Witam.

Problem z temperaturą.

Piec teściów.

Piec Defro Komfort Eko 20 PZ

Praca w PID

Wiosną przełączyłem piec na tryb letni i grzanie tylko na bojler. I wszystko było Oki.

Potem przełączony na palenie drewnem.

Teraz ponownie przełączyłem na palenie ekogroszkiem.

Piec pomimo zadanej 60 st czy nawet zmniejszonej do 50 st ciągle łapie 70 - 80 st. Praca w PID

Dlaczego tak się dzieje  ?

Dodam że jest inny ekogroszek niż ten wiosną.

Czy jest za dobrej jakości  ?

Czy może przymknąć klapę w czopuchu żeby był mniejszy ciąg ?

Opublikowano

Ustaw temp CWU czyli ciepłej wody o 10 stopni mniejszą niż kotła , kocioł np 58 to CWU daj na 48 i powinno być ok .

Opublikowano
  • Autor

Bojler 120l poziomy nad piecem. Nawet gdy pompka nie chodzi nagrzeje go grawitacją. Przy temp zadanej 50 st A cwu 47 st

Piec dobił do 80 st A cwu 72 st (oczywiście już bez pompki)

Ale spróbuję tego co radzisz.

Opublikowano
  • Autor

berthold61 zrobiłem jak napisałeś. Niestety nie pomogło znowu dobija 80 st.

Opublikowano

Nie masz czasem gdzieś lewego powietrza?

 

Restart (odłączenie zasilania) sterownika już przerabiałeś?

Co się dzieje w kotle gdy już uzyska temperaturę? Jak zachowuje się sterowniki.m

 

Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Opublikowano
  • Autor

Przechodzi w tryb podtrzymania i robi co jakiś czas przedmuchy. Tyle że jak już cwu się nagrzew to piec szybciej łapie większą temp.

Lewego powietrza raczej nie łapie. Klapka w dolnych drzwiczkach zamknięta.

 

Opublikowano

Na obiegu CWU brak zaworu zwrotnego. Stad to grawitacyjne dogrzewanie. A w sterowaniu kotla trzeba zmienic podtrzymanie. Podejrzewam, ze zbyt czesto dodaje wegla. Przy braku odbioru kociol tak bedzie sie zachowywal. Temperatura kotla utrzymana na poziomie 70 stopni wedlug mnie jest wywazona. Nizsze moga powodowac zwiekszona produkcje sadzy.

Edytowane przez Visitor1230

Opublikowano
  • Autor

70 st to Oki ale tu dochodzi do 85.

Wiosną tak się nie działo.

Opublikowano

Piszesz o zmianie wegla. Moze byc bardziej kaloryczny. W trakcie pracy, PID dazy "pomimo wszystko" do utrzymania stalej pracy i przebija zadana z reguly o 5 stopni. Gdy kociol przestaje pracowac i zanim jeszcze przejdzie w podtrzymanie ( podawanie dawek i przedmuchy) a temperatura nadal rosnie , swiadczy o zbyt duzej mocy. Czy to ustawionej w dwustanie czy w PID. Wzrost temperatury w podtrzymaniu iak wspomnialem swiadczy o zbyt czestym podawaniu i przedmuchach w trybie podtrzymania.

Edytowane przez Visitor1230

Opublikowano

A z ciekawości, jaki to groch?

Opublikowano
  • Autor

Pieklorz w Czerwonych workach

 Typ węgla 31.1 31.2 PN-82/G-97002

Poprzednim razem niestety nie wiem jaki był

Piec cały czas pracuje w PID

Edytowane przez 01mlody

Opublikowano

Moim zdaniem można spróbować:

- dopracować nastawy dla tego opału jak już kolega wspomniał no ale to podstawa

- ograniczyć moc max dla PID jeśli sterownik to umożliwia

- ew wyłączyć pompę CWU by szło tylko na grawitacji skoro już jest. Powinno się trochę uspokoić i teoretycznie PID nie powinien wchodzić za wysoko. Ale to trzeba sprawdzić żeby sie nie okazało że jest jeszcze gorzej. 

 

Opublikowano
  • Autor

Pompa cwu itak nie pracuje bo nawet jak ustawiłem na 48 st to gdy piec dobija do 80 st to cwu ma ponad 70 st

 

Opublikowano

Juz bylo wyjasnione dlaczego na CWU jest 70 stopni. Druga sprawa, ze dla samego grzania CWU lepszy jest dwustan. Oczywiscie nie bedzie zbyt prostym ustawienie prawidlowo tego trybu przy tak niskim odbiorze.

  • 2 lata później...
Opublikowano

W pierwszej kolejności zmniejsz moc pieca.

Jezeli masz 100% to zmniejsz na 50% i zobacz jakie będą efekty.

Druga sprawa to parametry w PID.Ja się bawię piecem w trybie letnim dopiero miesiąc ale efekty są.

Pomocny będzie YouTube

IMG_20210530_143720.jpg

Edytowane przez MariuszM1974
foto wykresu

Opublikowano

Jakie masz ustawienia w trybie nadzoru?

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.