Cieknący Zawór Bezpieczeństwa.... Cieknie + Pytania + Video.


lemanio

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, od kilku dni posiadam wodę miejską (wcześniej własna woda ze studni + brak opisywanego problemu) Zauważyłem , że teraz  kiedy grzeje wodę , cieknie właśnie z zaworu. Troszkę poczytałem.... czy to jest spowodowane innym ciśnieniem ?? czy można temu jakoś zaradzić ?? 

< ------ film sensacyjny "Kapiący zawór" :P

 

 

Pozdrawiam MARCIN

Opublikowano

Sprawdzić ciśnienie na instalacji i zamontować naczynie przeponowe ZWU.

Opublikowano

W swojej starej instalacji miałeś niższe ciśnienie. Teraz majac miejska ciśnienie z sieci wzroslo np do poziomu 3 barów. A woda ma to do siebie że wraz że wzrostem temperatury wzrasta jej objętość.

Zainstaluj zbiornik przeponow i wymień zawór bezpieczeństwa jeśli ten jest za słaby.

Pierw sie dowiedz jakie jest ciśnienie wody w instalacji miejskiej.

 

 

Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

U mnie niedawno przy okazji wymiany licznika został taki plastikowy zawór zwrotny będący jego  elementem (jak wkładka na wejściu czy wyjściu). Tak więc można go nie zauważyć a on jest.

Opublikowano

Zgadza się.

Pewnie będzie krzyk, że herezje rozgłaszam, ale: zamiast montować jakieś przeponowe badziewia, wystarczy wywalić ZZ.

Oczywiście zawór bezpieczeństwa być musi, i powinien być sprawny (co pewien czas, należy uruchomić go ręcznie). Jeśli nie był latami ruszany, uszczelnienie mogło ulec zniszczeniu. Czasem pomaga kilkukrotne uruchomienie ręczne - jeśli nie, trzeba wymienić.

Opublikowano

Tez się zastanawiałem nad wywaleniem ZZ bo mam własny zbiornik wodny grawitacyjny ale w sumie nie wiem czy to dobry pomysł bo woda z bojlera cofnie się na nitkę ZW i pojdzie w kran co samo w sobie może nie będzie tragedią ale gorzej bo jak pójdzie w instalację miejską czy nawet z powrotem w mój zbiornik to wodomierz chyba sie nie przekręci do tyłu a potem naliczy tą samą wodę. Ale jakie to mogą być ilości wody/kasy to trudno policzyć,

może nie warte większej uwagi.

Opublikowano

No tak, woda się cofnie i *** wodociąg :).

To jak pogilać żarówkę, żeby się w elektrowni śmiali  ;)

Opublikowano

Albo sąsiadom mogą cieknąć ZB ale wtedy to ich problem :)

Opublikowano

No tak, woda się cofnie i *** wodociąg :).

O konieczności montażu zaworu zwrotnego za wodomierzem mówią przepisy wykonawcze inst wodociągowych.

Często dodatkowo do tego dochodzi zawór antyskażeniowy

Opublikowano

Nie masz wrażenia, że niektóre przepisy są - delikatnie mówiąc - durne ?

Opublikowano

Montowanie zaworu zwrotnego przed bojlerem nie jest durne, ale akurat logiczne i konieczne.

Zabezpiecza przed cofaniem się gorącej wody do instalacji przy podgrzewaniu CWU, a w przypadku braku wody przed cofką i opróżnieniem bojera, czyli stratą podgrzanej wcześniej wody.

A w przypadku instalacjj klejonych np. Nibco, zawór zwrotny  zabezpiecza przed uszkodzeniem rur doprowadzających zimną wodę do bojlera, które są przeznaczone do wody o temperaturze poniżej 45 stopni...

Opublikowano

Wymień zawór i będzie ok.

 

Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka

Zawór jest ok.... wymiana na taki sam , raczej nic nie da....

Opublikowano

Przede wszystkim sprawdź na jakie ciśnienie masz ten zawór. Powinien być na 6 bar.

 

Jeśli woda z wodociągu ma 3-4 bary (u mnie ma 3,8) i ogrzewasz ją kotłem (lub grzałką, bez różnicy) to zwiększa swoją objętość=ciśnienie. Jeśli nie masz naczynia przeponowego to zawór musi kapać, żeby obniżyć ciśnienie...

Opublikowano

ok,dzięki wszystko już wiem... :)

Opublikowano

Montowanie zaworu zwrotnego przed bojlerem nie jest durne, ale akurat logiczne i konieczne.

Zabezpiecza przed cofaniem się gorącej wody do instalacji przy podgrzewaniu CWU, a w przypadku braku wody przed cofką i opróżnieniem bojera, czyli stratą podgrzanej wcześniej wody.

A w przypadku instalacjj klejonych np. Nibco, zawór zwrotny  zabezpiecza przed uszkodzeniem rur doprowadzających zimną wodę do bojlera, które są przeznaczone do wody o temperaturze poniżej 45 stopni...

Robi się ładny meander, i po sprawie.

  • 4 miesiące temu...
Opublikowano

Witam. Oby nie mnożyć tematów zwracam się z zapytaniem.

Mam podobny problem z zaworem bezpieczeństwa - podczas podgrzewania wody popuszcza.

1) Obecnie nie wykorzystuję cyrkulacji c.u.w. czy dobrym pomysłem jest dołożenie w tym miejscu zbiornika przeponowego???

2) Jak dołożyć zbiornik przeponowy jak jednak będę chciał podpiąć pompkę cyrkulacji.

W załączeniu fota .

Pozdrawiam.

Andrzej

 

 

post-75087-0-02591900-1514536255_thumb.jpg

Opublikowano

Bez zaworu antyskarzeniowego nie odbiorą instalacji wod-kan. Zawór bezpieczeństwa z jakiego wam kapie też ma wbudowany zawór zwrotny. Reduktor też by był mile widziany bo ciśnienie w nocy lubi podskoczyc. Naczynie przeponowe powinno być aby nie niszczyc emalii w zbiorniku bo zbiornik sie odkształca, emalia pęka i ruda atakuje. Jeżeli wywalicie zawór antyskarzeniowy i zawór zwrotny to będziecie kompensować swoja przepona cała sieć wodociągowa. Wodociągi będą wdzięczne

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.