Jarii Opublikowano 9 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Witam, Przypuszczam, że temat był już poruszany ale nie mogę znaleźć odpowiedzi która by mi pomogła. Mam w domu (pow ok 180mkw) ogrzewanie w dwóch obiegach na dwóch sterownikach temperaturowych (parter i piętro) oraz podłogówka w łazienkach oraz cwu. To wszystko w zamkniętej instalacji i każdy obieg sterowany osobną pompką. Po drugiej stronie wymiennika ciepła kocioł heiztechnik Q pellet duo 25kw. i instalacja otwarta ze zbiornikiem wzbiorczym w kotłowni. Z tą otwartą instalacją mam od jakiegoś czasu problem. Przez pierwsze 2 sezony grzewcze nie było żadnych problemów wszystko super hulało teraz natomiast kocioł zapowietrza się. gdy Kocioł pracuje w automacie ustawiona temp srednia 60stC. Gdy kocioł nagrzeje sie do ok 70 st instalacja się zapowietrza, słychać chlupanie i powietrze w pompce, która nie odbiera ciepła z kotła i nie podaje na wymiennik. Wodę do instalacji dolewam i odpowietrzam pompkę kilka razy dziennie. Odkamieniałem wymiennik ciepła, ale to nie pomogło. Proszę o pomoc co może być problemem czy możliwe jest ze zbiornik wzbiorczy jest za nisko, czy powinienem zainstalować jakieś automatyczne odpowietrzniki w instalacji otwartej. Proszę pomóżcie!! Załączam zdjęcia i uproszczony schemat by zrozumieć
konopka Opublikowano 9 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Czy konieczne jest rozpędzanie kotła do 70st?Przy tej temp. może się wytrącać powietrze i zapowietrzać układ.
Jarii Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #3 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Kocioł ustawiony na 60 stC + / - 10 wiec odpala sie przy 50 a odstawia przy 70
Gość Digitrax Opublikowano 9 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Brakuje odpowietrznika automatycznego za pompą na obiegu pierwotnym. Winien być bezpośrednio nad wymiennikiem. Zbiornik CWU powinien być wpięty bezpośrednio do kotła a nie za wymiennikiem.
konopka Opublikowano 9 Stycznia 2017 #5 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Czy nie można go ustawić by pracował na modulacji,moim zdaniem nie jest to zbyt efektywne spalanie,Co do wymiennika cwu miałem to samo napisać
Jarii Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #6 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Czyli CWU wpięty w instalacje otwartą? Też mi się wydalało, że tak byłoby bardziej efektowne (ekonomiczne) często zdarza się, że kocioł pracuje tylko żeby zagrzać wodę w zbiorniku. Czy mogę prosić o jakiś uproszczony schemat? czy potrzebny byłby zawór 3d lub 4d? potrzebuje jakiś dokładnych info żeby przekonać mojego instalatora który twierdzi ze wszystko jest ok, a nie jest bo spędzam w kotłowni za dużo czasu, która miała działać w automacie.
Jarii Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #7 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Uważacie, że odpowietrznik automatyczny powinien być pomiędzy pompką a wymiennikiem ciepła?? Czy odpowietrznik może zaciągać powietrze??
konopka Opublikowano 9 Stycznia 2017 #8 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Tak prowizorycznie.Odpowietrznik będzie na tłoczeniu nie ssaniu
sambor Opublikowano 9 Stycznia 2017 #9 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Schemat poniżej, tylko wtedy za pompami wymiennika i CW trzeba zawory zwrotne. Ponadto przyjrzałbym się pompie przed wymiennikiem - 2 sezony dla skośnookiej może być za dużo.
Jarii Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #10 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Dzięki za schemat czyli tylko przelutowanie pompki i powrotu bez zaworów 3d lub 4d? Sorki za takie pytania, nie jestem specjalistą z hydrauliki (jak już pewnie zauważyliście). Odpowietrznik wpięty gdzieś tutaj??
konopka Opublikowano 9 Stycznia 2017 #11 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Tak.A co do zaworu,chcesz mieć regulację temp. c.o. to nic nie stoi na przeszkodzie by zamontować,wystarczy 3d
Jarii Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #12 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Wcale się nie upieram, im prościej tym lepiej. A wracając do zapowietrzania czy odpowietrznik automatyczny pomiędzy pompa a wymiennikiem rozwiąże problem?
sambor Opublikowano 9 Stycznia 2017 #13 Opublikowano 9 Stycznia 2017 3-D za wymiennikiem to czasem śliska sprawa- jak nie potrzeba to dobrze Odpowietrznik jest przydatny, ale może nie rozwiązać tego problemu Spróbuj podmienić pompę np z CW
Jarii Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #14 Opublikowano 9 Stycznia 2017 A może znacie jakiegoś dobrego instalatora z Koszalina / Słupska który mógłby mi pomóc??
Patrol Opublikowano 11 Stycznia 2017 #16 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Ad zawór 3D + siłownik za wymiennikiem: w moim przypadku bardzo się przydał (precyzja sterowania, jest też możliwość wykorzystania pogodówki); samymi biegami pomp nie byłem w stanie uzyskać oczekiwanych temp.; w zasadzie to wszyscy posiadacze mieszacza za wymiennikiem chwalą sobie to rozwiązanie. Ad zasobnik cwu to już pisali koledzy, żeby przepiąć na układ otwarty - sterownik umożliwia pracę w trybie lato, więc wystarczy praca tylko jednej pompy ładującej cwu (chyba, że w sterowniku będziesz miał opcję "wymiennik ciepła" na TAK to pompa kotła będzie chodziła non stop - u mnie takiej potrzeby nie ma). Co do zapowietrzania to masz kocioł z rusztem wodnym i może to jest przyczyna (co potwierdza fakt, że przy 60C jest ok) - próbowałeś zmieniać bieg pompy?
Przemyslaw85 Opublikowano 11 Stycznia 2017 #17 Opublikowano 11 Stycznia 2017 A nie słychać czasem gotowania wody w piecu? Mam taki u ojca i czasem przy za mocnej złych nastawach (za duża moc) to woda się gotuje w tych rusztach, mimo to że ogólna temperatura na piecu nie przekroczyła 60 stopni.