Witam.

Piszę tutaj z nadzieją że ktoś mi pomoże.

Posiadam piec firmy Defro. Do pieca dokupiłem palnik firmy Kipi obrotowy o mocy 20 Kw. Regulator kotła firmy Plum ecomax 850. Regulator pewnie mam pogrzebane nie tak jak trzeba. Pare dni temu wymieniłem instalację w kotłowni na nową. Rury plastikowe, Bojler firmy Kospel płaszczowy 180l stojący.

Posiadam 3 nowe pompy firmy Grundfos alpha2 l. Jedna na na grzejniki 25-60, druga na wodę 25-40, a trzecia cyrkulacyjna, zawór trójdrożny. Obieg jest otwarty. zawór trójdrożny ustawiony na 3. I teraz problem. Palnik kipi rozpala się za pierwszym razem płomień waha się od 10 do 40 ale są momenty że spada do 5 %. Nadmuch jest do 38 % max, chodzi na Fuzzy Logic reszty ustawień nie pamiętam. Żeby uzyskać temperaturę zadaną na piecu 65 stopni to trwa ok 3-4 godz. Temperatura zadana bojlera to 55 stopni. Pellet jest "no name". Pompy załączają się przy 40 stopniach. Czy ktoś może mi pomóc aby to jakoś działało. Instalacja jest zrobiona przez dobrego fachowca. Proszę o pomoc. 

Opublikowano

Kolega "palacz66" ma taki sterownik. Skontaktuj się z nim.

Opublikowano

Sprawdzałeś wydajność podajnika? Ktoś wstępnie ustawiał ten sterownik u Ciebie?

Opublikowano (edytowane)

Instalator ustawił wydajność. Było sprawdzane. Ja potrzebuję ustawień takich jak ktoś ma u siebie a potem mogę korygować. Najlepiej jak ktoś mieszka w mojej okolicy. Woj. pomorskie, miejscowość Łąg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Podaj numer na PW to zadzwonię coś zaradzimy.

Opublikowano

Ustawiłem od nowa wydajność. Teraz płomień jest bardzo duży ale pokazuje mi że płomień jest 20-30 % a wygląda na 80-100 % Jest to dziwne.

Opublikowano

W jaki sposób sprawdzałeś wydajność podajnika? W sterowniku jest gotowy program 15 minutowy, polecam go użyć

Opublikowano

Test wydajności 6 min leci pellet do woreczka i trzeba to zważyć i wbić do sterownika. o żadnym programie 15 min nie wiem.

Opublikowano

kolego to pewnie winny jest pelet prawdopodobnie zasypuje tylna ścianę palnika i dlatego takie coś się dzieje .a kaloryczność paliwa na ile masz ustawione no i jaki nadmuch

Opublikowano

Test wydajności 6 min leci pellet do woreczka i trzeba to zważyć i wbić do sterownika. o żadnym programie 15 min nie wiem.

 

 

 

 

 

 

jaka wydajność Ci wyszła po przeważeniu? sterownik masz w wersji touch?

Opublikowano

kaloryczność miałem ustawione na 5,0 a teraz mam na 5,3. Podmuch max na 38%. Waga  wydajności 1080 g. Sterownik ecomax850P2-C. Zauważyłem że dużo pelletu bierze.

Opublikowano

to zmień kaloryczność i obserwuj co się dzieje..a nie masz może peletu wilgotnego

Opublikowano (edytowane)

kaloryczność miałem ustawione na 5,0 a teraz mam na 5,3. Podmuch max na 38%. Waga  wydajności 1080 g. Sterownik ecomax850P2-C. Zauważyłem że dużo pelletu bierze.

Mam nadzieję, że 1080 g nie wpisałeś do sterownika. Tą wartość należy pomnożyć przez 10 i dopiero wtedy wpisać do sterownika. Może dlatego wychodzą u Ciebie takie jaja

Edytowane przez Benton661
Opublikowano

Pompa ustawiona na 40 stopni to trochę mało. Jaka jest temp powrotu?

Opublikowano

Nie zawiesza Ci się paliwo w rurze podajnika ? Sprawdź w ustawieniach serwisowych czy masz ustawiony palnik jako KIPI 20kW (być może ustawiona jest inna moc)

Opublikowano

Temp. powrotu to nie wiem. Pompa na ile ma być ustawione? 50 stopni ? W instrukcji jest napisane że to co się odmierzone to wpisać nic nie ma o tym aby pomnożyć przez 10. Dzwoniłem do firmy Kipi i też mówili że wpisać to co zważone. Może mówimy o różnych palnikach.

Opublikowano

Podajnik idzie dobrze ale za dużo pelletu pobiera. W ustawieniach jest 20KW

Opublikowano

W sterownik wpisujemy wydajność podajnika w kg/godz, a nie w kg/6min. Sypałeś pellet przez 6 minut, więc mnożąc przez 10 masz wydajność podajnika przez 60 min. Dlatego pobiera Ci dużo pelletu, bo masz źle wpisaną wydajność podajnika

Opublikowano

to wpisz większą kaloryczność paliwa i będzie podawał mniej

Opublikowano (edytowane)

To nie rozwiąże problemu. Przy 20 kW na palniku potrzeba ok 4 kg/godz pelletu. Jak kolega wpisał wydajność podajnika 1 kg/godz, zamiast 10kg/godz, to bedzie mu podawał pellet jak szalony

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Jutro sprawdzę ale jak wpisałem tą wagę 1080 g jak przez 6 min leciał pellet to w okienku pokazała się suma 1100 g zaprogramowane przez firmę i trzeba było pokrętłem zmienić na 1080 i akceptować. Wydajność jest obliczona przez sterownik i pokazuje 11 kg/godz. Sam test trwa 6 min. Nie ma mowy w instrukcji palnika aby pomnożyć przez 10. Może ktoś się jeszcze wypowie. 

Opublikowano

Jeśli na sterowniku jest wydajność podajnika 11kg/godz, to ok. U mnie jest trochę inaczej

Opublikowano

Razy 10 koniecznie czyli wyszło Ci 1080g razy 10 jak wyżej Koledzy pisza wpisujesz 10,80. Później odpalasz palnik i przy mocy 20kw powinien spalać ok 4kg/h a jak Ci spala 11kg/h to nie dziwne, że płomień masz na poziomie 20-40%.

PS masz wyraźnie napisane na godz więc jak mierzysz przez 6 min to normalne że razy 10

Opublikowano

Spala się 4kg/h przy 20 KW tak mam

Opublikowano

Jutro dokładnie sprawdzę i napiszę jak mam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.