Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Spaliny wydostają się przez rozetkę powietrza wtórnego


deFuz

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, problem jest następujący, przy włączonym wentylatorze spaliny wydostają się przez rozetkę powietrza wtórnego do kotłowni, jeśli korzystam z miarkownika nic takiego nie ma miejsca, Obroty wentylatora ustawione - Min - 0%, maks 30 %, przy zmniejszeniu obrotów do około 25 % problem się zmniejsza, ale z kolei kiepsko się pali, co może być przyczyną ? Zbyt wysokie obroty wentylatora ??  Czopuch czysty, komin też, piec wyczyszczony 

Opublikowano
1 godzinę temu, deFuz napisał:

Witam, problem jest następujący, przy włączonym wentylatorze spaliny wydostają się przez rozetkę powietrza wtórnego do kotłowni

 

Nie możesz mieć rozety od PW przy wentylatorze, drzwiczki zasypowe MUSZĄ być szczelne.

Inaczej grozisz mieszkańcom domu zatruciem czadem.

W czasie pracy dmuchawy  w palenisku tworzy się nadciśnienie i dym wylatuje otworami w kotle.

Opublikowano

Hmm,  czytałem nie jeden raz tutaj na forum jak ludzie piszą  o tym że palą od góry z wentylatorem i rozetka powietrza wtórnego jest uchylona. Czy aby na pewno ?? Problem jest głównie przy rozpalaniu, jak już osiągnie wyższą temperaturę to ustaje, no chyba że zwiększę jeszcze obroty dmuchawy... 

Opublikowano

Dla tego w kotłach powinno stosować sie wentylatory wyciągowe. Tak jak Colover napisał, stosując went... Nadmuchowy  w komorze zasypowej wytwarza sie nadciśnienie, jeśli są nieszczelności, dym będzie się wydostawal na kotłownie. Tak u innych się tak pali, ale wpływ na to ma wiele rzeczy. Głównym czynnikiem jest ciąg, moc dmuchawy i przepustowość komina. Stosując pw bardzo łatwo można narobić sobie tragedii, każde zmniejszenie przepustowości komina, i włączenie sie dmuchawy, będzie skutkowało wydmuchiwaniem dymu do piwnicy. Zresztą sam to napisałeś, pisząc w jakich momentach to u Ciebie występuje. 

Opublikowano

Ok czyli wszystko jasne,  uszczelnie rozetke podczas korzystania z wentylatora,  więcej pytań nie mam, temat wyczerpany,  dzięki za info 

Opublikowano

Spróbuj na górę dawać sam węgiel i porządnie to musisz rozpalić dopiero zamknij zasypowe, obroty dmuchawy musza być tak ustawione że nawet przy uchylonych drzwiczkach nie powinno kopcić.

Opublikowano

Tak robię :) na górę zawsze idzie warstwa węgla,  póki co uszczelnilem górne drzwiczki (pw),  przy obrotach o których piszesz kiepsko się pali,  jest problem z osiągnięciem zadanej temp

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×