Dawid89301989 Opublikowano 28 Listopada 2017 #1 Opublikowano 28 Listopada 2017 Witam. Posiadam kociol kmg duo eko -lux 20kw i mam problem z zbyt dlugim dojsciem do temperatury zadanej ( ok 20min) a w podtrzymaniu 25 min Ustawienia. Temp. Zadana 65 stopni Nawiew 100 procent Czas podawania 7 s Przerwa w podawaniu 49 s Praca w podtrzymaniu 7 s Przerwa 25 min Wentylator w podtrzymaniu 30s co 40 min Szyber za czopuchem przymkniety na 90% Podczas rozgrzewania rula za czopuchem i szybrem jest bardzo goraca czy powodem moze byc strazak zamontowany na dachu a co za tym idzie problem z zbyt dlugim procesem pracy kotla Cytuj
mafik Opublikowano 28 Listopada 2017 #2 Opublikowano 28 Listopada 2017 (edytowane) Za mocny nadmuch, zmniejsz na początek o połowę, skróć też przerwe podawania do 40s i zobaczysz co będzie się działo Edytowane 28 Listopada 2017 przez mafik Cytuj
Dawid89301989 Opublikowano 29 Listopada 2017 Autor #4 Opublikowano 29 Listopada 2017 Niestety nie pomoglo. Czy powodem moze byc rowniez strazak ktory powoduje wiekszy ciag przez co za duzo ciepla ucieka w komin? Komin nad piecem jest cieply rowniez komin w garazu nad piwnica w ktorej jest piec jest delikatnie cieply Cytuj
konopka Opublikowano 29 Listopada 2017 #5 Opublikowano 29 Listopada 2017 Spróbuj jeszcze zmniejszać ale stopniowo,jak masz przesłonę na dmuchawie to przymknij Cytuj