marcus312 Opublikowano 30 Września 2017 #26 Opublikowano 30 Września 2017 No i bardzo ładnie moje poczatki tak wygladały zabawy w tłokiem potem w koncu wyszedł gniot slimakowy
damianlupsczyk Opublikowano 9 Października 2017 #27 Opublikowano 9 Października 2017 Ile powinien być palnik od rusztu ile cm Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
8010 Opublikowano 11 Października 2017 #28 Opublikowano 11 Października 2017 Ja do miałowca zasypowego 25ke dorobiłem popielnik i zamontowałem podajnik ślimakowy witkowskiego i sterownik timel. Piec chodzi super. Zero kłopotów. Niskie spalanie. Palę miałem i wychodzi taniej niż przed przeróbką
damianlupsczyk Opublikowano 11 Października 2017 #29 Opublikowano 11 Października 2017 Ile masz palnik od rusztu masz to rozumie pod rusztem Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
8010 Opublikowano 11 Października 2017 #30 Opublikowano 11 Października 2017 Mam około 8 cm palnik pod rusztami wodnymi a 10 cm nad nimi wisi deflektor. Myślę że największą rolę odgryea sterownik. Z timela jestem bardzo zadowolony. Dzięki pid wszystko terije się samo. Czopuch jest ledwo letni a dzięki timelowi palnik na dzień dzidiejszy nie podaje więcej niż 30% mocy palnika.
8010 Opublikowano 11 Października 2017 #31 Opublikowano 11 Października 2017 Załączam fotkę na której widać jak wyszła przeróbka. Mogę palić zarówno po staremu jak i z podajnikiem. Na chwilę obecną mogę polecić to rozwiązanie
damianlupsczyk Opublikowano 11 Października 2017 #32 Opublikowano 11 Października 2017 Zapodaj parę fotek Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Gość Opublikowano 11 Października 2017 #33 Opublikowano 11 Października 2017 Mam około 8 cm palnik pod rusztami wodnymi a 10 cm nad nimi wisi deflektor... Fajnie,ze jesteś zadowolony z osiągniętych wyników,jest jedno "ale". Prawidłowo powinno być odwrotnie,mianowicie deflektor powinien być zawieszony 10cm pod rusztem wodnym i 15cm pod deflektorem dopiero korona palnika. U Ciebie gazy ze spalania są natychmiast skutecznie schłodzone przez ten nieszczęsny ruszt wodny,zostaje przerwany proces dopalania gazów i w konsekwencji zwiększona ilość produkowanej sadzy,a tym samym obniżona sprawność kotła i niewykorzystanie do max. spalanego opału. Deflektor nad rusztami nic nie daje,ot taki kwiatek do kożucha. Dlatego to piszę,żeby inni koledzy noszący się z zamiarem przeróbki swoich kotłów,nie popełnili tego błędu. Pozdrawiam.
marcus312 Opublikowano 11 Października 2017 #34 Opublikowano 11 Października 2017 Tak jest ogólnie przyjete jak napisałes ,ale ja tez mam około 10cm palnik pod rusztem i nad rusztem tzw domek i nie wydaje mi sie zeby to miało jakiś wiekszy wpływ na spalanie a sprawność można by powiedzieć ze jest wyższa własnie po przez ten ruszt ;) :D
damianlupsczyk Opublikowano 12 Października 2017 #35 Opublikowano 12 Października 2017 Ja z tą sprawnością skoro pod rusztem niema płaszcza wodnego i odbijający się płomień nagrzewa popielnik ? W moim jest dolna część kotla wyłożona szamotem kocioł ocieplony do samego dołu ale czy to jest dobre rozwiązanie sam niewiem zastanawiam się czy nie podnieść palnika na równi z płaszczem a ruszy wywalic Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
carinus Opublikowano 12 Października 2017 #36 Opublikowano 12 Października 2017 Tak jest ogólnie przyjete jak napisałes ,ale ja tez mam około 10cm palnik pod rusztem i nad rusztem tzw domek i nie wydaje mi sie zeby to miało jakiś wiekszy wpływ na spalanie a sprawność można by powiedzieć ze jest wyższa własnie po przez ten ruszt ;) :D Poprawiłeś sprawność wymiany kosztem sprawności spalania i w sumie nie wiadomo czy nie wyszedłeś na minus.
damianlupsczyk Opublikowano 12 Października 2017 #37 Opublikowano 12 Października 2017 A jak jest najlepiej najsprawniej zrobić ruszt wywalic Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 12 Października 2017 #38 Opublikowano 12 Października 2017 Ruszt należy olać, nie jest on podstawowym elementem wymiany ciepła, Palnik powinien być montowany nad rusztem.
marcus312 Opublikowano 12 Października 2017 #39 Opublikowano 12 Października 2017 Tak mogło sie stać że zyskałem troche ciepła od palnika na ruszcie kosztem gorszego brudniejszego płomienia który wychładzany jest miedzy rusztami wodnymi .Chociaz tu duzo zalezy od typu wegla czy płomien bedzie czysty jak również wpływ na to ma sterownik .Poza tym podam taki przykład np grzanie wody latem na CWU wtedy praktycznie palnik pracuje na bardzo małej mocy nawet bez płomienia grzeje tylko żarem wiec ruszt wodny jako pierwszy lepiej odbiera ciepło i chyba wtedy nie ma wpływu na gorsze spalanie . damianlupsczyk Zeby zyskać troche wiecej sprawności trzeba na wymiennik dołożyć zawirowywacze a i nad rusztem wodnym zabudować ja mam np wstawiona pionowa scianke jak w kotle ds i domek stoi na ruszcie droga spalin jest znacznie wydłuzona kosztem niższej temperatury spalin .Nie patrzec teraz bo obecnie mam zabudowany do kotła palnik na olej opałowy ;) :D
damianlupsczyk Opublikowano 12 Października 2017 #40 Opublikowano 12 Października 2017 Jakieś foto możesz zapodac Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
8010 Opublikowano 12 Października 2017 #41 Opublikowano 12 Października 2017 Załączam fotkę na której widać jak wyszła przeróbka. Mogę palić zarówno po staremu jak i z podajnikiem. Na chwilę obecną mogę polecić to rozwiązanie Widzę że się nie załadowały więc próbuję raz jeszcze. Tak wygląda mój piec ( fot1). Płomień ma iskierki od trocin z którymi mieszam miał.(fot2) Takim "kraszonym" paliwem palę :-) (fot3) Na pozostałych fotkach widać ustawienia i spalanie na dzień dzisiejszy. Spalanie jest faktycznie zgodne z tym co pokazuje sterownik bo sprawdzałem czy licznik nie myłkuje.
8010 Opublikowano 12 Października 2017 #42 Opublikowano 12 Października 2017 Fajnie,ze jesteś zadowolony z osiągniętych wyników,jest jedno "ale". Prawidłowo powinno być odwrotnie,mianowicie deflektor powinien być zawieszony 10cm pod rusztem wodnym i 15cm pod deflektorem dopiero korona palnika. U Ciebie gazy ze spalania są natychmiast skutecznie schłodzone przez ten nieszczęsny ruszt wodny,zostaje przerwany proces dopalania gazów i w konsekwencji zwiększona ilość produkowanej sadzy,a tym samym obniżona sprawność kotła i niewykorzystanie do max. spalanego opału. Deflektor nad rusztami nic nie daje,ot taki kwiatek do kożucha. Dlatego to piszę,żeby inni koledzy noszący się z zamiarem przeróbki swoich kotłów,nie popełnili tego błędu. Pozdrawiam. Pozwolę się nie zgodzić z tym co piszesz. Mam podajnik rynnowy i pierwszy deflektor jest nałożony na podajnik ( rozwiązanie kotły witkowski). Zanim spaliny przejdą przez ruszta już są w części wypalone. Drugi deflektor ( dzwon) wisi nad rusztami i ma za zadanie resztę temperatury z rozproszyć na całą szerokość paleniska. Zaznaczam że nad rusztami praktycznie nie mam ognia a wszystko za sprawą przemyślanego i nie przekombinowanego palnika i sprytnego sterownika. Takie rozwiązanie zastosowałem też u moich rodziców. Działa bez zarzutu w starym i nie ocieplonym budynku.
thekip Opublikowano 12 Października 2017 #43 Opublikowano 12 Października 2017 nie nagrzewa ci płomień popielnika ??
8010 Opublikowano 12 Października 2017 #44 Opublikowano 12 Października 2017 Na chwilę obecną nie. Płomień zawija do góry zaraz za deflektorem nakładanym na palnik. Oczywiście można by położyć szamot na ścianę. To na pewno nie zaszkodzi. Ja muszę przymocować szamot do drzwiczek do starego popielnika ( zaraz pod rusztami) ponieważ są troszkę ciepłe i oddają ciepło na kotłownienię potrzebnie . Aktualnie nic nie robię bo koło pieca robi się winko i potrzebuje ciepełka :-)
kultywator Opublikowano 6 Października 2018 Autor #45 Opublikowano 6 Października 2018 U mnie niestety przeróbka kotła Lumo Eko dała słabe rezultaty. Podajnik zamontowany pod rusztem wodnym, deflektor nad rusztem oraz zawirowywacze. Bardzo niska sprawność kotła. Potwierdza się prawda, że jeśli inżynier tak coś zaprojektował to nie należy tego zmieniać. Nie polecam tego rozwiązania.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.