Witam!
Moja instalacja wygląda jak w załączniku, chcę wymienić piec na gazowy , dom jest dobrze ocieplony według obliczeń spokojnie wystarczy 12 KW . Na parterze mam podłogówkę w holu i łazience ( jakieś 25-30 m2 ) na piętrze tylko w łazience ,reszta to grzejniki z termostatami. Kocioł będzie musiał zagrzać wodę w zbiorniku 250 l z dwoma wężownicami (w przyszłości może zamontuję solary). 
Moje pytania :
1. Jaki piec dobrać typ,moc firma ...
2. jakie sterowanie , obawiam się ,że mogą być problemy z połączeniem grzejników z podłogówki

Dzięki

 

 

 

schemat.pdf

Opublikowano

Tą podłogówkę na parterze obsługuje jeden RTL? tak dużą powierzchnię?

Masz słuszne obawy-do grzejników powinny iść osobne rury i osobne na podłogówkę(rozdzielacz z rotametrami)

Przy kotle kondensacyjnym obiegi grzewcze powinny być sterowane pogodowo dlatego też należy wybrać kocioł który ma możliwość sterowania co najmniej dwoma obiegami grzewczymi.

Ze względu na duży zosabnik moc kotła na CWU powinna być spora minimum 24kW co przy niskim zapotrzebowaniu budynku na ciepło nie idzie w parze z mocą na CO(duża moc CWU=duza moc na CO co = że moduluje od wyższej wartości 

Polecam kocioł Wolfa CGB-2 + moduły dedytkowane przez producenta kotła (głownie chodzi o moduł mieszaczowy tzw MM) 

Będzie też potrzebne sprzęgło hydrauliczne

Edytowane przez odpowietrznik

Opublikowano
  • Autor

 

 

Tą podłogówkę na parterze obsługuje jeden RTL? tak dużą powierzchnię?

Tak , po jednym RTL na każdym rozdzielaczu,działa to już 4 lata, podłoga jest w 100 % równo nagrzana ale to zaakceptowania. 

 

 

 

Ze względu na duży zosabnik moc kotła na CWU powinna być spora minimum 24kW

Jeżeli kocioł wepniemy w górną wężownice to nie będzie chyba grzał tyle wody jak obecnie (piec węglowy jest wpięty w dolną wężownice)

jeśli nie, wole kupić mniejszy kocioł z mniejszym zasobnikiem niż dokładać do mocniejszego kotła z powodu dużego zasobnika.

Pytanie ,jak można to zrobić najmniej inwazyjnie plus proste sterowanie które by sobie z tym poradziło (pogodowe?). Alternatywą jest piec na pellet bo jeśli już będę wymieniał kocioł to węgiel w 100% odpada.

  • 5 tygodni później...
Opublikowano

Ale co ma moc kotła do wielkości zasobnika... nie rozumiem, przecież chodzi głównie o dobowe straty zasobnika i pobór wody.

 

Np. zasobnik Viessmana 100l ma straty dobowe 1,1kW a 160 1,2kW zresztą chyba podobnie jak 200l... według mnie liczy się tylko pobór wody i straty dobowe które pewnie w 90% dobrych zasobników są poniżej 2kW/24h

Opublikowano

Tu nie chodzi o straty postojowe.Przy kotle gazowym w czasie podgrzewu CWU (kocioł działa w priorytecie grzania ciepłej wody użytkowej) budynek jest nieogrzewany i ta przerwa nie powinna być  długa a przy dużym zasobniku i małej mocy kotła na CWU przerwa będzie zbyt długa

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

No właśnie jesteś w błędzie. Tak naprawdę po pierwszym, od podłączenia zasobnika cwu, ogrzaniu, piec później tylko podgrzewa wodę wyrównując straty dobowe i pobór wody, jak zużyjesz 100l wody to tak samo długo będzie się nagrzewać w obojętnie jak dużym zasobniku (zakładając takiej samej wielkości wężownice), czy to w 100litrowym czy w 200litrowym. Dokładnie tyle samo energii będzie trzeba dostarczyc

Edytowane przez kot79

Opublikowano

Kolego @kot79 nie rozumiesz problemu grzania CW kotłem gazowym.

Tu nie idzie o ilość energii potrzebnej do ogrzania wody.

Poczytaj sobie jakieś poradniku producentów kotłów gazowych, tam stoi jak byk jaka powinna być moc kotła..

To nie kocioł na węgle czy pellet.

 

PS

Ponadto kocioł o większej mocy ma większą sprawność niż kocioł tego samego typu  o mniejszej mocy.

Opublikowano

Nie o ilość energii chodzi???? A o co? Rozumiem ze piec gazowy przełącza się na co lub cwu co nie zmienia faktu ze pojemność zasobnika nijak się ma do czasu nagrzania zużytej wody. Pod warunkiem ze z obu zasobników zużyjemy tyle samo tej wody...

 

Odpowietrzanik napisał ze moc kotła musi być duża bo zasobnik duży, według mnie wielkosc zasobnika nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma pobór wody i straty postojowe, nic więcej.

Edytowane przez kot79

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.