Ozi80 Opublikowano 26 Marca 2019 #751 Opublikowano 26 Marca 2019 A czekasz cierpliwie? Bo ten zawór nagle się nie zamknie. On to robi stopniowo. Chyba co minutę się przymyka o trochę. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 26 Marca 2019 #752 Opublikowano 26 Marca 2019 Czekałem kilkanaście minut i nic zawór nie reaguje na obniżenie temperatury. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Marca 2019 #753 Opublikowano 26 Marca 2019 No ale to faktycznie 50 stopni idzie ci na CO, a on nie przymyka zaworu? Cytuj
Daniel1 Opublikowano 26 Marca 2019 #754 Opublikowano 26 Marca 2019 Trzyma zadane 50 stopni nie reagując na obniżenie. Kocioł mam ustawiony w automat, bez stałej pompy i czujnikiem pokojowym. Myślę że jak wszystko pokazuje to nie muszę już niczego dodatkowego załączać. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 26 Marca 2019 #756 Opublikowano 26 Marca 2019 Tak mam załączone. Gdy nie miałem tego załączonego to nie pokazywał temperatury na powrocie. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Marca 2019 #757 Opublikowano 26 Marca 2019 To nie wiem, dzwoń do Tekli albo Estymy. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 26 Marca 2019 #758 Opublikowano 26 Marca 2019 Napisze do Pana Śledzia z Tekli - bardzo pomocny i miły gościu. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 14 Października 2019 #759 Opublikowano 14 Października 2019 Panowie czy ktoś w ostatnim czasie aktualizował swojego slima? Jak to to proszę o wpis co zastało dodane lub ulepszone. Cytuj
Lukasz2019 Opublikowano 10 Grudnia 2019 #760 Opublikowano 10 Grudnia 2019 (edytowane) Witam szanownych forumowiczów, Na początku chciałem was pochwalić: trafiłem na to forum przeszukując neta na temat ustawień sterownika Estyma Ingeo. Okazuje się, że to miejsce to kopalnia wiedzy. Fajną bazę stworzyliście :) A teraz mój problem (zanim go napisałem, studiowałem wasze stare posty): mam piec na pelet ze sterownikiem ingeo, do tego podpięty vide room (CAN), jest także czujnik temperatury zewnętrznej. Piec używam drugi sezon, ale czujnik zewnętrzny i vide room podpiąłem niedawno. Przełączyłem opcję na sterowanie pogodowe przy opcji czasowego ustawienia grzania kaloryferów i wody. Pojawił mi się następujący problem: w czasie grzania temperatura na grzejniki przekracza temperaturę zadaną - zdjęcie w załączniku. Na zdjęciu jest 77,5 stopnia, ale zauważyłem też 98 stopni. Wydaje mi się, że po osiągnięciu temperatury docelowej pompy powinna się wyłączyć. A tego nie robi. Nie wiem, czy gdzieś jakieś ustawienia pominąłem. Instrukcja oczywiście nic o tym nie mówi. Druga sprawa, piec dalej puszcza wodę na grzejniki, choć osiągnął docelową temperaturę w pomieszczeniu. Trzecie pytanie mam do czujnika zewnętrznego - kupiłem go razem z vide room i facet w sklepie dołączył - jak twierdził - czujnik dedykowany do estymy. Faktycznie po podłączeniu i wybraniu opcji czujnika temperatury zewnętrznej zaskoczył. Wskazuje jednak złe wartości temperatury - średnio o 4 stopnia więcej niż na zewnątrz. Mierzyłem temperaturę zewnętrzną dwoma różnymi termometrami i zawsze wskazują one niższą. Jest jakaś opcja, żeby skalibrować ten czujnik? Jeśli tam, to gdzie tego szukać? W załączniku zdjęcia moich ustawień. Może to pomoże wam zrozumieć problem. Edytowane 10 Grudnia 2019 przez Ryszard Proszę nie zamieszczać tych samych postów w różnych tematach Cytuj
Ozi80 Opublikowano 10 Grudnia 2019 #761 Opublikowano 10 Grudnia 2019 98 stopni na CO?! Pokaż na zdjęciu gdzie ty masz umieszczony ten czujnik CO. Masz włączoną stałą pompę? Na ile masz ustawiony współczynnik korekcji? Cytuj
Lukasz2019 Opublikowano 11 Grudnia 2019 #762 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Kurcze, wychodzi na to, że nie mam podłączonego czujnika temperatury CO. Przynajmniej nie mogę bo namierzyć. Reszta tak: stała pompa NIE, współczynnik korekcji na 10 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 11 Grudnia 2019 #763 Opublikowano 11 Grudnia 2019 (edytowane) Podłączony jest, bo masz jego odczyt: Ale pytanie w jakim miejscu. Obstawiam, że w złym, bo jakbyś miał w domu grzejniki ciepłe na 77, czy nawet 98 stopni, to byś umarł... Edytowane 11 Grudnia 2019 przez Ozi80 Cytuj
Daniel1 Opublikowano 28 Stycznia 2020 #764 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Panowie czy jest możliwość korekty czujnika zewnętrznego taka jak do czujnika temperatury wewnętrznej. Cytuj
robertsm Opublikowano 19 Lutego 2020 #765 Opublikowano 19 Lutego 2020 Witam Mój pierwszy temat, stałem się posiadaczem tekli ze sterownikiem igneo slim, cy pomożecie go ustawić? Jest tylko jeden obwód na c.o. (kaloryfery) i jeden cwu, jest czujnik temperatury pokojowej nie ma zewnętrznego. Problem jest taki, ze niezaleznie od tego czy pompa stała, czy nie, to piec po nagrzaniu (jak przekroczy 60 stopni, nastawa jest 55), to i tak uruchamia pompę c.o., chociaż zadana w pomieszczeniu jest 23 stopnie a odczytuje 25 stopni - efekt taki że spać w nocy nie można bo piec sie nagrzewa, pompuje w c.o., stygnie i tak w kółko. Czy jak nie ma czujnika zewn. to krzywa ma jakieś znaczenie? Czy pompa powinna być stała czy nie? Zawór 4d jest ale bez siłownika - ustawiony ręcznie Da się coś z tego wywnioskować ? Cytuj
Daniel1 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 #766 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Czy ktoś ostatnio aktualizował swój sterownik Estyma Slim jeśli tak to proszę o informację co nowego w nim doszło i jaki jest numer softu. Cytuj
stream28 Opublikowano 19 Września 2020 #767 Opublikowano 19 Września 2020 (edytowane) Cześć! Mam problem z ustawieniem nowego kotła na ekogroszek... Od razu powiem, że przeczytałem wszystkie 31 stron tego tematu i dzięki panowanie za te informacje - mocno pomogły! Nie mniej: Poniżej troche informacji: Kocioł mamy od około miesiąca, Kocioł: Elektromet EKO KWP 15 na ekogroszek (https://elektromet.pl/pl/technika-grzewcza/produkt/488/eko-kwp-v) Sterownik: Estyma Igneo Compact KWP (KWP to chyba jakaś specjalna wersja dla tego kotła) - był już zamontowany fabrycznie przy zakupie kotłaInstalacja: Jeden obwód CO z zaworem 4-D (sterowany automatycznie), niestety połowa grzejników to stare grzejniki żeliwne, a połowa to nowe, tak samo. rurami niestety... i w starych żeliwnych nie ma termostatów, w tych nowych są. Dodatkowo jeden obwód CWU z średniej wielkości boilerem. Cała instalacja z grzejnikami będzie na wiosnę zmieniana na nowe.Czujniki: Czujniki CWU, CO i te standardowe z kotła. Dodatkowo czujnik powrotu. Z czujników CO: czujnik temperatury zew. i czujnik temperatury pokojowej. Wszystko firmy estyma.Ustawienia CWU: Temp. zadana: 45*C Histereza: 5*C Tryb pracy: stały Z CWU nie ma problemów - działa super, zwykle utrzymuje się w zadanych temperaturach tj. 39-46*C.Ustawienie CO: Tryb pracy: Pogodowa Temp -20: 46*C Temp 0: 43*C Temp 10: 40*C Stała pompa: TAK Min. Tco pomp: 33*C Współ korekcji: 10*C Nie było jeszcze zbyt niskich temperatur więc za dużo nie grzało, nie mniej, wygląda na to, że jest OK, grzejniki grzeją, odczyty z czujników wew. i zew. są poprawne i poprawnie ustawia temperaturę na grzejniki.Ustawienie kotła: Temp. zadana: 60*C Histereza: 10*C Program: stały Temp. min. pomp: 40*CPalnik: Podawanie praca : 8sPodawanie pauza : 32sDmuchawa praca MAX: 15%Dmuchawa praca MIN: 10%Typ modulacji: FL2Podawanie podtrzymanie : 7sPostój podtrzymanie [min]: 5 minDmuchawa praca podtrzymanie : 30sDmuchawa postój podtrzymanie [min]: 5 minDmuchawa moc podtrzymanie [%]: 30%Moc MIN (FL2): 30%Moc MAX (FL2): 100%Ilość paliwa test [kg/h]: 5Wart. opałowa paliwa [MJ/kg]: 26,5 (teraz mamy ekogroszek 28-29 więc będę musiał to pewnie zmienić na wyższą wartość)Problem polega na tym, że przy zapotrzebowanie na ciepło CWU albo CO, piec oddaje temperaturę i przechodzi na modulację... i grzeję i grzeję i przy 65*C znowu wraca na podtrzymanie.. niestety temperatura rośnie dalej... aż do 75-80*C... Dziś w nocy np. podskoczyło nawet do 85*C i włączył się bezpiecznik STB i wyłączyło mi piec... Tylko jak to możliwe, że przy zadanej 60 nagle na kotle jest 85*C ?!Przy samej wodzie, wydaje się przy tych ustawieniach działać w miarę ok - prawie w ogóle nie włącza modulacji tylko jest podtrzymanie i utrzymuje temp między 60-70*C. Niestety jak dodamy CO to dzieją się cuda...Dwa razy probówaliśmy zmienić tryb CO na czasowy - w dzień 22*C a w nocy 21* i za każdym razem odpalił się bezpiecznik STB.O co chodzi ? Jak ten problem rozwiązać? Edytowane 19 Września 2020 przez stream28 Cytuj
85tomek85 Opublikowano 23 Października 2020 #768 Opublikowano 23 Października 2020 Witam posiadam piec elektromet ze sterownikiem estyma . Dzis wszedł w awarie ktorej nie moge usunąć . Mianowicie kod 10 . Czyli zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem .zawiesił się pelet w w ruże zsypowej i zaczął żarzyć ztąd alaem . Tylko nic nie piszą jak go wyłączyć zeby ruszyć piec nic nie działa tylko ten okrutny dzwięk alarmu. Proszę o pomoc Witam jak usunąć alarm z kodem 10 . Czyli zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem. Mógłby ktoś pomóc ? Ciągle piszczy i nic nie działa . Wchodziłem w funkcje serwisowe gdzie nic nie było . Cytuj
MaciejG Opublikowano 14 Lutego 2021 #769 Opublikowano 14 Lutego 2021 Witam, może Wy mi poradzicie. Po zmianie operatora internetu nie mogę połączyć się z modułem videnet. Najpierw na serwisie igneo.pl byłem cały czas offline (od czasu zmiany operatora internetu), po usunięciu urządzenia i próbie dodania go na nowo nie przechodzę weryfikacji. Gdzieś na forum podpowiedziano mi żeby dostawca internetu odblokował porty, cokolwiek by to znaczyło. Dostawca internetu twierdzi że żeby odblokować porty, musi mieć więcej danych o tym urządzeniu. Proszę o poradę. Wcześniej miałem orange i nie było takiego problemu, teraz mam światłowód od lokalnego dostawcy. Gdzie szukać przyczyny? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 2 Stycznia 2022 #770 Opublikowano 2 Stycznia 2022 W dniu 14.02.2021 o 10:02, MaciejG napisał: Witam, może Wy mi poradzicie. Po zmianie operatora internetu nie mogę połączyć się z modułem videnet. Najpierw na serwisie igneo.pl byłem cały czas offline (od czasu zmiany operatora internetu), po usunięciu urządzenia i próbie dodania go na nowo nie przechodzę weryfikacji. Gdzieś na forum podpowiedziano mi żeby dostawca internetu odblokował porty, cokolwiek by to znaczyło. Dostawca internetu twierdzi że żeby odblokować porty, musi mieć więcej danych o tym urządzeniu. Proszę o poradę. Wcześniej miałem orange i nie było takiego problemu, teraz mam światłowód od lokalnego dostawcy. Gdzie szukać przyczyny? Zadzwoń do Estymy i zapytaj o numery portów, bo to dobry trop. Cytuj
Kriss12 Opublikowano 2 Stycznia 2022 #771 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Pewnie dzwonił jakieś 10 miesięcy temu Cytuj
Ozi80 Opublikowano 2 Stycznia 2022 #772 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Heh, przyszedł mi mail z tego tematu i nie zwróciłem uwagi, że to stary wpis. Coś tu musiało nowego być, ale ktoś usunął. Cytuj
Sprey Opublikowano 23 Stycznia 2022 #773 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Witam. Mam pytanko odnośnie ciągłej pracy kotła jak ustawić aby kocioł pracował cały czas bez wyłączenia się i utrzymywał temperature 65 stopni>??? a drugie pytanie jak mój piec pracuje to pompa od ochrony powrotu tez pracuje i utrzymuje na powrocie 45 stopni ale jak piec się wygasza to ta pompa przestaje pracować i powrót nie utrzymuje 45 stopni i czy to tak powinno być a jeśli nie to gdzie to ustawić sterownik estyma igneo touch. pozdrawiam Cytuj
Ozi80 Opublikowano 24 Stycznia 2022 #774 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Co do pierwszego pytania, to pytanie pomocnicze: czy w domu też chcesz utrzymywać stałą temperaturę, tak jak na piecu? Masz włączoną stałą pompę? Co do drugiego, to mam starszy model sterownika bez obsługi pompy powrotu, więc nie podpowiem. Cytuj
BananoRNR Opublikowano 2 Lutego 2022 #775 Opublikowano 2 Lutego 2022 Witam serdecznie. Jestem nowy na tym forum, aczkolwiek kilka razy czytałem forum i skorzystałem z kilku porad. Otóż od sierpnia jestem posiadaczem pieca Tekla Draco Bio Compact 23KW. Posiadam sterownik Estyma Igneo slim. Może uda Wam się mi pomóc przy kalibracji Czujnika pokojowego Estyma CTP 2R wraz z RadioGateway. Wcześniej miałem Estymę ctp-02r odesłałem do sprawdzenia. Do rzeczy.... Od dłuższego czasu (kilku miesięcy)nie mogę odpowiednio tego cholerstwa skalibrować. Mam ustawione grzanie czasowe. W dzień w domu 21,5 stopnia, w nocy 20,5, histereza w nastawach ogrzewania 0,1 stopnia Nadajnik mam na usadowiony na piętrze, wisi pionowo, strop od kotłowni mam betonowy, na piętro strop drewniany. Teraz tak, sytuacja z ostatnich kilku dni... Wracam z pracy godzina 17, w domu temperatura 21,6, schodze do kotłowni, na sterowniku temperatura 21,6. No super, wszystko się zgadza. Przychodzi godzina np. 19, w domu coś za gorąco, patrzę ponad 22 stopnie, schodze do kotłowni, na sterowniku 21,3 stopnia i piec sobie chodzi w najlepsze. Będę wam wdzięczny za pomoc Cytuj