Squarepusher Opublikowano 22 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Witam, Mam kocioł Ogniwo Eko Plus M 14Kw. Ustawiony typ kotła: retortowy grupowy, moc minimalna: 16kW , maksymalna: 20kW. Temparatura kotla: 51 stopnik. Tryb w pelni automatyczny. W obu przypadkach moc dmuchawy wynosi grubo poniżej 40% (ok. 35%). Moc byla obnizana aby zapobiec powstawaniu spieków. Dziś w nocy obudzilo mnie wycie czujnika czadu. Czy możliwe jest aby zbyt niska moc dmuchawy była tego przyczyną ? Nie wiem czy dobrze rozumuję: moc dmuchawy zbyt niska = dmuchawa moze nie byc w stanie "wepchnac" spalin do czopucha i dalej w przewod kominowy. Dodam ze komin jest drozny (sprawdzany 2 miesiace temu przez mistrza kominiarskiego), piec wyczyszczony 4 dni temu, popiol nie zalegal w popielniku a piwnica ma staly doplyw swiezego powietrza. A mimo to czuc bylo w domu i piwnicy nieprzyjemny zapach a po otworzeniu drzwiczek kotła, plomien byl pomaranczowo - czarny , bardzo intensywny i dymiacy, rowniez o nieprzyjemnym zapachu. Bede wdzieczny za wszelkie pomysly i sugestie co moglo byc przyczyna powstania czadu. PS. Wezwani na miejsce strazacy nie stwierdzili powaznych uchybien, sugerujac ze czasem tego typu cofki moga sie zdarzyc przy odpowiednich warunkach pogodowych (cisnienie). Pozdrawiam !
xdi Opublikowano 22 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Pierwsze pytanie nazuca mi sie dlaczego taka niska temperatura na kotle 51°to nie wedzarnia. Takie jest moje spostrzeżenie. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Pieklorz Opublikowano 22 Stycznia 2018 #3 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Masz kocioł oparty na dolniaku a to niestety w gorszych warunkach rodzi problemy, czego większość nie chce słuchać i do wiadomości nie przyjmuje. Twój palnik wywala wszystko do góry, ale później musi to nawrócić pod palnik i przejść na tył, gdzie przeciska sie do kanałów pionowych przez zawirowacze. Jak masz słabszy ciąg kominowy - masz problem z cofkami i wydymianiem (stąd m.in dym i pomarańczowy płomien jak otwierasz drzwiczki do palnika). Dom to nie laboratorium i nie zawsze mamy optymalne warunki pracy. Z prostych rzeczy to najpierw spróbuj podnieść nieco nadmuch, dla mocy 16kw to tak mniej więcej widełki 37-40 a dla mocy 20kW ok 40-43.... (to minimum, ja dla dmuchaw 36-40W typu WPa07, DM85 daję 12kW - 36-39%, 16kW - 40-43%, 20kW -45-49%) jak to nic nie da - wymontuj z pionowych kanałów zawirowacze.
gmaj22 Opublikowano 22 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Ja to się zastanawiam, dlaczego w EkoPlus M14 takie widełki mocy w grupowym? Tam najbardziej optymalne byłyby moim zdaniem 8 kW-12 kW. I przede wszystkim temperatura na kotle minimum 55 C.
rabczanin Opublikowano 23 Stycznia 2018 #5 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Ja mam ogniwo eko plus m i pale od ponad pół roku z ustawieniami dmuchawy 32-33% i nic się złego nie dzieje. Ale chyba warto wspomniec że u mnie temperatura kotła to +/-70* C : )
ameno25 Opublikowano 28 Stycznia 2018 #6 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Kolega pali w grupowym i nazywa to pełnym automatem :) , pełny automat to jest tryb eCoal Napisz jeszcze ile podań masz ustawione na tych mocach , tam pewnie nieźle przesypuje palnik i kopci jak stara lokomotywa
gmaj22 Opublikowano 2 Lutego 2018 #7 Opublikowano 2 Lutego 2018 Autor jak widać pojawił się , napisał jednego posta i zniknął jak kamfora. Ani "dziękuję", ani "pocałujcie mnie w d..."
marcus312 Opublikowano 2 Lutego 2018 #8 Opublikowano 2 Lutego 2018 Miejmy nadzieję że się nie zaczadził :(
axana Opublikowano 28 Października 2018 #9 Opublikowano 28 Października 2018 Dzień dobry, chciałabym się podłączyć do tematu dotyczącego ustawień pieca. Jestem od czterech miesię cyjestem użytkowniczką kotła OGNIWO EKO PLUS M 14kW. Kompletnie nie znam się na działaniu pieca. Z moich obserwacji wynika, że mam problem, gdyż temperatura spalin przekracza czasami 200*C i, a piec spala dziennie 25-30 kg ekogroszku ( jest suchy , zapakowany w worki). Do tego tworzą się tzw. spieki. ( nawet 2 razy zerwało zawleczkę) Ustawienia kotła: retortowy e-coal . Temperatura zadana kotła: 51 stopni. Temperatura obniżona 3 stopnie. Krzywa grzania dla -10*C- 60 *C, Krzywa grzania dla + 10*C - 42 *C , Tryb pracy- zima, Tryb grzania: Korekta dmuchawy 0%, Czas pracy podajnika - 5 sek., Tryb podtrzymanie : Czas pracy podajnika - 10 sek., czas postoju podajnika - 45 min,, czas krótkiej przerwy - 20sek., ilość powtórzeń podawania - 1x. MOC DMUCHAWY - 45%, (w trybie ręcznym moc dmuchawy taka sama). Maksymalna temperatura podajnika 70*C, czas wyrzutu paliwa 3 min. Temperatura wewnętrzna- ustawienia: niska - 19*C normalna 20*C, komfortowa 21*C.. Czas pracy pompy c.o. -10min, postoju 1min. Minimalna temperatura powrotu wynosi 45*C. Ochrona powrotu : pompa mieszająca. Temperatura załączenia pomp -35*C, pompa dodatkowa : pompa cyrkulacyjna. Dodam, iż dom jest nowy, suchy, ocieplony styropianem 15. Ogrzewanie: podłogówka 75m2, 25 m2 grzejniki. Najbardziej martwi mnie wysoka temperatura spalin i te spieki, które potrafią być ogromne i blokować "ujście" popiołu. (dlatego była 2 razy zerwana zawleczka). Piec praktycznie ciągle chodzi. Testuję już 4 rodzaj ekogroszku. Proszę o radę, co zmienić w ustawieniach pieca .
marcus312 Opublikowano 28 Października 2018 #11 Opublikowano 28 Października 2018 Godzinę temu, axana napisał: Proszę o radę, co zmienić Spróbować na tym węglu KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast-Bieruń Retopal - Ekogroszek
axana Opublikowano 28 Października 2018 #12 Opublikowano 28 Października 2018 Obecnie od tygodnia palę ekogroszek Pieklorz , kupiłam tego 2 tony. Sąsiedzi palą nim już dwa i sezony i nie narzekają.
marcus312 Opublikowano 28 Października 2018 #13 Opublikowano 28 Października 2018 Pieklorz ale z jakiej kopalni lub składu bo jeżeli chodzi o dawnego pieklorza z KWK Bobrek to juz się tak nie nazywa tylko skarbek i to jest najlepszy węgiel na rynku Kopalnia posiada uznany na rynku węgiel dla odbiorców indywidualnych. Ekogroszek Skarbek (dawniej Pieklorz) z Piekar, to jedna z najlepszych marek węglowych na rynku. Ten węgiel typu 31, o kaloryczności 26 MJ/kg, posiada zaledwie śladową ilość popiołu. Podobne parametry posiadają inne sortymenty: groszek, orzech, kostka oraz miał energetyczny.Kopalnia posiada uznany na rynku węgiel dla odbiorców indywidualnych. Ekogroszek Skarbek (dawniej Pieklorz) z Piekar, to jedna z najlepszych marek węglowych na rynku. Ten węgiel typu 31, o kaloryczności 26 MJ/kg, posiada zaledwie śladową ilość popiołu. Podobne parametry posiadają inne sortymenty: groszek, orzech, kostka oraz miał energetyczny.Kopalnia posiada uznany na rynku węgiel dla odbiorców indywidualnych. Ekogroszek Skarbek (dawniej Pieklorz) z Piekar, to jedna z najlepszych marek węglowych na rynku. Ten węgiel typu 31, o kaloryczności 26 MJ/kg, posiada zaledwie śladową ilość popiołu. Podobne parametry posiadają inne sortymenty: groszek, orzech, kostka oraz miał energetyczny.https://www.weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/kwk-bobrek-piekaryhttps://www.weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/kwk-bobrek-piekary
axana Opublikowano 30 Października 2018 #14 Opublikowano 30 Października 2018 Nie wiem, na składzie miałam do wyboru różne ekogroszki, które podobno różnią się jakością i od tego uzależniona jest oczywiście ich cena. Wzięłam trzy rodzaje. Wszystkie wypalają się tak samo, może jeden ma trochę większe spieki. Wcześniej testowałam ekogroszki z dwóch innych składów i było podobnie. Jak wcześniej wspomniałam , inni nie mają takich problemów z tym ekogroszkiem. Poprosiłam o pomoc w ustawieniach pieca " instalatora", ale on stwierdził, że każdy sam musi przetestować ustawienia i ustawić sobie właściwe, więc szukam rozwiązań.
superenduro Opublikowano 31 Października 2018 #15 Opublikowano 31 Października 2018 Axana jaka lokalizacja?
axana Opublikowano 2 Listopada 2018 #16 Opublikowano 2 Listopada 2018 Miałam nadzieję, że na forum mogę liczyć na rzeczową dyskusję na temat ustawień pieca, a nie tylko na temat ekogroszku. ( co już wyjaśniłam). Czy moja lokalizacja ma jakiekolwiek znaczenie?
Gość berthold61 Opublikowano 2 Listopada 2018 #18 Opublikowano 2 Listopada 2018 Jesli to pieklorz to pewnie chodzi i kop Chwałowice , ja tym latem paliłem na CWU i wg mnie opał dobry mocny i w sumie małoproblemowy więc pewnie chodzi o ustawienia kotła , jak zainstalowałem w maju kocioł to albo przesypywał albo dziurę wypalał a po 2 dniach wygasał ale doszedłem do mistrzostwa świata z ustawieniami przez to hehe teraz spalam nawet wegiel silnie koksujący podobno niedajacy się spalać na podajniku . a jak chcesz pomocy to musisz podać np typ palnika oraz nazwę sterownika bo to ważne , jeden podajnik podaje 6,5 kg/godz inny 13kg/godz a co za tym idzie to trzeba wprowadzić dane do sterownika czyli sekundy podawania oraz sekundy czy minuty przerwy oraz ilość powietrza w procentach bo bez tego ani rusz .
RedEd Opublikowano 2 Listopada 2018 #19 Opublikowano 2 Listopada 2018 @berthold61 Ogniwo ma specyficzny palnik i sterownik, trzeba wykresy zobaczyć i ustawienia, @makog przesiadł się z miśka na SKZP i chyba jest zadowolony, natomiast zanim się komuś zaleci wydanie kasy na to czy tamto warto mieć obraz sytuacji i za sobą próby jej poprawy bez kosztów. @axana wstaw link ze strony esterownik, powinien wyglądać tak: https://esterownik.pl/device/13975 tylko do Twojego kotła Pozdrawiam RedEd
superenduro Opublikowano 2 Listopada 2018 #20 Opublikowano 2 Listopada 2018 Zakładajac że mógłbym podjechać i pomóc ustawic kocioł to myśle że ma znaczenie heheh :) posiadam tez ogniwo i ten sterownik. Moze akurat mam nie daleko.
makog Opublikowano 2 Listopada 2018 #21 Opublikowano 2 Listopada 2018 @reded nie tylko sterownik, ale i palnik, no i od palnika zacząłem cała zabawę, później był sterownik :)
marcus312 Opublikowano 2 Listopada 2018 #22 Opublikowano 2 Listopada 2018 13 godzin temu, berthold61 napisał: a jak chcesz pomocy to musisz podać np typ palnika Prawdopodobnie chodzi o burner-s z dwoma szamotkami i sterownik eCoal v3.5
makog Opublikowano 3 Listopada 2018 #23 Opublikowano 3 Listopada 2018 w M-kach jest zmodyfikowany Bruner-S o nazwie handlowej Bruner-SM, z dwoma szamotkami na palniku.
marcus312 Opublikowano 3 Listopada 2018 #24 Opublikowano 3 Listopada 2018 20 godzin temu, makog napisał: @reded nie tylko sterownik, ale i palnik, no i od palnika zacząłem cała zabawę, później był sterownik :) To palnik wymieniłeś czy zmodyfikowałeś.
makog Opublikowano 3 Listopada 2018 #25 Opublikowano 3 Listopada 2018 Bruner-S został wymieniony na ekoenergie z nawiercana koroną
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany