odpowietrznik Opublikowano 15 Lutego 2017 #26 Opublikowano 15 Lutego 2017 Schemat 2 poprawny pod warunkiem że obieg kotłowy będzie działał grawitacyjnie
Snoopi21898 Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor #27 Opublikowano 17 Lutego 2017 Witam. Zastanawiam się jeszcze nad moja przeróbką. Mam wyjście z kotła 1 1/2 cala. Od kotła dałbym kolanko następnie trójnik z red na 1 cal do cwu potem trójnik na zawór 4d i dalej kolanko z redukcja na miedz fi 28 do naczynia. Zawór 4d 1 1/2" i obieg kotłowy tez tej średnicy następnie trójnik z powrotu cwu i kolano i do powrotu kotła. Wyjście z 4d: Trójnik z redukcja na cal na zawór 3d z siłownikiem na op. Dalej kolanko na pompę na grzejniki na 1cal. Powroty z grzejników i op wpięte w zawór 4d. Pytanie czy taka średnica zaworu, zasilania z kotła i powrotu bez żadnych załamań bedzie chronić kocioł przed niska temperaturą powrotu. Zawór 4d sterowany ręcznie. Wolałbym zrobić to bez dodatkowej pompy kotłowej.
Snoopi21898 Opublikowano 18 Lutego 2017 Autor #28 Opublikowano 18 Lutego 2017 Ponawiam pytanie czy ktos z kolegów ma zawór 4d i obieg kotłowy takiej średnicy i działa to ok?
Gość Digitrax Opublikowano 18 Lutego 2017 #29 Opublikowano 18 Lutego 2017 Posiadam kocioł Ling Combi 28 kW, dawno temu posiadałem zawór 4D o przekroju DN40. Obieg kotłowy z tego samego przekroju wykonany na "plecach" kotła z rur spawanych na kształtkach aby były łuki i najkrótszy odcinek. Przy temperaturze kotła 60 stopni na powrocie było około 40. Zrezygnowałem z zaworu 4D. Obecnie mam wymiennik płytowy z pompą kotłową w obiegu otwartym a instalacja CO w układzie zamkniętym. Mając na kotle 50 stopni na powrocie mam 45. Gdy zwiększam na kotle do 60 to na powrocie mam 55. Nic mnie nie przekona, że zawór 4D to dobre rozwiązanie. W dziale giełda wystawiłem go dawno temu do sprzedaży i nadal leży mi w garażu :D
Griszah Opublikowano 18 Lutego 2017 #30 Opublikowano 18 Lutego 2017 Samo zainstalowanie wymiennika płytowego nie zapewni odpowiedniej temp. wracającej do kotła, no chyba że wymiennik charakteryzuje się niską sprawnością przekazywania ciepła lub wymusimy duży przepływ w obiegu kotłowym.
Gość Digitrax Opublikowano 18 Lutego 2017 #31 Opublikowano 18 Lutego 2017 Odpowiednie ustawienie przepływów po stronie pierwotnej i wtórnej załatwia sprawę i jest pewniejsze niż działanie 4D, ponieważ przepływy są wymuszone przez pompy a nie przez cud w postaci grawitacji.
sambor Opublikowano 18 Lutego 2017 #32 Opublikowano 18 Lutego 2017 To można było zastosować pompę za zaw 4-D, wtedy nie potrzeba cudów ani grawitacji do prawidłowego działania układu. PS Pozwoliłem sobie policzyć jaki powinien być rozmiar zaworu 4-D dla mocy wyjściowej 20kW oraz temp powrotu na kocioł ok 10C mniej niż zasilania i wyszło mi , że DN50. Więc niech każdy potencjalny właściciel to też sobie przeliczy i przekalkuluje co i jak się opłaca.
Snoopi21898 Opublikowano 18 Lutego 2017 Autor #33 Opublikowano 18 Lutego 2017 Czyli dla 15kw zawór DN40 powinien działać
sambor Opublikowano 18 Lutego 2017 #34 Opublikowano 18 Lutego 2017 To tylko teoria, na papierze ( ekranie) wiele się zgadza, ale w praktyce może nie działać bo :............. Ja osobiście radziłbym wstawić min 1" + pompę na powrocie dla samych grzejników. Dla mieszanej instalacji grzejników i podłogówki , gdzie są większe przepływy i większe różnice temperatur między zasilaniem a powrotem może być potrzebny większy zawór 4-D np 5/4 + pompa
papasmurfek Opublikowano 19 Lutego 2017 #35 Opublikowano 19 Lutego 2017 jeden zawór 4D na zasilaniu CO, na zasilaniu OP jest jakiś zawór termostatyczny i do tego dziwny układ, CWU nie ma podmieszanie, wchodzi na bojler i wychodzi. ale myślę że ideajest taka sama Błąd, twój układ jest zupełnie inny.
Snoopi21898 Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor #36 Opublikowano 19 Lutego 2017 No ja właśnie chce dać 6/4 cala i rury obiegu kotłowego tez takie i jak najkrótsze za 4d zawór 3d 1cal i za tym instalacja na grzejniki 1 cal. Bo mysle ze jak 4d bedzie calowy to regulacja takiej instalacji może być problemem.
Snoopi21898 Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor #37 Opublikowano 19 Lutego 2017 Z resztą teraz mam zawór calowy i op przed zaworem u powrót 46-50. To jak to zmienię to powinno być lepiej.
Snoopi21898 Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor #38 Opublikowano 19 Lutego 2017 Załączam schemat odręczny - prosze sie nie śmiać :)
Snoopi21898 Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor #40 Opublikowano 19 Lutego 2017 No to spoko. A zawory zwrotne za pompami czy przed bk teraz mam przed a nie wiem czy to jest jakaś różnica?
sambor Opublikowano 19 Lutego 2017 #41 Opublikowano 19 Lutego 2017 Dla CO zaraz za pompą, a dla podłogówki na powrocie przed połączeniem z powrotem CO, aby zaw 3-D nie podciągał z powrotu CO
bregho Opublikowano 5 Kwietnia 2017 #43 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 I udało się w końcu przerobić kotłownię wg schhematu 2 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23492-regulacja-hydrauliczna-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/page-2?do=findComment&comment=298002 jak na razie instalacja rewelka, zostało mało czasu na testy ale jak na razie zmniejszyłem temp. zadaną na 60 z 67 i powrót utrzymuje się powyżej 55 C. ustawienia CO - 40C, OP - 28C i CWU - 50C. powrót się ustabilizował, piecyk chodzi bez na ustawieniach 5/80/16 serw. 10-50 temp. spalin 120-150C myślę że powinno być OK, zobaczymy jak wpłynie na spalanie w końcu zamontowałem też automatykę do podłogówki na 3D i do CO na 4D, wszystko śmiga aż miło. nareszcie sterowanie podłogówką ma sens. Pozostaje tylko podłączenie pogodówki do OP i będzie komplet. pytanie mam do czujników, pokazują mi niższe wskazania niż inne mierniki - różnica nawet do 6-8C. czy takie zamontowanie czujnika na rurze /ten wyżej/ może mieć na to wpływ???
bregho Opublikowano 26 Listopada 2017 #44 Opublikowano 26 Listopada 2017 Po testowaniu na wiosnę i teraz okazuje się że d... pa nie da się sterować zaworami 3-4D w automacie chroniąc jednocześnie powrót. Wywala za duża temp na podlogowce Jakoś nie może się to zgrać Jak odepnie się 4D i ustawi się na stałe np 40C na CO to reszta śmiga aż miło Pozostaje praca na jednym ST-431 lub może przerobka Może ma ktoś jakieś sugestie???