Witam serdecznie. Mam mały, a może duży problem. Zakupiłem używany piec sas 23 multi ze sterownikiem tech 450 z pid i po podłączeniu został mi jeden kabelek komunikacji RS tak przypuszczam. Mam na nim napisane halotron wentylatora, ale przy wentylatorze jest inny kabelek podpięty. Co więcej wyskakuje alarm "brak transmisji z M1". Próbowałem się czegoś w necie dowiedzieć, ale na próżno. Znalazłem coś tylko odnośnie palnika SAS MULTI FLAM a mianowicie:

"Moduł sterujący* pracą palnika automatycznie steruje grzałką rozpalającą paliwo oraz mechanizmem oczyszczania paleniska wraz czujnikiem pozycjonowania (hallotron). Regulator temperatury zamontowany na kotle steruje pracą wentylatora nadmuchowego, mechanizmem podawania paliwa, czujnikiem temperatury podajnika.

Współpraca pomiędzy modułem sterującym (rys.1 poz. 36) pracą podajnika typu SAS

MULTI FLAME, a sterownikiem głównym (rys.1 poz. 10) kotła możliwa jest dzięki
zastosowanej komunikacji przewodowej RS. Moduł sterujący posiada przewód zasilający, wyłącznik główny oraz bezpiecznik. W przypadku gdy nie zostanie podłączone zasilanie do modułu sterującego na regulatorze wyświetli się komunikat „brak komunikacji z M1” oraz pojawi się alarm dźwiękowy. Sprawne palenisko kotła pozwala na spalanie takiej ilości paliwa, jaka niezbędna jest do utrzymania zadanej przez użytkownika na sterowniku temperatury. Sterownik* kotła dokonuje, więc ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracą pomp obiegowych układu c.o. oraz pompy zasobnika c.w.u."

Podajnik typu SAS

MULTI FLAME ma możliwość podpięcie komunikacji RS, ale u mnie tego nie ma.

Może ktoś miał podobny problem i będzie mógł pomóc.

Pozdrawiam

Opublikowano

Witaj

Przy dmuchawie jest puszka elektryczna i w niej powinno być wejście rs pod hallotron. Może była zmieniana dmuchawa i tego nie ma. Jak nie ma to trzeba w sterowniku wejść w menu serwis (pewnie kod jest standardowy 5162) i odszukać "hallotron nadmuchu", wejść i go wyłączyć. Sterownik wtedy nie będzie brał odczytu hall tylko dobieral inaczej obroty.

Powodzenia :)

Opublikowano (edytowane)

Przydałaby się fotka z tą dmuchawą i widok puszki. I tego przewodu który wychodzi z sterownika wraz z końcówką RS

Edytowane przez gilal
Opublikowano

Ten biały kabelek który wychodzi z puszki wentylatora to jest gdzieś podłączony?

Opublikowano

Nie widziałem nigdy palnika Multiflame i z fotek nie rozpoznam. Jesteś pewien że to taki palnik? Palisz pelletem?

 

Opublikowano (edytowane)

To może ktoś poprostu ten przewód z opisem "hallotron nadmuchu" wykorzystał do podlaczenia modulu internetowego. Dobrze było by zobaczyć jak są wpięte te przewody do sterownika. Sterownik ma oddzielne wejscie pod hallotron nadmuchu, a moduł internetowy podłączamy pod wejście komunikacji RS

Edytowane przez gilal
Opublikowano (edytowane)

Nie, ja mam palnik typu PSP, a ten błąd który wyskakuje dotyczy palnika multiflame ( on ma wejścia pod RS ). Palę, a właściwie próbuję ekogroszkiem.

Edytowane przez 535353953
Opublikowano

A w sterowniku masz wybrane, że chcesz palić ekogroszkiem?

Opublikowano (edytowane)

W takim razie może dużo nie pomogę ale podam jak jest u mnie. Dwa kabelki RJ-11 są od sterownika. Jeden opisany jako "hallotron wentylatora" jest wpięty w kostkę w dnuchawie a drugi jest opisany jako "pellet" i on jest wpinany do palnika pelletowego. U mnie zatem wisi w powietrzu bo mam palnik na groszek.

Mam jednak inny ster wiec może być inaczej.

Edytowane przez krisgie
Opublikowano

Z tego zo widać przewód hall masz podpięty. Tylko który?  :) 

Opublikowano (edytowane)

Czyli jak odłączysz ten biały przewod od puszki dmuchawy to wentylator wariuje. Można jeszcze tak sprawdzić, w menu serwis wyłączyć hallotron nadmuchu i wtedy odłączyć ten biały przewód od dmuchawy. Jak dmuchawa będzie pracować normalnie to będzie jasne, że to ten przewód

A ta informacja o błędzie to może, że nie ma komunikacji z modułem internetowym

Edytowane przez gilal
Opublikowano

Jeśli ster ma odczyt obrotów to ułatwi identyfikację. A ten drugi pewnie nie wykorzystany, jako opcja "przyszłościowa" jak u mnie ;) 

Opublikowano

Tak może być

Opublikowano
13 minut temu, 535353953 napisał:

Ale też ten jeden przewód nie jest podłączony ?

To nic nadzwyczajnego. Składają kocioł do kupy bez palnika. Jeśli zamówienie na kocioł na groch czy pellet to montują odpowiedni palnik, podłączają odpowiednie kable i do sfera wgrywają odpowiedni soft. Ot i wszystko ;) 

Opublikowano

Sprawdziłem miernikiem, przewód z napisem czujnik hallotronu był zamieniony, ale to nie rozwiązało problemu. Może gdzieś w meni serwisanta trzeba odłączyć ten RS żeby nie szedł na niego sygnał. Bo jak rozumuję przy tym sterowniku co mam ST-450 z pid można mieć różne palniki. I tak jak w przypadku multiflame potrzebana jest komunikacja po RS.

Opublikowano

Zobacz tak jak pisalem wcześniej

Opublikowano

Nie, nie bez modulu inrernetowego bo i tak masz go wylączonego w sterowniku. Chodzi mi o te przewody. Bo jeśli będzie tak jak pisalem ( po wyłączeniu hall w menu serwis) to bedzie pewne, że jest to ten biały przewód który miałeś wpięty do puszki dmuchawy. A przypadkiem nie było aktywnego dodatkowego modułu mieszacza?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.