Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Jestem na etapie budowy domy z216gl 85m2, kotłownia jest mała 2,5m2 proszę o pomoc w doborze kotła oraz zbiornika, rodzina 2+1. W domu będzie rekuperacja. Jaki system wybrać jednofunkcyjny czy dwufunkcyj. Kotłownia jest obok kuchni i łazienki. Najdalszych punkt poboru wody łazienka na poddaszu to odległość ok 4m.

 

Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

Jak zasobnik to kocioł 1F chyba ze ładowany warstwowo to wtedy 2F (ale przy tym ostatnim rozwiązaniu woda jest grzana przepływowo i lubi się zakamienić wymiennik przy twardej wodzie chyba że zmiękczacz)

Tak ze lepiej wybrać 1F+zasobnik z wężownicą

Edytowane przez odpowietrznik
Opublikowano

Wszystko zależy od zużycia wody. Jak będzie jedna łazienka i do tego prysznic to dwufunkcyjny może wystarczyć, Trzeba tylko pamiętać że kocioł dwufunkcyjny przepływowy to niska wydajność cwu i im niższa moc kotła to i wydajność cwu niższa. Przyzwoite wydajności zapewnia kocioł o mocy 24-30 kW. Dlatego do więcej niż jednej łazienki lepszym rozwiązaniem jest zestaw kocioł + podgrzewacz albo kocioł z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Jednak będziemy robili tylko jedną łazienkę i kotłownia jest dosłownie 2 m od łazienki 3 osoby będą użytkowany wodę

 

Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Wystarczy Ci zwykły dwufunkcyjny. Chyba, że planujesz baterię termostatyczną pod prysznicem albo deszczownicę to wtedy dla samego komfortu zainwestowałbym w kocioł ze zbiornikiem.

Opublikowano (edytowane)

Witam tak na dole w łazience będzie deszczownica I wanna plus umywalka i jeszcze jeden punkt odbioru wody to oczywiście kuchnia i to wszystko możesz polecić jakiś model pieca

 

Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Immergas Victrix 20 X TT 2 (+ zasobnik zewnętrzny, nie musi być koniecznie OEM Immergas), Unical KONe R 24 (sytuacja ze zbiornikiem analogiczna). Jeśli posiadasz osobne pomieszczenie na kotłownię to szkoda dopłacać za posiadanie zbiornika wbudowanego w kocioł. Standardowy zewnętrzny zbiornik CWU do kotła gazowego to ok. 100-120L i taki IMHO jest zdecydowanie wystarczający.

Opublikowano

Moim zdaniem nie takie duże kotły. Napewno 1 funkcyjny - bo komfort ciepłej wody odbije Ci się kiedyś czkawką - 120 l zasobnik aż świat.

Natomiast nie 20, 25 kW - tak mały dom jeśli jest zbudowany z porządnych materiałów to ma zapotrzebowanie na ciepło w środku "zimowego" dnia ok 4 kW...

Jakiś kocioł o modulacji 2-14 kW polecam, NIE WIEKSZY ! potem będzie narzekanie że gęsto taktuje....

Do tego porządny sterownik pogodowy i po kłopocie.

Opublikowano

jeszcze z maniakalnym uporem podkreślę ;-) od jakiej mocy min moduluje.... 1.9 kW - ideał - tego się nie da potem oszukać, można ścinać moc programowo, ale to i tak zawsze za duży kocioł za dużo pali.....

aktualne mocno ocieplone domy w metrażach 140-180 m2 z zapotrzebowaniem 50 kWh/m2/rok potrzebują żródeł ciepła po 2-4 kW w ciepły zimowy dzień do 6-9 w mrozy...... bez szaleństw. 25 kW to ogrzewa "Gierka 450 m2" w którym się wychowałem, miałowiec Pleszew....

  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik