odpowietrznik Opublikowano 13 Października 2017 #1 Opublikowano 13 Października 2017 Chciałbym prosić Szanownych Forumowiczów o informację na czym polega regulacja obiegów kotłowego i na instalację gdy w układzie występuje sprzęgło hydrauliczne w następujących przypadkach: 1)Kocioł kondensacyjny, gdzie zależy nam na obniżeniu temp.czynnika grzewczego powracającego do kotła(obniżenie temp.ma wpływ na proces kondesacji-załącznik #1) 2)Kocioł na paliwo stałe przy którym sprzęgło powinno zabezpieczyć kocioł przed zbyt niską temp.powrotną z instalacji (zabezpieczenie przed korozją niskotemp.-załącznik#2) Dziękuję
sambor Opublikowano 13 Października 2017 #2 Opublikowano 13 Października 2017 Wszystko było tu post 1 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19095-sprz%C4%99g%C5%82a-hydrauliczne-troch%C4%99-teorii-i-praktyki/ Nie wiem po co odgrzewasz kotleta. PS Naprawdę myślisz, że ktoś na tym forum reguluje obiegi sprzęgła? :P
odpowietrznik Opublikowano 14 Października 2017 Autor #3 Opublikowano 14 Października 2017 Jak już odgrzałem kotlecika to żal byłoby go nie skonsumować ;) dlatego pozwolę sobie pomęczyć troszku temat) Czy dobrze rozumiem że w przypadku kotła konwencjonalnego aby uzyskać pożądany efekt(dogrzania powrotu) pompa kotłowa musi pracować z większą wydajnością (musi być odpowiednio większa np.60ka) niż sumarycznie wszystkie pompy za sprzęgłem na odbiory? Z kolei dla kotła kondensacyjnego jest odwrotna sytuacja.Tu konieczność zastosowania sprzęgła podyktowana jest m.in. brakiem wydajności pompy kotłowej.Czyli w tej sytuacji pompy na odbiory muszą pracować z większą wydajnością=generują większy przepływ dzięki czemu część wody z instalacji zawraca do instalacji obniżając tym samym temp.wody powracającej do kotła.A jak np.zamykają się zawory termostatyczne na grzejnikach to następuje spadek przepływu za sprzęgłem w obiegu grzejnikowym co powoduje że automatycznie pompa w kotle obniża swoją wydajność? Tutaj mamy jeszcze do czynienia z motywem że różnica pomiędzy obiegiem CO a kotłowym nie powinna być większa niż 30%. Jeżeli jest większa należy stosować tzw.spinki=zawory regulujące przepływ(takie coś jak w załączniku?) Mówiąc że "myślisz że ktoś na tym forum reguluje obiegi sprzęgła" masz na myśli że teoria swoją drogą a w praktyce nikt się do niej nie stosuje?)Proszę mnie poprawić jeżeli jest jakiś błąd w moim rozumowaniu.
sambor Opublikowano 14 Października 2017 #4 Opublikowano 14 Października 2017 No weź nie rób sobie jaj.
Gość mak Opublikowano 14 Października 2017 #5 Opublikowano 14 Października 2017 To co opisałeś dla kotła kondensacyjnego jest prawidłowe i dotyczy każdej instalacji
odpowietrznik Opublikowano 14 Października 2017 Autor #6 Opublikowano 14 Października 2017 Dziękuję Maku)Kotlet zjedzony)
sambor Opublikowano 14 Października 2017 #7 Opublikowano 14 Października 2017 Zjedzony, ale przez psa.
sambor Opublikowano 14 Października 2017 #8 Opublikowano 14 Października 2017 Jak już pies syty i kotlet cały to niech autor tego tematu poda jak wyobraża sobie taką regulację w praktyce
tommyp2 Opublikowano 14 Października 2017 #9 Opublikowano 14 Października 2017 A ja bym się chętnie dowiedział jak to wygląda przy podajniku, bo właśnie zainstalowałem sprzęgło i nie wiem za bardzo jak dobrać pompę?
sambor Opublikowano 14 Października 2017 #10 Opublikowano 14 Października 2017 Wg kolegi maka autor tego tematu opisał wszystko w poście 3 Czytać i pytać autora tematu lub kolegę maka
odpowietrznik Opublikowano 14 Października 2017 Autor #11 Opublikowano 14 Października 2017 A ja bym się chętnie dowiedział jak to wygląda przy podajniku, bo właśnie zainstalowałem sprzęgło i nie wiem za bardzo jak dobrać pompę? Gdybym wiedział jak należy wyregulować instalację że sprzęgłem to "nie robiłbym sobie jaj" Ponieważ nie mam takiej wiedzy i doświadczenia jak kol.Sambor mogę tylko domniemywać że to w twoim przypadku powinno wyglądać tak: Ustawiam przypływy za sprzęgłem na pompach OP i obiegu grzejnikowego jakie wychodzą z obliczeń. A przepływ na pompie kotłowej powinien być odpowiednio większy od sumarycznego przepływu pomp na odbiory dzięki czemu część czynnika grzewczego jest zawracana do kotła co zapewni odpowiednią temp.zasilania CO a jednocześnie zabezpieczy kocioł przed zbyt niską temp.powrotu. Ale pewnie zaraz usłyszę że piszę bzdury) a to jest możliwe)Chciał się tylko doszkolić)
sambor Opublikowano 14 Października 2017 #12 Opublikowano 14 Października 2017 Dla kotła na paliwo stałe jako zabezpieczenie powrotu stosuje się TZM i nie ważne jaki przepływ ma pompa kotłowa Ważne aby odebrała moc wytworzoną przez kocioł Poczytaj sobie materiały Immergasa o sprzęgłach
piotr16 Opublikowano 14 Października 2017 #13 Opublikowano 14 Października 2017 Tak się składa , że akurat mam układ ze sprzęgłem. Kotłownia w budynku gospodarczym oddalona od domu ok 15m. Kocioł w układzie otwartym - wymiennik płytowy - instalacja CO na dom w układzie zamkniętym z termostatami i podłogówka na RTLu , wpięty bojler i dwie drabinki stale otwarte na min. Założone termometry na powrocie kotła oraz na wyjściu i powrocie CO z domu .Pompy są takie same ( wilo z funkcją autoadaptu )na obiegu kotłowym i na CO choć myślę ,że na kotłowym mogła by być o mniejszej wydajności. W tej chwili zainstalowany zawór 3drozny na wyjściu na dom za pompą ,ale poprzedni sezon bez tego zaworu. Na obiegu kotłowy ustawiona wysokość podnoszenia 1.3m taka jest wysokość do naczynia wyrównawczego wskazuje moc 13W , na CO wysokość podnoszenia 4m przy najmniejszym odbiorze ciepła wskazuje 11W , gdy otwierają się termostaty na grzejnikach nie wskazywała więcej niż 25W ( nie otwierają się wszystkie jednocześnie)no chyba ,że na rozpoczęcie sezonu ale to można samemu odkręcić je nie wszystkie na raz. Po wygrzaniu budynku różnice temperatury na wyjściu na dom a powrotem z domu od 5 do max 10*C a pomiędzy temperaturą na wyjściu kotła a zasilaniem domu różnica od 2 do 5*C czyli na powrocie także nie więcej różnicy jak 5*C, mając ustawioną temp zadaną powyżej 60*C na kotle nie ma obawy , że temperatura powrotu będzie mniejsza niż 55*C. Mam ustawione 62 + 3* histerezy nadzoru. To wszystko co opisałem to własne doświadczenia i obserwacje (kotłownia wykonana i kocioł zakupiony właśnie w poprzednim sezonie i z ciekawości jak to wszystko działa częste wizyty w kotłowni) Obecnie sytuacja wygląda inaczej dzięki zaworowi 3 drożnemu np. przy takich samych ustawieniach kotła jak w poprzednim sezonie przy obecnej pogodzie na dom idzie temp ok 40-45*C a na powrocie 60* +- 3*.
odpowietrznik Opublikowano 14 Października 2017 Autor #14 Opublikowano 14 Października 2017 Masz w instalacji zarówno sprzęgło jak i wymiennik płytowy?
sambor Opublikowano 14 Października 2017 #15 Opublikowano 14 Października 2017 Tu się coś komuś pomyliło Sprzęgło to nie wymiennik
odpowietrznik Opublikowano 14 Października 2017 Autor #16 Opublikowano 14 Października 2017 Tak na marginesie spotkałem się ze schematem instalacji(nie wiem czy poprawny)że występują oba te elementy)
piotr16 Opublikowano 14 Października 2017 #17 Opublikowano 14 Października 2017 Wydawało mi się , że wymiennik płytowy to rodzaj sprzęgła . Sory jeżeli się pomyliłem.
sambor Opublikowano 14 Października 2017 #18 Opublikowano 14 Października 2017 Ale na tym schemacie masz 2 źródła ciepła Czyli schemat jest Ok
piotr16 Opublikowano 14 Października 2017 #19 Opublikowano 14 Października 2017 A tak na marginesie czym się różnią. Zaznaczam iż jestem laikiem w tych sprawach po prostu opisałem swoje doświadczenia. Jeżeli nie w temacie to przepraszam.
sambor Opublikowano 14 Października 2017 #20 Opublikowano 14 Października 2017 Wymiennik nie pozwala na mieszanie rozdzielanych obiegów Sprzęgło na to pozwala Przy wymienniku mogą być dwa różne ciśnienia i dwa różne media np gaz i woda
tommyp2 Opublikowano 14 Października 2017 #21 Opublikowano 14 Października 2017 Dla kotła na paliwo stałe jako zabezpieczenie powrotu stosuje się TZM i nie ważne jaki przepływ ma pompa kotłowa Ważne aby odebrała moc wytworzoną przez kocioł Poczytaj sobie materiały Immergasa o sprzęgłach Pytanko: zasilanie i powrót 5/4" przed sprzęgłem, czy TZM trzeba jakoś dobierać? Czy mogę wstawić 1" i będzie Oki?
piotr16 Opublikowano 14 Października 2017 #22 Opublikowano 14 Października 2017 Ok. rozumiem już teraz , ale miniatury zamieszczone w pierwszym poście mnie zmyliły gdyż bardzo przypominają układ który funkcjonuje u mnie. I nie wiem czy właśnie o sterowanie takimi układami nie chodziło koledze ODPOWIETRZNIK
sambor Opublikowano 14 Października 2017 #23 Opublikowano 14 Października 2017 Ręczę że kolega wie o co mu chodziło Po prostu przynudza
sambor Opublikowano 14 Października 2017 #24 Opublikowano 14 Października 2017 Pytanko: zasilanie i powrót 5/4" przed sprzęgłem, czy TZM trzeba jakoś dobierać? Czy mogę wstawić 1" i będzie Oki? 1" wystarczy pompa 25/40
tommyp2 Opublikowano 14 Października 2017 #25 Opublikowano 14 Października 2017 DZIĘKI... Bez kolegi SAMBORA to forum byłoby nudne ☺️