Dominik88 Opublikowano 17 Czerwca 2018 #1 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Witam Proszę o ocenę mojej instalacji . Defro Komfort Eko Duo Uni R 20 kw sterownik k1prv4 sterownik pokojowy defro spk lux Dom 205 m instalacja zrobiona jako grawitacyjna grzejniki stare żeliwne łącznie 198 zeberek grzejniki nowe alu 17 zeberek jedna faviera 2metrowa Problemem jest bardzo duże spalanie ok 80 kg ekogroszku na dobe instalacje ogladało juz ok 10 hydraulików i każdy ma inna koncepcje ja juz jestem załamany po 1 sezonie, jeden mówi wymienić grzejniki na nowe drugi ze nie wymieniać tylko zawór 4d ale za bardzo nie wiedza gdzie go założyć itp jeden wielki cyrk ja sie na tym nie znam wiec bardzo proszę o pomoc. Zależy mi zeby w razie braku prądu można było palic na ruszcie awaryjnym grawitacyjnie Piec jest praktycznie na tym samym poziomie co najniższe grzejniki. Bardzo prosze o pomoc.
odpowietrznik Opublikowano 17 Czerwca 2018 #2 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Pomijając problem dużego spalania instalacja nie jest bezpieczna.Powinna iść rura bezpośrednio od kotła do naczynia wyrównawczego bez żadnych zaworów.Nie sądzę aby zaw.4D coś zmienił jeżeli chodzi o oszczędności.Dom jest ocieplony?
sambor Opublikowano 17 Czerwca 2018 #3 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Instalacja co najmniej dziwna - dom piętrowy a naczynie w kotłowni? Niech autor tego tematu narysuje tą fantazję instalatora- ołówek, kartka a później zdjęcie. Inaczej mało można doradzić. Te 80kg to ok 14-16kW ciągłej mocy cieplnej- tu raczej trzeba ocieplić lub wstawić okna + ew korekta nastaw sterownika , ważna jest temp zasilania instalacji i powrotu na kocioł a o tym nic nie wiemy.
odpowietrznik Opublikowano 17 Czerwca 2018 #4 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Ja zrozumiałem że grzejniki są na tej samej kondygnacji co kocioł dlatego tak namalowałem podłączenie do naczynia myśląc że jest w najwyższym punkcie z drugiej strony 205m2 na jednej kondygnacji hm..coś nie tak)
Dominik88 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor #5 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Witam Dziękuję za zainteresowanie się tematem.Dom jest piętrowy wstawione są nowe okna i drzwi strop ocieplony ściany podwójna cegła i lufy. W domu jest cieplo. Problemem jest to że piec nie chodzi długo w potldtrzymaniu zaledwie ok 4 minut po czym nagle temperatura spada o 15 20 stopni i musi od nowa wszystko nagrzewać. Później postaram się rozrysować cała instalacjeWysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Dominik88 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor #6 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Jest drugie naczynko na górze w lazienceWysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 18 Czerwca 2018 #7 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Naczynie źle założone - jak kolega pisał osobna rura wprost z kotła do naczynia, Ochrona powrotu jakaś jest - nie wiemy nadal jaka jest temp zasilania i jaka temp powrotu na kocioł. RCK - OK.
odpowietrznik Opublikowano 18 Czerwca 2018 #8 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Pominąwszy kwestię niebezpiecznej instalacji, jakiś dziwny układ z tym zaw.3D,jaką on miałby pełnić funkcję?może coś źle interpretuje bo instalacja w obrębie kotła nie jest dobrze widoczna przez te rury opatulone otulinami ale wydaje mi się że obie pompy zasysają wodę z zaworu 3D jak w zał.#1 Powinno być jak w zał.#2
hajtaler428 Opublikowano 21 Czerwca 2018 #9 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Instalacja zbudowana źle. Przy zaworze 3d pompę stosuje się tylko na jednym z przyłączy. Taki sposób podłączenia jak masz teraz będzie ok jeśli zawór 3d zamienisz na 4d lub wdrożysz schemat #2 odpowietrznika ale tylko jeśli jest możliwość poprowadzenia osobnej rury do naczynia. Jeżeli nie to zostaw 3d tylko przenieś go na powrót razem z pompą - rozwiąże to problem bezpieczeństwa ale wtedy potrzebne termostaty na grzejnikach