huhra Opublikowano 1 Września 2017 #1 Opublikowano 1 Września 2017 Witam. Dom z lat 80', kostka, w każdym rogu domu pion grzewczy, plus środkiem pion wyrównawczy, wszystko spięte do naczynia zbiorczego. Pion wyrównawczy przed modernizacją nagrzewał się jako pierwszy. W instalacji grzejniki żeliwne i stalowe. Po modernizacji prawdopodobnie jest duży opór hydrauliczny i słabo to idzie. Rozdzielacz na 3 grzejniki i 1 podłogówkę. Czy dołożenie pompki w rozdzielaczu, pompki cyrkulacyjnej 1/2" bo tylko tylko taka mi się zmieści z powodu małej ilości miejsca w skrzynce da radę podciągnąć wodę i to pogonić? Pex do naczynia zbiorczego obecnie jest 16 czy większyć do 20 czy nie ma sensu? Przed modernizacją: Po modernizacji:
Maciek92 Opublikowano 1 Września 2017 #2 Opublikowano 1 Września 2017 Wytnij to w cholerę, poczytaj forum i zabierz sie jeszcze raz za robote. Albo zlec to komus kto sie na tym zna. Tu jest po prostu wszystko zle. Od przekrojow, przez materialy po ogolna estetyke wykonania.
huhra Opublikowano 2 Września 2017 Autor #3 Opublikowano 2 Września 2017 Wygląda to bardziej jak hejt niż porada. Niby dlaczego jest źle? Przekroje są takie na jakie pozwala obecna instalacja. Rury ze stropu 3/4", rozdzielacz 1", zawory z termometrem występują tylko w wersji 1",pozatym skrzynka 48cm i nie ma opcji na więcej miejsca Zły materiał[?], a jaki ma być. Co do estetyki to poskręcane jest jak najbardziej estetycznie, a jeśli chodzi o pex byle jak wsadzony i powyginany to jest to wersja testowa.
hamis Opublikowano 2 Września 2017 #4 Opublikowano 2 Września 2017 Do naczynia MINIMUM rura 1" i to stal albo miedź, a nie żaden pex. Pionowo, ewentualnie lekki kąt, bez żadnych zaworów Poza tym rozrysuj schemat, bo nie wiadomo o co tu chodzi...
huhra Opublikowano 3 Września 2017 Autor #5 Opublikowano 3 Września 2017 Tak się przedstawia schemat instalacji. Pion opisany wyrównujący ma odbicie 1" [zasilanie i powrót] z rury 2" która w przedpokoju na parterze znowu jest 2" i pełni funkcje grzejnika i przechodzi na pietro 3/4" i tam znowu rura 2" grzejnik zakończone łukiem do powrotu z odbiciem 1/2" do naczynia zbiorczego. Wszystkie piony strychem spięte są do naczynia zbiorczego. Po modernizacji wyrzucone te 2" rury (grzejnik) z piętra i wsadzony rozdzielacz. Zapięte mają być 3 grzejniki i 1 podłogówka 7,5m2 = 44mb rury na RTL'u. Koniec do naczynia obecnie pex16 do rury 1/2". Jeśli puszcze wodę najkrótszą drogą w powrót jak na foto (zasilanie rozdzielacza zamknięte) Rura powrotna na parterze nagrzewa się prawidłowo. Kiedy jednak zawory otworzone tak jak to powinno być, nawet jak termometr pokazuje 60 stopni, grzejnik nie daje rady rozgrzać się, podłoga również. Tak jakby pex stwarzał duży opór. Teraz pytanie dołożyć pompę cyrkulacyjną 1/2" w rozdzielaczu, tylko taka się zmiesci chodziaż nie do tego służy ale chyba wodę podciągnie. Czy lepiej zamontować normalna np. 15/40/130 ewentualnie 25/40/180 na tym kawałku rury 1" w piwnicy?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.