Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jak Ustawić Zawór 3D


konwera007

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć o co chodzi z zaworem 3D. Mianowicie na piecu mam 54* gdy zawór ustawie na 5 w skali do 10 to wyjście mam 48* a powrót 47* mam wymuszony obieg cwu bo lepiej wygląda. A jak ustawie na 9 to wyjście 46* a powrót 47* Widziałem na forum zdjęcie kogoś kto miał taki sam sterownik Skzp02 jak ja i temp była 54* wyjście 40* a powrót 47* Kurcze u mnie jest to raczej nie realne. Mam termostaty na grzejnikach.

Opublikowano

Ogólnie pompę co mam na pierwszym biegu (była na auto ale jakoś spalanie wypadało na 1 biegu) natomiast pompę cwu mam na drugim. Zawór firmy afriso i zastanawiam się nad zakupem siłownika ale jakoś moi rodzice mieli u siebie i go zdemontowali.

Opublikowano

Jutro dam schemat i foty. Na bank mam coś do poprawy i na przyszły sezon chce to zrobić raz a dobrze. (a raczej poprawić to na tyle ile się da)

Opublikowano

Jak będą dokładne foty, to nie trzeba schematu.

Opublikowano

Powrót CWU wpiety na pewno nie tam, gdzie powinien. Wg schematu wynika, że trzy powroty są wpiete do czwórnika na powrocie. Rozrysuj to tak jak jest albo zrób zdjęcie. Powrót cwu na pewno musi byc pierwszy od kotła, potem ZZ , podmieszanie do 3D i  pozostałe powroty.

Co do zasilania: skoro masz termostaty, to tak naprawdę nie musisz obniżać temperatury. Zamień miejscami pompę oraz 3D i będziesz miał ochrone powrotu.

Opublikowano

1 to rurka od 3d

2 powrót z lewej części domu

3 powrót prawej części domu w którą wpięte jest powrót góry domu oraz z bojlera.

post-76940-0-33826200-1516813899_thumb.jpg

Opublikowano

Dlatego mieszacz wariuje bo chłepce wodę z powrotu kotła zamiast z grzejników. Musisz zdecydować: jeśli zależy Ci na wyższym powrocie, zamieniasz kolejnośc połączenia pompy i 3D a powroty zostawiasz tak jak są. Po przełożeniu 3D, pamiętać również o przekręceniu zwierciadła.

Opublikowano

A ja proponuję , żebyś zrobił tak jak na "C". A jak masz bojler w kotłowni - to wg "B". Przyjrzyj się kolorom rur - wszystko zrozumiesz. :)

Opublikowano

Tu nie chodzi o zysk ale o to co chcesz osiągnąć.W tej chwili zawór działa w funkcji mieszania-pompa za zaworem(regulujesz temp.na instalację)Jeżeli dasz pompę przed zaworem będzie on działał w funkcji rozdziału czynnika grzewczego (rysunek C)

Opublikowano

Irytuje mnie fachowość hydraulików. Rok temu miałem przerabianą kotłownie. Wymiana bojlera z pionowego na poziomy, dołożenid zaworu 3d i jak się okazuje i tak to nie chodzi tak jak powinno...

Opublikowano

Tu nie chodzi o zysk ale o to co chcesz osiągnąć.W tej chwili zawór działa w funkcji mieszania-pompa za zaworem(regulujesz temp.na instalację)Jeżeli dasz pompę przed zaworem będzie on działał w funkcji rozdziału czynnika grzewczego czyli będzie regulował temp.zarówno na powrót jak i zasilanie(rysunek C)

Czyli musiałbym zamontować zawór 4D? Wiadomo chciałbym aby było jak najkorzystniej dla spalania węgla i instalacji.
Opublikowano

Napisałeś, że masz głowice termostatyczne na grzejnikach, więc po co chcesz obniżać temperaturę na grzejniki?

Wykorzystaj ten 3D, który masz do ochrony powrotu i nie gmatwaj sobie jeszcze bardziej instalacji. Jak masz ja w układzie zamknietym, mozesz i pompę, i 3D dać na powrocie. Mozesz też zostawić 3D tam gdzie jest, a pompę dać na powrocie. Przy układzie otwartym z pompą na powrocie jest nieco inaczej.(tzn. inne warunki, żeby mogła tam byc)

Opublikowano

Generalnie to chcę aby ktoś mądrzejszy od "mojego hydraulika" doradził mi jak mam zrobić aby było ok. Nie jest tak że chce obniżać temp na grzejniki. Po prostu ma być dobrze ;-)

Opublikowano

Na twoim schemacie są 2pompy a na foto widzę 3szt czyli jakaś niezgodność foto ze schematem?Do czego ta trzecia?

Wygląda na to że masz kocioł w układzie zamkniętym bo nie widzę rury do naczynia wyrównawczego.

Jeżeli tak to prawdopodobnie brak zabezpieczeń dla układu zamkniętego czyli naczynia przeponowego i urządzenia schładzającego jest jedynie ZB a i pewnie producent tego kotła nie dopuszcza go do pracy w układzie zamkniętym.Jednym słowem instalacja niebezpieczna.