Reinchardt Opublikowano 1 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Witam, mam następujący problem z instalacją: Piec gazowy, sprzęgło na 2 obiegi (parter, poddasze) no i w skrzynkach zestaw pompowy z zaworem mieszającym. Całość to podłogówka 10 pętli (max 90m) na piętrze i 8 pętli na parterze. Do tego wcięcie przed pompą na 3 grzejniki. Świadomie poprosiłem o zasilenie grzejników nastawami "podłogówkowymi", gdyż jeden z grzejników to drabinka w WC a dwa pozostałe to grzejniki w garażu, które mają tylko nie dopuścić do zbyt niskiej temp. Problem mojej instalacji to różne temperatury zasileń za sprzęgłem (piętro tyle, ile daje kocioł a parter to max 25-30 oC) oraz zupełnie nie grzejące kaloryfery. Z różnicą temperatur poradziłem sobie różnymi ustawieniami zaworów mieszających, jednak nie tak moim zdaniem powinno być no i jednak jak te kaloryfery wiszą to niech działają. Poniżej wypociny z painta Piętro wygląda identycznie jak parter z tym, że 10 pętli i 2 grzejniki do przewymiarowania pralnio/suszarni Proszę o pomoc mądrzejszych.
odpowietrznik Opublikowano 1 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Jaki jest typ zaworu mieszającego?stałotemperaturowy czy z siłownikiem?Kocioł kondensat?
Reinchardt Opublikowano 1 Stycznia 2018 Autor #3 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Kocioł kondensacyjny a De Dietrich MCR3 a zawory pokręcane gałką:)
teres Opublikowano 1 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Jak mają grzać kaloryfery skoro nie mają żadnej pompy? Może pompa parteru dla podłogówki ciągnie z grzejników? Brakuje zaworów zwrotnych na obiegach.
odpowietrznik Opublikowano 1 Stycznia 2018 #5 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Kocioł kondensacyjny a De Dietrich MCR3 a zawory pokręcane gałką :) Mało precyzyjna odp.Coś takiego jak w załączn.#1? czy #2?Najlepiej foto rozdzielacza by się przydało.
ameno25 Opublikowano 1 Stycznia 2018 #6 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Może warto aby zrobił zdjęcie samego sprzegła również
Reinchardt Opublikowano 1 Stycznia 2018 Autor #7 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Podsyłam zdjęcia sprzęgła i całej szafy parteru Tak jak napisał przedmówca podejrzewam, że pompa obiegowa podłogówki nie będzie w stanie pomóc grzejnikom a pompa pieca ma tylko krótki obieg do sprzęgła. Jak to poprawić? Wywalić sprzęgło? Przenieść pompy na sprzęło? Wywalić zawory mieszające i sterować piecem?
odpowietrznik Opublikowano 1 Stycznia 2018 #8 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Zawór termost.3D stałotemp.to zły pomysł przy kotle kondensacyjnym powinien być z siłownikiem. Myślę że są zbyt małe średnice rur do rozdzielaczy.Do grzejników powinny iść osobne rury a nie te same co do rozdzielacza OP.Brak pompy na grzejniki i zaworów zwrotnych jak już wspomniał kolega.Sprzęgło też wygląda na jakieś małe , przy tylu pętlach musi ono być(pompa kotłowa nie da rady)
Reinchardt Opublikowano 1 Stycznia 2018 Autor #9 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Zdjęcie zaworu mieszającego. Pompa od podłogówki raczej nie podciąga z kaloryferów bo nawet dotykając śrubunków na sprzęgle czuć ewidentną różnicę między zasileniem piętra a parteru. Co ciekawe, temperatura zasilenia parteru nie zmienia się nawet przy maksymalnym "rozkręceniu" zaworu 3D
Reinchardt Opublikowano 1 Stycznia 2018 Autor #10 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Chciałbym to moje nieszczęście jakoś poprawić ale nie wydać majątku. Co Kolego odpowietrznik radziłbyś poczynić? Niestety nie mam żadnych kabli sygnałowych do sterowania siłownikami puszczonych do skrzynek. Parter dałoby rade bo 1m od kotła ale piętro raczej odpada. Tak samo zmiana rur na większy przekrój nie do zrobienia.
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2018 #11 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Co to znaczy nie do zrobienia - będziesz potrzebował to zrobisz i to wszystko. Był tu taki jeden co też nie chciał nic robić, a jak mróz przyszedł sam kuł nowe bruzdy pod rury. Kolega odpowietrznik jest dobry, ale nie jest czarodziejem - grzanie to przepływ wody a w cienkich rurach to jest mocno utrudnione. Na dodatek podłogówka jest tutaj ogrzewaniem podstawowym i w zasadzie jedynym, to trzeba od nowa zrobić a nie pudrować trupa.
ameno25 Opublikowano 1 Stycznia 2018 #12 Opublikowano 1 Stycznia 2018 A nie masz przypadkiem pomylonego zasilania i powrotu na Dolnym rozdzielacza? Próbowałeś zamknąć górę żeby że sprzęgła ciągnął tylko dół, aby sprawdzić jaka możesz u z yskac temp max. Albo podnieść temp na kotle, górę zredukować, i zobaczyć czy wtedy dół będzie miał większa temp.
Reinchardt Opublikowano 1 Stycznia 2018 Autor #13 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Panowie, nie jestem hydraulikiem, nie mam doświadczenia w instalacjach. Ale na logikę rzecz biorąc, dlaczego temperatura zasilenia parteru jest niższa skoro od sprzęgła do rozdzielacza jest ok 1,5-2m, a rozdzielacz na piętrze (cieplejszy) ma ok 15-20m do sprzęgła? NIe wiem jak dokładnie zbudowane jest sprzęgło ale to deczko wygląda jakby "góra" grawitacyjnie kradła ze sprzęgła co najlepsze. Możliwe to to? PS. Kolega Sambor może też z forum AT?
ameno25 Opublikowano 1 Stycznia 2018 #14 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Sprawdź lepiej to sprzęgło, gdzie powinny być wpiete powroty a gdzie zssilania
ameno25 Opublikowano 1 Stycznia 2018 #15 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Coś mi się wydaje że zasilania powinny być wpiete u góry powroty na dole ale też zbytnio się nie znam ale tak na chłopski rozum
Reinchardt Opublikowano 1 Stycznia 2018 Autor #16 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Kolego Ameno25 faktycznie spróbuję zamknąć obieg góry bo nie wpadłem na to, jedynie co próbowałem lekko kryzowaćgórę ale bez efektów. Edit: Nie, zasilenie nie jest podmienione:
ameno25 Opublikowano 1 Stycznia 2018 #17 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Nie wiem jak to sprzęgło wygląda w środku, ale jeśli to tylko pusty profil, to zasilania powinny być chyba wpiete w górne złącza
ameno25 Opublikowano 1 Stycznia 2018 #18 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Jak tam masz trójki w podłodze to na tyle pętli to raczej słabe przekroje
Reinchardt Opublikowano 1 Stycznia 2018 Autor #19 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Góra ma 2 pętle więcej i grzeje lepiej. Poza tym, tak jak pisałem wcześniej, w momencie pracy kotła czuć ewidentną różnicę na zasileniu piętra i parteru za samym sprzęgłem, nie na rozdzielaczu
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2018 #20 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Jakiego forum AT? Jako sambor jestem logowany na dwóch forach : diyAudio.com i T-Forum,it
ameno25 Opublikowano 1 Stycznia 2018 #21 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Jak i góry masz dwie pętle, to pompę daj tam na najniższy bieg, i przykre przepływy, a na dole pompa na maxa
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2018 #22 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Koledze już się robi rozdział temperatur na samym sprzęgle i dlatego ma te różnice temp na zasilaniu
Reinchardt Opublikowano 1 Stycznia 2018 Autor #23 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Jakiego forum AT? Jako sambor jestem logowany na dwóch forach : diyAudio.com i T-Forum,it Chodzi o forum Africa Twin. Tam też dość znacznie udziela się Kolega sambor. Ot taka zbieżność:)
Reinchardt Opublikowano 1 Stycznia 2018 Autor #24 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Tak, dokładnie. Na samym sprzęgle coś się już krzaczy niezależnie od biegów pomp - próbowałem. Jeszcze jutro odetnę dopływ góry i wyłączę pompę. Nie chciałem nic sugerować, bo dajecie mi nowe pomysły ale coś mi tu śmierdzi podwiniętymi pakułami / uszkodzonym zaworem 3D albo czymś jeszcze
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2018 #25 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Czy możesz powiedzieć jakich średnic masz te rury od sprzęgła do rozdzielaczy? To pewnie PEX, ale czy 20 czy 25 to już nie wiem