Właśnie dziś od 7 rano pracuje na 90%. Zobaczymy wieczorem co w tego wyjdzie.

A co zrobić żeby kopiec był trochę wyższy, albo żeby tego żaru było więcej. Mam teraz zadaną 48, kociołek dochodzi do 50 i zwalnia, temp powoli spada, kocioł zaczyna przyspieszać. Jednak temp spada do 44. Trochę duża ta rozbieżność. Wydaje mi się że jest za mało żaru, a pid reaguje powoli(to akurat dobrze) i nie ma z czego wytworzyć temp. Jak się już rozpędzi to dobije nawet do 51 i znowu zwalnia.

Czasem tego żaru było więcej, ale ostanio jakoś tak samo się zmniejszyło.

Opublikowano (edytowane)

Po pierwsze jakie 48 !!! zadana ma być na poziomie 60 - 65...różnica u mnie wahania to około 5stopni...jeśli masz za mały kopczyk daj korektę powietrza na +2 i obserwuj

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Bo taka mi pasuje. Już o tym pisałem w innym wątku. Czy przy takiej temp wody w kotle nie można poprawnie ustawić palnika i procesu spalania?

Opublikowano (edytowane)

Spalanie ekogroszku przy takiej temp. nigdy nie będzie idealne, a dwa niszczysz piec, ale to już twoja sprawa

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Jak temp wody w kotle wpływa na jakość spalania węgla?

Ktoś mi to wytłumaczy?

Opublikowano (edytowane)

Może na spalanie nie, ale na sprawność kotła już tak i na jego żywotność...czemu się uparłeś na tak niską temp? to pytanie jaką masz temp powrotu?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Mam w instalacji zawór 3D tak podłączony że jeśli na powrocie do kotła będę miał temp np 55 to taką też będzie zaciągał zawór 3D. Jeśli na zasilaniu będzie 60 to ile pójdzie na grzejniki? Nie mam termostatów.

Opublikowano

Na zaworze..jak masz go ustawiony..jaką wartość?

Opublikowano

Jeszcze jedno...piszesz że masz temp zadaną 48 to skąd powrót 55...bo ja chyba czegoś tu nie rozumiem

Opublikowano

Po pierwsze grzesiu chyba nie czytales instrukcji swego piec, a tam jest wyraźnie napisane jaka musi byc temp min na piecu. Przy takiej temp jaka masz to zapomnij o gwarancji. Przy takiej temp pojawia sie korozja niskotemperaturowa i bardzo szybko go trafi szlag. Do regulacji temp na instalacje służą zawory 3d lub 4d, a piec ma być wygrzany i miec min 65 na zasilaniu a na powrocie min 55. Ale zrobisz jak chcesz, to twoj piec i twoja kasa.

Opublikowano

lechumb dokładnie tak jak piszesz

  • 1 miesiąc temu...
  • 2 lata później...
Opublikowano

witam

 

Chciala bym poprosic o pomoc w modyfikacji ustawien palenia i ustawienia krzywej kotla 

 

Posiadam kociol DEFRO Komfort eko duo 20KW k1v2, na moje oko troche duzo zżera ekogroszku, dopola sie dosc ladnie ale nie utyrzymuje temperatyry zadanej i bardzo czesto przechodzi w tryb pracy

 

 

 

Ustawienia na jakich teraz pracuje to:

 

- temp zadana kotla: 55 stopni

- temp zadana wody 48 stopni

- histereza kotla: 5 stopnie

- histereza wody: 4 stopnie

 

- czas podawania: 10 sek

- przerwa podawania: 100 sek

- sila nadmuchu: 29

 

Podtrzymanie:

- praca podtrzymaia: 18 sek

- przerwa podtrzymania: 25 min

- wentylator: 17

- przerwa: 24 min 55s

Tryb pracy: pompy rownolegle

 

 

 

Powierzchnia domu do ogrzania ok 170m2, nowe budwnictwo, budynek ocieplony. 

 

gdzy juz dojdzie do zadanej tempemperatury utzymuje ja do max 40 min i od nowa przechodzi w tryb pacy w retoze jest wegla tak nieco ponad rant caly czas. Praktycznie wypala sie wszystko na popiul sporadycznie wypanie jakis nie dopalony wegieleg ale ilosc znikome.a co do sadzy do wydaje mi sie ze jest troszke za duzo,

bede wdzieczny za jakies porady ,dziekuje

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.