 Witajcie.Mój hydraulik chce zrobic mi taka instalacje.Czy ona zadziała ?

 

 

post-75334-0-80247900-1509091162_thumb.jpg

Opublikowano

mam mozliwosc dac naczynie wyzej,nie ma problemu ,2 zaworach czyli na powrocie i na zasilaniu ?

Opublikowano

Dzielisz całe 13m2 na pół i układasz 2 pętle, zaw RTL podłączasz na  powrocie z tych pętli.

Jak mają być RTL to  pompa 25/60 musi zostać, daj natomiast naczynie wyżej - jakieś 3m powyżej instalacji.

Opublikowano

wlasnie w tym problem ze mam 1 petle  na tych 13 m ulozona  tak jak  na rysunku pogladowym, (tak jak przy oknach )

post-75334-0-66860100-1509095970_thumb.jpg

Opublikowano

Jaki by nie był rozstaw rur w tej pętli to raczej nie pójdzie na jednym zaworze 1/2"RTL(do ok. 50mb.rury) może poszłoby na zaworze RTL 3/4(to już nie z rozdzielacza) albo zamontować mały zawór 3D ale do niego byłaby potrzebna dodatkowa pompa

I myślę że kocioł 14kW dla 4grzejników +troszkę OP+zasobnik jest przewymiarowany chyba że w przyszłości będą jeszcze dołożone jakieś grzejniki a kocioł jest póki co z mocą "na zaś"

Opublikowano

Jak pompa na powrocie to naczynie za nisko.

Umieszczenie pompy na powrocie wymaga wyższego umieszczenia naczynia? W instrukcji mojej pompy jest tylko wykres wysokość-temp. To sugeruje możliwość niższego umieszczenia zbiornika przy pompie na powrocie, bo temp. powrotu jest u mnie 20C niższa, niż zasilania.

Opublikowano

Jaki by nie był rozstaw rur w tej pętli to raczej nie pójdzie na jednym zaworze 1/2"RTL(do ok. 50mb.rury) moze poszłoby na zaworze RTL 3/4 albo zamontować mały zawór 3D ale do niego byłaby potrzebna dodatkowa pompa

I myślę że kocioł 14kW dla 4grzejników +troszkę OP+zasobnik jest przewymiarowany

ok.55 metrow rury poszło 

Opublikowano

no masz racje jakos 65m jest jednak bo ze szpuli 100m zostało mi 35 ,zobaczyłem ile mi zostało.

Jakie rozwiazanie polecasz,zeby to grzało bez dodatkowej pompy

Opublikowano

Jaki by nie był rozstaw rur w tej pętli to raczej nie pójdzie na jednym zaworze 1/2"RTL(do ok. 50mb.rury) może poszłoby na zaworze RTL 3/4(to już nie z rozdzielacza) albo zamontować mały zawór 3D ale do niego byłaby potrzebna dodatkowa pompa

I myślę że kocioł 14kW dla 4grzejników +troszkę OP+zasobnik jest przewymiarowany chyba że w przyszłości będą jeszcze dołożone jakieś grzejniki a kocioł jest póki co z mocą "na zaś"

Jest z moca na zaś,kiedyś bedzie robione poddasze