Zbyt Duży Ciąg W Przewodzie Kominowym


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam
Mam problem ze zbyt dużym ciągiem w kominie spalinowym podczas silnego wiatru. Jest to o tyle kłopotliwe że silny podmuch potrafi zerwać płomień. Myślałem nad regulatorem ciągu dostępnym w sklepach, działającym na zasadzie odchylania się przepustnicy. Mam jednak obawy czy nadciśnienie generowane przez pracę wentylatora również nie będzie jej otwierać, przez co spaliny mogłyby się dostawać do kotłowni. Może miał ktoś styczność z tego typu problemem?

Opublikowano

Na pewno nie bedzie. Ja kupilem pare dni temu wiec bede montowal na dniach. Moge dac Ci znac jak chcesz.

 

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

Producenci kotłów podają wartość podciśnienia jako wartość dodatnią w ramach "uproszczenia", co dodatkowo gmatwa całe zagadnienie, sugerując de facto iż ta wartość to nadciśnienie. Wspomniane odchylanie się przepustnicy nastąpi jedynie w przypadku wystąpienia podciśnienia, a więc praca wentylatora nie może wywołać efektu o którym piszesz, zakładając względną szczelność układu (połączenie czopucha, wyczystki i rurki odskraplacza z przewodem spalinowym/dymnym) no i samą drożność oraz odpowiednio dobrany przekrój tegoż przewodu.

Edytowane przez zaszczytcony
Opublikowano (edytowane)

Ups, pardon, faktycznie to temat dotyczący kotłów gazowych, trafiłem tutaj na "skróty" ;). Dla kotłów na paliwa stałe RCK to same plusy. W karcie katalogowej przeznaczenie to przewody wentylacyjne, dymne i spalinowe, więc przeciwwskazań nie ma :)

Edytowane przez zaszczytcony
Opublikowano (edytowane)

Witam

Mam problem ze zbyt dużym ciągiem w kominie spalinowym podczas silnego wiatru. Jest to o tyle kłopotliwe że silny podmuch potrafi zerwać płomień. Myślałem nad regulatorem ciągu dostępnym w sklepach, działającym na zasadzie odchylania się przepustnicy. Mam jednak obawy czy nadciśnienie generowane przez pracę wentylatora również nie będzie jej otwierać, przez co spaliny mogłyby się dostawać do kotłowni. Może miał ktoś styczność z tego typu problemem?

Masz zwyczajnie błędnie wykonaną instalację odprowadzania spalin. To co opisujesz mogło się zdarzyć w starych kotłach takich ze "świeczką" w kondensacyjnych nie ma prawa

Edytowane przez mak
Opublikowano

Komin spalinowy nie jest zbyt skomplikowany, rura 80, wychodzi kolanem 90st. z kotła, ok.1m poziomego odcinka i drugie kolano 90st. kierujące rurę pionowo do góry, zakończenie ponad dachem. Ciężko wskazać miejsce gdzie mógłby być błąd.  

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.