dream4you Opublikowano 10 Października 2017 #1 Opublikowano 10 Października 2017 Witajcie po "KSAWERYM' chodzi mi pogłowie zakup agregatu prądotwórczego - czy ma ktoś jakieś doświadczenie ? Czy zakup za 260zł prostego agregatu z aukcji - wystarczy ? Tak jak mi się wydaje to prawdopodobnie piec CO ( gaz) zadziała ale czy taki agregacik wytrzyma kilka - kilkanaście godzin ciągłej pracy ? Idea jest taka - aby przy kolejnej awarii prądu - podpiąć sobie piec bezpośrednio do agregatu i przynajmniej mieć ciepło do czasu aż usuną usterkę .... Oczywiście zakup agregatu za 1,5-3 tys zł odpada dla tego szukam porady - polecenia czy da się coś kupić ZDATNEGO w cenie 300-500zł ??
sambor Opublikowano 10 Października 2017 #2 Opublikowano 10 Października 2017 Wątpię, że kocioł będzie działał. Wszystko zależy od tego co wychodzi z takiego agregatu - jak sinusoida to OK jak jakieś "śmieci" i zakłócenia to może być problem ze startem kotła i pompy. Np kotły Buderusa są mocno uczulone na kiepskie zasilanie- nawet na Hondzie za 6000 nie chcą działać, Wolf jest bardziej odporny. A kilka , kilkanaście godzin ciągłej pracy to czarno widzę, taki agregat za 300zł, może się po prostu rozpaść. Ale powodzenia
Przemyslaw85 Opublikowano 10 Października 2017 #3 Opublikowano 10 Października 2017 Kup sobie ups z pełną sinusoidą np kemot 500W do tego duży akumulator do pracy cyklicznej np 120Ah. Wyjdzie drożej, ale znacznie bezpieczniej. Piec gazowy powinno utrzymać przez kilkanaście godzin. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Dancych Opublikowano 10 Października 2017 #4 Opublikowano 10 Października 2017 Potwierdzam mam kemot 500w plus aku 100ah zelowy i zrobilem test 2h to nawet 1 kreska nie spadla na aku. 2 pompy podajnik, dmuchawa, modul internetowy i router podłączony do tego. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Jockey Opublikowano 10 Października 2017 #5 Opublikowano 10 Października 2017 Też mam Kemot 500W. Akumulator żelowy 40 Ah. Przy 2 pompach 7W + przez 2,5h 30W CWU, kocioł z podajnikiem silnik 30W, dmuchawa 34W i sterownik, to po 9 godzinach włączył się sygnał wyczerpania baterii. W trybie letnim - 1 pompa, było 14 godzin. Jestem zadowolony.
Dancych Opublikowano 10 Października 2017 #6 Opublikowano 10 Października 2017 Jockey a wiesz moze ile.mozna max ah podlaczyc bo na stronie bylo napisane 300ah a w instrukcji mam 100ah. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Jockey Opublikowano 11 Października 2017 #7 Opublikowano 11 Października 2017 Skoro w instrukcji producenta przetwornicy jest 100Ah, to jest to bardziej wiarygodne niż fantazje sprzedawcy.... Tak sądzę. Prawdopodobnie chodzi tutaj o możliwość pełnego naładowania akumulatora.
Dancych Opublikowano 11 Października 2017 #8 Opublikowano 11 Października 2017 Rozumiem. Tak tez myslalem i mialem nadzieje ze ktos ma wiecej niz 100ah podpiete. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Przemyslaw85 Opublikowano 11 Października 2017 #9 Opublikowano 11 Października 2017 Moim zdaniem taki aku 300Ah zostanie naladowany w 100% ale nastąpi to dopiero po ok 30 godzinach. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
dream4you Opublikowano 11 Października 2017 Autor #10 Opublikowano 11 Października 2017 fajny pomysł, dzięki za podpowiedź, faktycznie to chyba bedzie lepsze, zakładając awarie do 24 godzin zastanawiałem się kiedys na komputerowymi ups-ami ale one utrzymały by pewnie z max godzine i to te lepsze .... czyli kupic sobie przetwornice Kemot i akumulator osobno - widziałem przetwornica 500 kosztuje ok 380zł i sa tez za 500 ale te chyba maja akumulator wmontowany
gilal Opublikowano 11 Października 2017 #11 Opublikowano 11 Października 2017 Witam https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18831-zasilanie-awaryjne-ups-agregaty-itp/?do=findComment&comment=315022 Pozdrawiam :)
Hermogenes Opublikowano 11 Października 2017 #12 Opublikowano 11 Października 2017 To nie jest tak do końca. Możesz nawet podłączyć 300 Ah wszystko tylko zależeć będzie od głębokości rozładowania ( ograniczeniem jest wydajność zasilacza tak jak napisał Przemysław ). Głęboko rozładowany ( duży ) może palić bezpiecznik ładowania jest z reguły w środku na płytce. Akumulatory ołowiowe ładujemy stałym napięciem dla pracy buforowej wynosi ono 2,25- 2,30 V na ogniwo co daje 13,5-13,8 V dla aku. 12 V. poz.Hermogenes ps. jeśli rozładujesz do końca zawsze można podłączyć na 2-3 godzin pod zewnętrzy zasilacz pamiętając aby nie przekroczyć prądu ładowania 1/3C.
sambor Opublikowano 11 Października 2017 #13 Opublikowano 11 Października 2017 Ja mam lepszą kombinację, prawie alpejską ;) - UPS APC 1000VA+ bat 24V/ 320 Ah + dodatkowy prostownik 15A na napięcie ok 26,6 -26,8V. I jest Ok od 4 lat. Jak się mocno rozładuje bateria - były i 2 dobowe zaniki to ładuje ją zarówno prostownik UPS-a i prostownik zewnętrzny, po przekroczeniu na baterii napięcia prostownika pracuje już sam UPS. Oczywiście przy dłuższych zanikach , ale tylko w dzień pracuje agregat Honda 6 kVA , który zasila cały dom. Max przerwa była 5 dni - na szczęście w lecie.
Hermogenes Opublikowano 11 Października 2017 #14 Opublikowano 11 Października 2017 Bo Ty masz otwarty umysł na wszystkie dziedziny . poz. Hermogenes
dream4you Opublikowano 15 Października 2017 Autor #15 Opublikowano 15 Października 2017 Ok zakupiłem jak polecaliście Kemot 500 ale ze względu na kase akumulator żelowy 40 ah na początek Zastanawiam się teraz na 2 tematami dalej Czy zamiast akumulatora żelowego można zastosować samochodowy ? 120ah kosztuje Ok 400zl a żelowy Ok 900zl Z tym aku obecie piec pociągnie pewnie z 5 godzin max ( przetestuje w wilnej chwili ) ale czy do tego zestawu nie można by zakupić taki agregat za Ok 500zl i mając taki Kemot on by ustabilizował prąd ? Przy dłuższej awari prądu (teoretycznie )??? Czy teraz ten aku żelowy można połączyć z kolejnym akumulatorem powiększając pojemność i efektywność ? Chyba tak tylko żeby nie wyszło 24 v to trzeba plus do plusa i minus do minusa ?
julo23 Opublikowano 15 Października 2017 #16 Opublikowano 15 Października 2017 Będzie ktoś tak uprzejmy i wklei link z przykładowym zestawem fir. Kemot o którym mówicie tak aby obsłużył mój piec. posiadam podajnikowca SAS multi i do tego 3 pompki, CWU, Podłogi i kaloryferów. Tak za ok. 400zł.
Przemyslaw85 Opublikowano 15 Października 2017 #17 Opublikowano 15 Października 2017 Za 400zł to kupisz tylko ups Kemot. Do aku trzeba dorzucić do najmniej drugie tyle. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
julo23 Opublikowano 16 Października 2017 #18 Opublikowano 16 Października 2017 OK, rozumiem. To jaki zestaw kupić także żeby sobie poradził te 6h-10h w awaryjnej sytuacji ?
Przemyslaw85 Opublikowano 16 Października 2017 #19 Opublikowano 16 Października 2017 Pierw musisz sobie zmierzyć ile energii pobiera piec wraz z osprzętem (wentylator, podajnik, pompy) (najlepiej wyliczyć średnia na 1 godzinę pracy. Jak to będziesz miał prosta matematyka: 100W = 10A z aku. Czyli np zestaw pobiera ci np 150W średnio to by potrzymało 10 godzin potrzebujesz aku min 150Ah. U mnie cały zestaw przy najgorszych wiatrach będzie pobierał średnio 150W/h. Czyli mój aku 80Ah podtrzyma całość przez ok 5:20. Można łączyć aku równolegle, np 3x 80Ah w efekcie uzyskałbym czas potrzymania na poziomie 16 godzin.
sambor Opublikowano 16 Października 2017 #20 Opublikowano 16 Października 2017 Będzie ktoś tak uprzejmy i wklei link z przykładowym zestawem fir. Kemot o którym mówicie tak aby obsłużył mój piec. posiadam podajnikowca SAS multi i do tego 3 pompki, CWU, Podłogi i kaloryferów. Tak za ok. 400zł. Najpierw trzeba określić ile prądu potrzebuje podajnik - gdyż jego prąd rozruchu może przekraczać możliwości tej przetwornicy Więcej o doborze zasilania awaryjnego było podane w dziale na ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18831-zasilanie-awaryjne-ups-agregaty-itp/ I tam powinny wylądować te posty.
julo23 Opublikowano 16 Października 2017 #21 Opublikowano 16 Października 2017 Dzieki za odpowiedzi, przeniose się z lekturą i pytaniami do tego wskazanego tematu. Jedynie będe miał problem oszacować pobór prądu pieca, ponieważ nie mam jako takiego gniazdka elektrycznego w kotłowni, tylko kable idą peszlem od razu do bezpiecznika. Tak mi zrobił elektryk. A ja myślałem że sobie kupie urządzenie które mierzy pobór prądu i podłącze się we wtyczkę do gniazdka.
Dancych Opublikowano 16 Października 2017 #22 Opublikowano 16 Października 2017 Mozesz kupic gniazdko znaczy taka zlodziejke z miernikiem poboru pradu. 30zl chyba kosztuje. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
dream4you Opublikowano 16 Października 2017 Autor #23 Opublikowano 16 Października 2017 Akumulator : na to pytanie nie znalazłem odpowiedzi Czy do przetwornicy może być samochodowy ?? 120 AH samochodowy jest duuużżżooo tańszy od żelowego a jeśli tak to czy można będzie je połączyć w zespół - czy lepiej nie mieszać kupiłem ten 40AH żelowy - a mozna było smiało kupić za to samochodowy duzy - ale nie znam sie ( ps - byłem w dziale podanym w linku ale nie można tam napisać nowej wiadomości )
Przemyslaw85 Opublikowano 16 Października 2017 #24 Opublikowano 16 Października 2017 Możesz zastosować aku przeznaczony do pracy cyklicznej jak np ZAP Energy Plus 80Ah koszt ok 400zł sztuka. Do tego trzeba dokupić klemy ok 14zł.
Hermogenes Opublikowano 16 Października 2017 #25 Opublikowano 16 Października 2017 Z tym że nie jest zalecane równoległe łączenie akumulatorów różnego typu tym bardziej różnych technologi wykonania.poz Hermogenes ps szeregowe także nie .