konwera007 Opublikowano 23 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Witam. Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć o co chodzi z zaworem 3D. Mianowicie na piecu mam 54* gdy zawór ustawie na 5 w skali do 10 to wyjście mam 48* a powrót 47* mam wymuszony obieg cwu bo lepiej wygląda. A jak ustawie na 9 to wyjście 46* a powrót 47* Widziałem na forum zdjęcie kogoś kto miał taki sam sterownik Skzp02 jak ja i temp była 54* wyjście 40* a powrót 47* Kurcze u mnie jest to raczej nie realne. Mam termostaty na grzejnikach.
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Tego tak się nie ustawi Dodatkowo trzeba biegami pompy kombinować
konwera007 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor #3 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Ogólnie pompę co mam na pierwszym biegu (była na auto ale jakoś spalanie wypadało na 1 biegu) natomiast pompę cwu mam na drugim. Zawór firmy afriso i zastanawiam się nad zakupem siłownika ale jakoś moi rodzice mieli u siebie i go zdemontowali.
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Jak masz termostaty to nie ma potrzeby tak nisko z temp wody schodzić Daj jakiś schemat jak masz to wykonane
konwera007 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor #5 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Jutro dam schemat i foty. Na bank mam coś do poprawy i na przyszły sezon chce to zrobić raz a dobrze. (a raczej poprawić to na tyle ile się da)
gmaj22 Opublikowano 23 Stycznia 2018 #6 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Jak będą dokładne foty, to nie trzeba schematu.
konwera007 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor #7 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Powiem szczerze. W kotłowni nie mam jak w salonie :-) więc dam jedno i drugie.
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2018 #8 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Na fot podpisz rury Która do czego
konwera007 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #9 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Tak to wygląda. Proszę o jakieś rady.
konopka Opublikowano 24 Stycznia 2018 #10 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zawór masz podłączony na regulację temp. czynnika grzewczego czyli nie masz co patrzeć na temp. powrotu.Ustawienie 3d nie ma wpływu na powrót
konwera007 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #11 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Czyli w takim przypadku co?
konopka Opublikowano 24 Stycznia 2018 #12 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Ale chodzi ci o temp. zasilania czy powrotu?
gmaj22 Opublikowano 24 Stycznia 2018 #13 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Powrót CWU wpiety na pewno nie tam, gdzie powinien. Wg schematu wynika, że trzy powroty są wpiete do czwórnika na powrocie. Rozrysuj to tak jak jest albo zrób zdjęcie. Powrót cwu na pewno musi byc pierwszy od kotła, potem ZZ , podmieszanie do 3D i pozostałe powroty. Co do zasilania: skoro masz termostaty, to tak naprawdę nie musisz obniżać temperatury. Zamień miejscami pompę oraz 3D i będziesz miał ochrone powrotu.
konwera007 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #14 Opublikowano 24 Stycznia 2018 1 to rurka od 3d 2 powrót z lewej części domu 3 powrót prawej części domu w którą wpięte jest powrót góry domu oraz z bojlera.
gmaj22 Opublikowano 24 Stycznia 2018 #15 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Dlatego mieszacz wariuje bo chłepce wodę z powrotu kotła zamiast z grzejników. Musisz zdecydować: jeśli zależy Ci na wyższym powrocie, zamieniasz kolejnośc połączenia pompy i 3D a powroty zostawiasz tak jak są. Po przełożeniu 3D, pamiętać również o przekręceniu zwierciadła.
konwera007 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #16 Opublikowano 24 Stycznia 2018 A generalnie co to zmieni? Ogólnie jestem zielony w tym temacie.
gmaj22 Opublikowano 24 Stycznia 2018 #17 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Poczytaj sobie do poduszki: https://agaterm.pl/blog/ochrona-kotla-przed-zimnym-powrotem-b17.html
konwera007 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #18 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Poczytaj sobie do poduszki: https://agaterm.pl/blog/ochrona-kotla-przed-zimnym-powrotem-b17.html Ogólnie zamieniając zawór z pompą co zyskam? Niby jak patrzę na rysunek A to w podobny sposób jest u mnie. Chyba że źle to rozumie?
gmaj22 Opublikowano 24 Stycznia 2018 #19 Opublikowano 24 Stycznia 2018 A ja proponuję , żebyś zrobił tak jak na "C". A jak masz bojler w kotłowni - to wg "B". Przyjrzyj się kolorom rur - wszystko zrozumiesz. :)
odpowietrznik Opublikowano 24 Stycznia 2018 #20 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Tu nie chodzi o zysk ale o to co chcesz osiągnąć.W tej chwili zawór działa w funkcji mieszania-pompa za zaworem(regulujesz temp.na instalację)Jeżeli dasz pompę przed zaworem będzie on działał w funkcji rozdziału czynnika grzewczego (rysunek C)
konwera007 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #21 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Irytuje mnie fachowość hydraulików. Rok temu miałem przerabianą kotłownie. Wymiana bojlera z pionowego na poziomy, dołożenid zaworu 3d i jak się okazuje i tak to nie chodzi tak jak powinno...
konwera007 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #22 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Tu nie chodzi o zysk ale o to co chcesz osiągnąć.W tej chwili zawór działa w funkcji mieszania-pompa za zaworem(regulujesz temp.na instalację)Jeżeli dasz pompę przed zaworem będzie on działał w funkcji rozdziału czynnika grzewczego czyli będzie regulował temp.zarówno na powrót jak i zasilanie(rysunek C) Czyli musiałbym zamontować zawór 4D? Wiadomo chciałbym aby było jak najkorzystniej dla spalania węgla i instalacji.
gmaj22 Opublikowano 24 Stycznia 2018 #23 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Napisałeś, że masz głowice termostatyczne na grzejnikach, więc po co chcesz obniżać temperaturę na grzejniki? Wykorzystaj ten 3D, który masz do ochrony powrotu i nie gmatwaj sobie jeszcze bardziej instalacji. Jak masz ja w układzie zamknietym, mozesz i pompę, i 3D dać na powrocie. Mozesz też zostawić 3D tam gdzie jest, a pompę dać na powrocie. Przy układzie otwartym z pompą na powrocie jest nieco inaczej.(tzn. inne warunki, żeby mogła tam byc)
konwera007 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #24 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Generalnie to chcę aby ktoś mądrzejszy od "mojego hydraulika" doradził mi jak mam zrobić aby było ok. Nie jest tak że chce obniżać temp na grzejniki. Po prostu ma być dobrze ;-)
odpowietrznik Opublikowano 25 Stycznia 2018 #25 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Na twoim schemacie są 2pompy a na foto widzę 3szt czyli jakaś niezgodność foto ze schematem?Do czego ta trzecia? Wygląda na to że masz kocioł w układzie zamkniętym bo nie widzę rury do naczynia wyrównawczego. Jeżeli tak to prawdopodobnie brak zabezpieczeń dla układu zamkniętego czyli naczynia przeponowego i urządzenia schładzającego jest jedynie ZB a i pewnie producent tego kotła nie dopuszcza go do pracy w układzie zamkniętym.Jednym słowem instalacja niebezpieczna.