Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Hmmm, faktycznie nie ma filtrów a te mosiężne elementy to faktycznie zaw. zwrotne jakieś ciekawe podobno bo wymagana jest niewielka siła do otwarcia -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Tak, tak. Cała przeróbka to świeża sprawa i wymaga jeszcze kosmetyki :) -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Żeby temat nie pozostał bez konkluzji: instalacja po konsultacji z kilkoma wykonawcami i lekturze forum, została przerobiona tak jak na zdjęciu. Kupiłem normalne sprzęgło i pompy zostały przeniesione do kotłowni. Tak jak się spodziewałem, temat został rozwiązany. Przekroje rur okazały się wystarczające, grzejniki zaczęły grzać (oczywiście dostają tyle samo ciepła co podłogówka, ale tak chciałem), zrównała się temperatura na rozdzielaczach. Wszystko fajnie, pięknie tylko dlaczego nie zostało to zrobione tak od początku ;) Zdrówka -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Od tego pomysłu zacznę. Jak nie wyjdzie spróbuję wersji bez sprzęgła pod warunkiem, że ktoś z Was upewni mnie, że w zespole rozdzielaczowym z pompą główny bieg cieczy utrzymany jest tylko między rozdzielaczami a jedynie część ciepłej cieczy jest tylko podciągana przez pompę. No i w międzyczasie znalazłem zdjęcie jakiegoś sprzęgła/rozdzielacza gdzie zasilenia są w górnej części ale jego budowa jest nieco inna. Zasilenie z pieca nie wpada bezpośrednio w zasilenie za sprzęgłem tylko w ściankę, no i górne zasilenie przypada brdziej na grzejniki niż na podłogówkę -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
A poproszę coś wiecej:) Gdyby pominąć "sprzęgło" woda krążyłaby sobie w obiegu grzejnikowym (wciętym przed rozdzielaczami) i podciągana byłaby do rozdzielaczy. Wiem, że to co chcę zrobić to wszystko rozwiązania typu pudrowanie umarlaka ale póki co $$$$ musi iść na co innego:/ -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Rozmawiałem dziś z instalatorem. A może by tak zupełnie wywalić to sprzęgło. Woda "goniona" pompą z pieca krążyła by tylko między rozdzielaczami. Bedzie to działało? -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Panowie i ja się cały czas zastsanawiam jak to z tym sprzęgłem, przestawiłem w między czasie tryb pracy kotła na pogodowy i wszystko prawie, że gra tylko te rózne temperatury zasileń. Nie bardzo jednak wychodzi kryzowanie zaworami w rozdzielaczu bo rotametry zaczynają pokazywać nie taki przepływ jak trzeba. Z tego co mi wiadomo to sprzęgło to finish a - http://www.finish-a.com.pl/oferta.php?subcat=120&maincat=1 Zastanawiam się, czy nie zacząć od najprostszej/najtańszej przeróbki czyli przepięcie tak jak pisaliście czyli Z/Z/P/P a jak to nie zadziała to spróbować zaślepić w sprzęgle środkowe króćce, zrobić jedną parę zas/powrót, później rozdzielić ją kolektorem. Generalnie mocno wkurzające jest to, że wydaje się worek kasy na instalacje, nad którą później samemu trzeba myślec:/ -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Coś tam sie rozjaśniło. Odłączyłem pompę górnego obiegu i zamknąłem zasilanie. Sprzęgło wtedy zaczęło podawać ciepło na parter. Metodą prób i błędów skryzowałem na zaworach przepływ na pietro i temp. na parterze zrównała się z tą z pięta. Teraz pytanie czy uda się zrównoważyć temp pomieszczeń parter/piętro, skoro czujnik/regulator jest na parterze Jeżeli chodzi o rury zasilenia to PEX po wierzchu 25mm. EDIT: A w takim wypadku nie dałoby coś przeniesienie pomp z rozdzielaczy na sprzęgło? -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Tak, dokładnie. Na samym sprzęgle coś się już krzaczy niezależnie od biegów pomp - próbowałem. Jeszcze jutro odetnę dopływ góry i wyłączę pompę. Nie chciałem nic sugerować, bo dajecie mi nowe pomysły ale coś mi tu śmierdzi podwiniętymi pakułami / uszkodzonym zaworem 3D albo czymś jeszcze -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Chodzi o forum Africa Twin. Tam też dość znacznie udziela się Kolega sambor. Ot taka zbieżność:) -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Góra ma 2 pętle więcej i grzeje lepiej. Poza tym, tak jak pisałem wcześniej, w momencie pracy kotła czuć ewidentną różnicę na zasileniu piętra i parteru za samym sprzęgłem, nie na rozdzielaczu -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Kolego Ameno25 faktycznie spróbuję zamknąć obieg góry bo nie wpadłem na to, jedynie co próbowałem lekko kryzowaćgórę ale bez efektów. Edit: Nie, zasilenie nie jest podmienione: -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Panowie, nie jestem hydraulikiem, nie mam doświadczenia w instalacjach. Ale na logikę rzecz biorąc, dlaczego temperatura zasilenia parteru jest niższa skoro od sprzęgła do rozdzielacza jest ok 1,5-2m, a rozdzielacz na piętrze (cieplejszy) ma ok 15-20m do sprzęgła? NIe wiem jak dokładnie zbudowane jest sprzęgło ale to deczko wygląda jakby "góra" grawitacyjnie kradła ze sprzęgła co najlepsze. Możliwe to to? PS. Kolega Sambor może też z forum AT? -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Chciałbym to moje nieszczęście jakoś poprawić ale nie wydać majątku. Co Kolego odpowietrznik radziłbyś poczynić? Niestety nie mam żadnych kabli sygnałowych do sterowania siłownikami puszczonych do skrzynek. Parter dałoby rade bo 1m od kotła ale piętro raczej odpada. Tak samo zmiana rur na większy przekrój nie do zrobienia. -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Zdjęcie zaworu mieszającego. Pompa od podłogówki raczej nie podciąga z kaloryferów bo nawet dotykając śrubunków na sprzęgle czuć ewidentną różnicę między zasileniem piętra a parteru. Co ciekawe, temperatura zasilenia parteru nie zmienia się nawet przy maksymalnym "rozkręceniu" zaworu 3D -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Podsyłam zdjęcia sprzęgła i całej szafy parteru Tak jak napisał przedmówca podejrzewam, że pompa obiegowa podłogówki nie będzie w stanie pomóc grzejnikom a pompa pieca ma tylko krótki obieg do sprzęgła. Jak to poprawić? Wywalić sprzęgło? Przenieść pompy na sprzęło? Wywalić zawory mieszające i sterować piecem? -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Reinchardt odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Kocioł kondensacyjny a De Dietrich MCR3 a zawory pokręcane gałką:) -
Witam, mam następujący problem z instalacją: Piec gazowy, sprzęgło na 2 obiegi (parter, poddasze) no i w skrzynkach zestaw pompowy z zaworem mieszającym. Całość to podłogówka 10 pętli (max 90m) na piętrze i 8 pętli na parterze. Do tego wcięcie przed pompą na 3 grzejniki. Świadomie poprosiłem o zasilenie grzejników nastawami "podłogówkowymi", gdyż jeden z grzejników to drabinka w WC a dwa pozostałe to grzejniki w garażu, które mają tylko nie dopuścić do zbyt niskiej temp. Problem mojej instalacji to różne temperatury zasileń za sprzęgłem (piętro tyle, ile daje kocioł a parter to max 25-30 oC) oraz zupełnie nie grzejące kaloryfery. Z różnicą temperatur poradziłem sobie różnymi ustawieniami zaworów mieszających, jednak nie tak moim zdaniem powinno być no i jednak jak te kaloryfery wiszą to niech działają. Poniżej wypociny z painta Piętro wygląda identycznie jak parter z tym, że 10 pętli i 2 grzejniki do przewymiarowania pralnio/suszarni Proszę o pomoc mądrzejszych.