To mój kociołek trochę większy bo 20kW.

Opublikowano (edytowane)

No to rzeczywiście cieplutko masz w domu.Nie wytrzymałbym w takiej temp.U mnie góra 20 st i chodzę w krótkich rękawkach.Spalanie jakie pokazuje aktualnie sterownik a rzeczywista ilość spalonego pelletu to dwie różne sprawy.Gdyby spalał ci rzeczywiście średnio 1 kg./h to moim zdaniem spalanie ok,biorąc pod uwagę temp w środku,słabo ocieplony dom i powierzchnię ogrzewania.Te 5 cm. styropianu to masz w środku w ścianach?Pytam bo jeżeli tak to mamy bardzo podobne domy.Z którego roku jest twój dom?Pierwszy sezon ogrzewasz?A jaki masz w ogóle kocioł bo albo nie doczytałem,albo nie napisałeś.

Edytowane przez Okman
Opublikowano

Mój kociołek to Tekla Tytan Bio 20 kW. Średnie spalanie testowane po ilości wsypanych worków zgadza się mniej więcej z tym co pokazuje sterownik. Domek jest z lat 80 więc nie jest za bardzo energooszczędny. To mój pierwszy sezon z tym kociołkiem dlatego pytałem o spalanie bo mam małe doświadczenie z tego typem paliwa.

Opublikowano (edytowane)

To taki sam kocioł jak u mnie.Masz jakiś czujnik pokojowy,albo pogodówkę?Masz zawór z siłownikiem 4D?Same grzejniki w domu czy może też podłogówka?Jak będziesz miał jakieś problemy lub pytania to przeskocz sobie na to forum.Tutaj dyskusje są niekiedy na prawdę zażarte i można  dowiedzieć ciekawych rzeczy.

 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Nie mam czujnika pokojowego ani pogodowego. W instalacji mam zainstalowany zawór 4D z siłownikiem. Mieszkanie ogrzewane jest grzejnikami. Na grzejniki mam na kotle ustawione  50 stopni a nad temperaturą w pokojach czuwają zawort termostatyczne zamontowane na każdym grzejniku - danfos.

Opublikowano (edytowane)

No to mam podobne domy,instalacje i takie same kotły.Spalanie może się różnić bo ja na CO mam puszczone tylko 37 st.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Ja ustawiłem na 50 stopni żeby danfosom nie zabrakło ciepła. Taki rodzaj instalacji bez czujników zalecił mi instalator twierdząc że gdy w mieszkaniu nie ma podłogówki to to jest najlepsze rozwiązanie gdyż można w każdym pomieszczeniu trzymać inną temperaturę.

Opublikowano

Okman - powiedz czy nie miałeś problemu z przegrzewaniem kociołka i częstym jego wyłączaniem.

Opublikowano (edytowane)

Tak, na początku miałem  z tym problem,ale teraz już tak ustawiłem parametry że kocioł chodzi bez wyłączania się.Jedynie co 6 godzin palnik się czyści.

Jak/czym czyścisz kocioł?Jestem teraz na etapie szukania/kupna odkurzacza bo powiem szczerze czyszczenie tego kotła nie należy do moich ulubionych zajęć...

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Jakie parametry głównie zmieniłeś aby kocioł się nie przegrzewal. Ja także miałem z tym problem i rozwiązałem to tak że gdy brakuje dwuch stopni do przegrzania to załącza się pompa cwu i odbiera nadwyżkę z kotła. Jak wygląda twoje palenisko masz w nim sadze przy czyszczeniu.

Opublikowano (edytowane)

Ciekawy sposób...Jak to zrobiłeś?Jak ustawiłeś pompkę CWU że odbiera ciepło z kotła w momencie gdy do temp. zadanej kotła brakuje 2 stopni?A co wtedy gdy temp. CWU w bojlerze jest już taka jaką ustawiłeś?Pompa CWU również się załącza i odbiera ciepło  z kotła i pakuje do bojlera?Wtedy woda w bojlerze nie będzie miała takiej temp jaką ustawiłeś tylko będzie cieplejsza i cieplejsza.Przynajmniej u mnie woda w bojlerze stygnie bardzo powoli.

U siebie ten problem rozwiązałem tak, że metodą prób i błędów ustawiałem podawanie,dmuchawę, i moc tak że w pewnym momencie temp. nie szła już do góry,a i po lekkim wystygnięciu kotła szła znowu do góry.I chodzi w FL2.

Jest sadza oczywiście i czarno w kotle.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano
3 godziny temu, Daniel1 napisał:

Mam dwójkę małych dzieci stąd ta temperatura w domu.

Tym bardziej przy małych dzieciach powinno być chłodniej niż 25 stopni. Dla ich zdrowia. Ale to nie forum medyczne, więc...
https://www.google.com/search?q=temperatura+pokojowa+dla+dzieci&oq=temperatura+pokojowa+dzieci&aqs=chrome.1.69i57j0.6639j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on

Opublikowano

Spróbuje opisać mój sposób z pompą CWU. Temperaturę na kotle mam ustawioną na 60 stopni na boilerze 63. Histereza CWU na 1 stopień delta temperatur na 2 stopnie. Temperatura w boilerze nigdy nie osiągnie temperatury zadanej gdyż pompa załącza się na bardzo krótki okres przemiesza trochę wodę i to starczy aby kocioł trochę się schłodził i nie wygaszał.Ten sposób mam już od tygodnia i chodzi spoko co można zobaczyć na moim wcześniejszym wykresie.

Opublikowano (edytowane)

Ja mam na CWU ustawione tylko 40 st.,reszta tak samo,dlatego u mnie może ten sposób nie zadziałać.Ale i tak chodzi jak potrzeba,tak że nie ma problemu.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Okman - możesz mi podać twoje ustawienia. Podawanie, powietrze, moc palnika.

Opublikowano (edytowane)
13 minut temu, Daniel1 napisał:

Okman - możesz mi podać twoje ustawienia. Podawanie, powietrze, moc palnika.

Przenieś to pytanie do tego tematu:

Wrzucę ci ustawienia na PW

Edytowane przez Okman
Opublikowano

Okman - co to znaczy PW

Opublikowano

PW to jest Prywatna Wiadomość.Otwierasz ją przez kopertę w prawym górnym rogu ekranu.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Panowie możecie pomóc w wyborze sterowania ogrzewaniem CO. Czy zamontować przy każdym grzejniku danfos i na sterowniku ustawić stałą wysoką temperaturę czy użyć czujnika temperatury pokojowej. Mój kociołek to tytan bio 20 kw a ogrzewam 150 metrów. Jaki wybór będzie bardziej ekonomiczniejszy jeśli chodzi o spalanie.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Witam,

Pisz tutaj pierwszy post więc należy się przywitać, 

Więc Witam Wszystkich.

Moje pytanie brzmi następująco, odpowiedzi nigdzie nie widziałem:

Skoro VIDENET dostaje adres z sieci lokalnej to dlaczego nie ma możliwości zalogowania się do niego lokalnie? (Tylko należy korzystać ze strony Estymy)

Może ktoś ma patent jak to obsłużyć lokalnie

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Panowie mam prośbę mógłby mi ktoś podać w jakie pony należy podłączyć czujnik ochrony powrotu panel Igneo Slim.

Opublikowano (edytowane)

Jak to nie ma jak JEST. Jest to zwykła sonda temperaturowa CT2A jak się nie mylę podpięta pod piny 39, 40.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.