Grochu Opublikowano 20 Lutego 2009 #1 Opublikowano 20 Lutego 2009 Witam serdecznie, w niedługiej przyszłości mam zamia wymienić część instalacji grzewczej znajdującej się w piwnicy ( rury o średnicy ok. 2 cala na miedź. Tu pojawia mi się dylemat, ponieważ latem grzejąc wodę użytkową, mam założonych na kilku pionach zawory kulowe, żeby ciepło nie szło na grzejniki... ale zbiornik przelewowy umiejscowiony jest na jednym z tych pionów na zasilaniu. Czy mogę to tak zostawić, czy przy przeróbce muszę zrobić nowy pion z naczyniem przelewowym z wyjściem zaraz na zasilaniu pieca? żeby ciśnienie mi nie wywaliło pieca, a może wystarczy tylko naczynie przeponowe obok pieca na powrocie? Nie chciałbym za bardzo usuwać tego starego naczynia wyrównawczego ponieważ jest ono obudowane regipsem i kaflami w łazience na piętrze A może mogę zostawić te stare naczynie przelewowe i dać po prostu drugie ? :) Cytuj
zbych35 Opublikowano 20 Lutego 2009 #2 Opublikowano 20 Lutego 2009 Jeśli to jest instalacja CO otwarta co wnioskuje po przekroju rur to zbiornik przeponowy na nic ci się nie zda a wręcz po pozamykaniu zaworów kulowych na twoich pionach i zamknięciem instalacji zbiornikiem ciśnieniowym zrobisz sobie niekontrolowaną bombę. Więc tak albo pociągniesz dodatkową rurę prosto od pieca do naczynia wyrównawczego i wepniesz się w stare podłączenie a tą rurę co idzie dotychczas do naczynia zakończysz odpowietrznikiem automatycznym albo założysz sobie nowe naczynie wyrównawcze i do niego sobie podepniesz nową rurę prosto z pieca. Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Lutego 2009 #3 Opublikowano 21 Lutego 2009 no mam nadzieje ze masz po jednym zaworze na pionie czyli np na zasilaniu? czy zbiornik ma rowniez podpiety powrót i przelew tzn czy sa 3 rury przy zbiorniku ? jesli rura powrotna jest podłaczona to jak pozamykasz zasilania na pionach to bedzie dobrze nie wolno w takich układach zakładac zawórów na powrotach daj znac jaka to inst ? Cytuj
Grochu Opublikowano 21 Lutego 2009 Autor #4 Opublikowano 21 Lutego 2009 Nie pamiętam dokładnie czy jest podpięty powrót do naczynia, bo obecnie jest zabudowany regipsem... ale mocno mi się wydaję, że nie. Podłącze nowe naczynie zbiorcze całkiem na nowo, przy piecu na zasilaniu i będzie git. a to stare zdemontuje dla spokoju... A powiedzcie mi jedno czy pompkę obiegową C.O. mogę dać na powrocie razem z zaworem różnicowym, ale przed zaworem czterodrogowym? Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Lutego 2009 #5 Opublikowano 21 Lutego 2009 jesli chcesz miec zawór 4d to muszisz dac rysunek bo mozna bład popełnic , a pmpa moze byc na powrocie jak najbardziej Cytuj
Grochu Opublikowano 21 Lutego 2009 Autor #6 Opublikowano 21 Lutego 2009 Schemat może trochę prostacko przedstawiony ale powinien być ok. :-)schemat_pod__czenia.bmp Cytuj
yozik Opublikowano 23 Lutego 2009 #7 Opublikowano 23 Lutego 2009 GROCHU prawie dobrze tylko pompa na zasilaniu co po zaworze 4-d i zawór różnicowy ( jeżeli już go masz) między wejście z pieca a zasilanie co po pompie. Cytuj
yozik Opublikowano 23 Lutego 2009 #8 Opublikowano 23 Lutego 2009 Napisałem "między wejście z pieca" powinno byc oczywiście WYJŚCIE z pieca. Cytuj
trumoter Opublikowano 23 Lutego 2009 #9 Opublikowano 23 Lutego 2009 Witaj, jeżeli masz zawory na powrotach z instalacji i je pozamykasz to naczynie wzbiorcze spełni swoje zadanie, a woda nie będzie zasilać grzejników, bo nie będzie mogła powrócić do kotła, natomiast pomiędzy kotłem a naczyniem wzbiorczym nie może być żadnego zaworu. Jeśli mogę podpowiedzieć, to zamontuj zawór odcinający na powrocie z instalacji grzejników a pomiędzy nim a kotłem podłącz powrót z bojlera, wtedy będziesz mógł całkowicie wyłączyć grzanie grzejników a zachowasz możliwość działania bojlera. Pozdrawiam Cytuj
Grochu Opublikowano 24 Lutego 2009 Autor #10 Opublikowano 24 Lutego 2009 GROCHU prawie dobrze tylko pompa na zasilaniu co po zaworze 4-d i zawór różnicowy ( jeżeli już go masz) między wejście z pieca a zasilanie co po pompie. Nie do końca rozumie, pompa za zaworem 4-d, ok... ale zawór różnicowy tak jak przedstawiłem na rysunku schemat_pod__czenia.bmp Cytuj
Grochu Opublikowano 24 Lutego 2009 Autor #11 Opublikowano 24 Lutego 2009 Witaj, jeżeli masz zawory na powrotach z instalacji i je pozamykasz to naczynie wzbiorcze spełni swoje zadanie, a woda nie będzie zasilać grzejników, bo nie będzie mogła powrócić do kotła, natomiast pomiędzy kotłem a naczyniem wzbiorczym nie może być żadnego zaworu.Jeśli mogę podpowiedzieć, to zamontuj zawór odcinający na powrocie z instalacji grzejników a pomiędzy nim a kotłem podłącz powrót z bojlera, wtedy będziesz mógł całkowicie wyłączyć grzanie grzejników a zachowasz możliwość działania bojlera. Pozdrawiam dzięki za podpowiedź, bardzo dobry pomysł, nie będę musiał instalować nowego naczynia tylko zostanę przy tym co mam i nadal będzie spełniać swoje zadanie... chyba, że będzie ciśnienie rosło za bardzo to wtedy to zmienię Cytuj
Grochu Opublikowano 24 Lutego 2009 Autor #12 Opublikowano 24 Lutego 2009 Ale jak dam pompę c.o. za zaworem 4-d i odetnę zaworem na powrocie, żeby latem grzać wodę w bojlerze to czy będzie dochodzić do bojlera ta ciepła woda, skoro pompka jest tam gdzie jest... Dodam, że mój sterownik obsługuję tylko jedną pompkę oraz dmuchawę... Z góry dzięki i pozdrawiam Cytuj
yozik Opublikowano 24 Lutego 2009 #13 Opublikowano 24 Lutego 2009 Jeżeli bojler masz nad piecem to grawitacja pchnie i będzie grzac. Tylko musisz uważac z paleniem bo jesli nie jest to piec z podajnikiem to może ci się podgotowywac. Moża by zastosowac dodatkową pompę załączaną termostatem ale nie wiele to zmieni bo jeśli masz podgrzewacz poziomy to moc jego wężownicy jest tak mała że przy zwykłym picu palic wnim trzeba będzie bardzo ostrożnie. Cytuj
Grochu Opublikowano 25 Lutego 2009 Autor #14 Opublikowano 25 Lutego 2009 No tak właśnie mam w swojej kotłowni, ale używając sterownika do palenia latem na C.W.U i będzie załączać się pompka, która jak na schemacie będzie dopiero za zaworem 4-d i przy zamkniętym powrocie, żeby ciepła woda nie szła na grzejniki, to czy spełni ona swoje zadanie chyba nie. A istnieje możliwość podłączenia np: pompki i ewentualnie drugiego zaworu różnicowego na powrocie, tak jak na schemacie ? Nie chciałbym podłączać drugiej pompki, bo myślę, że będzie to strata kasy i późniejsze koszty... skoro może to śmigać bez niej... A może po prostu wyłączyć pompkę? schemat_po_przer_bce.bmp Cytuj