kaha666 Opublikowano 25 Września 2018 #1 Opublikowano 25 Września 2018 Witam serdeznie mam problem piec z podajnikiem na ekoroszek KLASTER 5 200 O MOCY 200 JAKIE POWINIEN MIEĆ NASTAWIONE PARAMETRY POWSTAJA SPIEKI ZADANA TEMPERATURĘ OSIĄGA PO 6 GODZ KOMIN BARDZO GORĄCY
Gość Visitor1230 Opublikowano 25 Września 2018 #2 Opublikowano 25 Września 2018 Zbyt malo danych zeby cos doradzic. Jakie sa nastawy podawania, przerwy powietrza. Czy kociol dziala w dwustanie czy w PID. Jaki sterownik. Jaki palnik. Korona obrotowa czy stala.
kaha666 Opublikowano 25 Września 2018 Autor #3 Opublikowano 25 Września 2018 O Matko dmuchawe mamy na 95 czas podawania 20 sek czas pauzy 40 sek nastawa cwu jest 51 a sterownik pokazuje 21 nie wiem jak dziala ,to jest duży koioł.sterownik cumulus każda podpowiedz byłaby dla mnie ważna bardzo prosze o jakies informacje
Gość Visitor1230 Opublikowano 25 Września 2018 #4 Opublikowano 25 Września 2018 Nie o Matko. Tylko to wszystko potrzebne jest do oceny. A trzeba zpomniej o bezobslugowosci takiego kotla. A zaczac trzeba od podstaw. Jezeli korona a z tego co widze na przekroju tego kotla nie jest obrotowa to trzeba ja uszczelnic silikonem 1200 stopnbi albo sznurem. O ile to nie jest zrobione. Bez tego mozna zapomniec o jakimkolwiek paleniu. Czyli do sprawdzenia. Instrukcja w linku jak to zrobic. http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html To moze byc przyczyna ze kociol nie osiaga temperatury. Dalej poprosimy o zdjecia paleniska i popiolu. Edit: Moze byc selfie z retorta :)
eliks Opublikowano 25 Września 2018 #5 Opublikowano 25 Września 2018 3 godziny temu, Visitor1230 napisał: Edit: Moze byc selfie z retorta :) Hahaha, mistrz ☺
Gość Visitor1230 Opublikowano 25 Września 2018 #6 Opublikowano 25 Września 2018 Taki mal podstep.. Przy okazji dowiemy sie jak Kolezanka wyglada :)
kaha666 Opublikowano 25 Września 2018 Autor #7 Opublikowano 25 Września 2018 Godzinę temu, eliks napisał: Hahaha, mistrz ☺
kaha666 Opublikowano 25 Września 2018 Autor #8 Opublikowano 25 Września 2018 Piec na moc 200 kw Mamy go 3 dni w firmie mówili że wszystko jest uszczelnione. Źle chyba mamy sterownik ustawiony Piec obserwowany przez 1 godz 5 minut praca 8 minut postój powtarza się cyklicznie aczkolwiek po 40 minutach praca 10 minut postój 7. Co zrobić z tym fantem może ktoś pomoże.Dzwoniłam do producenta sterowników powiedział czytać instrukcje.Instrukcja nie zawiera najkorzystniejszych parametrów.Dla laika jest mało czytelna Proszę o pomoc
Gość Visitor1230 Opublikowano 25 Września 2018 #9 Opublikowano 25 Września 2018 Kociol ewidentnie przerzuca niespalony wegiel. Nalezy wydluzyc przerwe podawania. Prosze ustawic podawanie na 5 sek. Przerwe podawania na 40 sek. Powietrze zmniejszyc na 40 do 60 %. Tak zeby plomien nie byl leniwy i kopcacy. I obserwowac. A co z korona retory ?Pytalem przecierz. A kociol to na zapewne 20 kW. No chyba ze ogrzewa pol osiedla.:)
kaha666 Opublikowano 25 Września 2018 Autor #10 Opublikowano 25 Września 2018 Włśnie tak ogrzewa 2 bloki po 12 rodzin i yo jest kocioł Klaster 5 200 o mocy kW200.Na sterowniku praca jest od minimum 20 sek i tak jest ustawiony. Jak zmniejszyliśmy przedmuchy, to temperatura zadana była 50 a piec caly czas miał 41 i nie mógł uzyskać nastawionej temp.Teraz dmuchawa chodzi na 95 .firma od strownika kazała nam wejśc w ustawienia fabryczne natomiast elektryk mowi nie robić tego.Nadal są spieki w piecu.
Gość Visitor1230 Opublikowano 25 Września 2018 #11 Opublikowano 25 Września 2018 Kurcze duzy kaliber. Nawet nie widzialem na oczy takiego palnika. Z pozycji domowego palacza nie podejmuje sie. Spieki to zawsze za duzo powietrza. A niespiekajacych wegli na rynku coraz mniej. Z fot widac niedopal. Czyli trzeba po prostu wydluzyc przerwe podawania. Znacznie
colover Opublikowano 26 Września 2018 #13 Opublikowano 26 Września 2018 Palnik wygląda na obrotowe Ardeo. Płomień nie jest zły. Ale moim zdaniem za mocno dmuchawa ustawiona i za bardzo wychładza żar na palniku. W mojej 150-siątce nadmuch mam na stałe 100%, ale wlot powietrza przesłonięty na pół. Podawanie mam 5sek, przerwa 10sek, więc proporcje podobne Spiekami się nie przejmuj, spadną.
kaha666 Opublikowano 26 Września 2018 Autor #14 Opublikowano 26 Września 2018 Bardzo serdecznie dziękuję każda rada jest bezcenna po nitce do kłębeka Myśleliśmy ,źe piec na ekogroszek to sprawa bardzo prosta,jakże się mylilismy.pozdrawiam
YaroXylen Opublikowano 26 Września 2018 #15 Opublikowano 26 Września 2018 Witam Koleżanko. W/g mnie za mocno dmucha w komin powietrza. Proponuję zmniejszyć ilość wiatru do 70% i czas przerwy w podawaniu wydłużyć do 50sek. W mojej w firmie jest zainstalowany kocioł z palnikiem 100kW i parametry mam takie: podawanie 14sek, przerwa 40sek, dmuchawa 65% , temperatura spalin 130-150stopni, zużycie ekogroszku na godzinę 13-15kg Podaję jako przykład, ale niestety za mało informacji od Koleżanki uzyskanych, chociażby jaki jest palnik zamontowany(model ,producent) i jaka dmuchawa(typ model) Ciepło pozdrawiam.
krisgie Opublikowano 26 Września 2018 #16 Opublikowano 26 Września 2018 Dla takich rozległych instalacji i pewnie każde mieszkanie z własną regulacją chyba ciężko będzie o stabilizację pracy kotła to i na palniku może być niestabilne. Może jakiś "buforek" 7-10 tys litrów by się przydał? Najlepiej by jakiś fachowiec od takich dużych instalacji się wypowiedział. Dla palaczy domowych to raczej ciężki temat...
sambor Opublikowano 26 Września 2018 #17 Opublikowano 26 Września 2018 Taka instalacja kotła bez projektu jest mówiąc krótko samowolą budowlaną, powinien być na to projekt i uprawniona, przeszkolona osoba do obsługi takiego kotła z uprawnieniami E grupy II. Ciekawe co UDT na to powie ? PS Jeżeli jest przypadkiem projekt to i instalacja jest / była wykonana wg tego projektu i wszelakie rady - dodaj bufor są bez sensu.
kaha666 Opublikowano 26 Września 2018 Autor #18 Opublikowano 26 Września 2018 Witam po raz kolejny jest rysunek jest projekt palacz ma szkoleni. Do tej pory paliliśmy w miałowcu i tam były inne parametry, w tej chwili producent i sterownika i pieca mowi dostosować sterownik do ;opału ,temp zew ,przedmuch itd.Znalazłam takie forum i pytam po prostu o porade .Ja nie palę w ty piecu.Lecz szukam poradt ,aby wszystko było Ok ,a widzę po odpowiedziach że tu wielu fachowcó pisze ,ktorych serdecznie pozdrawiam Piec typu Klaster z retorowym podajnikiem węglowym Sterownik Cumulus
YaroXylen Opublikowano 26 Września 2018 #19 Opublikowano 26 Września 2018 Witam Ponownie. Szanowna Koleżanko , może niech odezwie się ten ktoś kto ustawia i obsługuje ten piec, gdyż zabawa w "głuchy telefon" raczej nie przystoi dorosłym, bo może być przyczynkiem plotek. A już bardziej merytorycznie, to nie ma żadnej gotowej recepty na ustawienie pieca, polecam aby tutaj na forum odezwała się osoba kompetentna w obsłudze Waszego pieca. Już padło to pytanie i ja również ponawiam, czy macie bufor ciepła w instalacji? Pozdrawiam serdecznie.