wojtas85 Opublikowano 5 Lutego 2017 #51 Opublikowano 5 Lutego 2017 Witam, Podłączę sie z pytaniem pod wątek. Na wiosnę planuję modernizację i rozbudowę kotłowni o bufor ciepła 1000 l. Czy zawór 3 d powinien być na zasilaniu wyjścia z bufora na grzejniki czy na powrocie ? Czy stosuje się jakieś obejścia w postaci zaworów zwrotnych klapowych, żeby się woda kotłowa nie wychładzała po wygaśnięciu w kotle ? Do ochrony powrotu będzie esbe VTC - 55 st. Kocioł na węgiel dolnego spalania 20 kW - na obecne warunki przewymiarowany .
Bolczaczko Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor #52 Opublikowano 15 Lutego 2017 Digitrax poprawiłem, a czy nie wystarczył by jeden zwrotny na głównej rurze ?
Bolczaczko Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor #53 Opublikowano 15 Lutego 2017 Kurcze chyba odwrotnie wstawiłem...
Bolczaczko Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor #54 Opublikowano 15 Lutego 2017 Panowie zakupiłem okazyjnie siłownik esbe ara 661 gratis był zawór cztero-drogowy , czy ten zawór był by w stanie zastąpić jakoś sukcesywnie zawór trójdrożny na obiegu podłogowym? Jeżeli nie to mam do oddania zawór 4d :D
Gość Digitrax Opublikowano 15 Lutego 2017 #55 Opublikowano 15 Lutego 2017 Digitrax poprawiłem, a czy nie wystarczył by jeden zwrotny na głównej rurze ? schemat bufor nowy.png Nie. Muszą być na każdym obiegu osobno tak jak masz teraz. Ja bym jedynie dodał jeszcze jeden zawór zwrotny na rurze zasilającej bufor. W przypadku wygaszenia kotła i rozgrzanego bufora ciepło nie będzie się z niego cofać w kierunku naczynia otwartego. Zawór 4D sprzedaj.
Bolczaczko Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor #56 Opublikowano 15 Lutego 2017 Poprawione. Dzięki wszystkim za pomoc przy schemacie, jeżeli jeszcze ma ktoś jakieś uwagi to poproszę.
Gość Digitrax Opublikowano 15 Lutego 2017 #57 Opublikowano 15 Lutego 2017 I jeszcze jedno :D Pompę ładującą zbiornik CWU zainstaluj na zasilaniu. Niechaj ona wtłacza wodę grzewczą do wężownicy i przy okazji zawór zwrotny za ta pompą wykluczy wystudzanie zbiornika analogicznie jak bufora.
Bolczaczko Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor #59 Opublikowano 20 Lutego 2017 Panowie jaka pompe na ogrzewanie podłogowe, po zmianach w programie wyszło ok 600 mb pex, 25-40 czy 60 ?
odpowietrznik Opublikowano 20 Lutego 2017 #60 Opublikowano 20 Lutego 2017 a to zależy od długości najdłuższej pętli wraz z komunikacją do rozdzielacza i prawidłowego doboru średnicy rur do rozdzielacza i samego 3D Jak ok.80m najdłuższa to wystarczy 40ka jak ponad 90 to 60ka
sambor Opublikowano 20 Lutego 2017 #61 Opublikowano 20 Lutego 2017 To zależy od dł pętli, a nie od całej rury ułożonej w pętle. Także sposób przygotowania wody oraz średnice rury zasilających mają wpływ na wysokość podnoszenia pompy
ameno25 Opublikowano 20 Lutego 2017 #62 Opublikowano 20 Lutego 2017 Sambor jak wyliczyłeś ze koszt rury na m2 OP to koszt rzedu 45-55 zł . Rura purmo 5 warstwowa to koszt 320zł /120mb czyli 2,6zł/mb , przy rozstawie 15cm 7mb/m2 czyli daje to jakieś 16zł m2 do tego spinki 100sztuk 5zł , skąd ta różnica w Twoim wyliczeniu ?
Bolczaczko Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor #63 Opublikowano 20 Lutego 2017 Dzięki Panowie, najdłuższa pętla nie przekroczy 80 m, zawór 3d 1 1/4, rura do rozdzielacza 32 PP.
Bolczaczko Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor #64 Opublikowano 21 Lutego 2017 Czy może jednak zamiast Pp dać Cu 28 ?
Bolczaczko Opublikowano 27 Lutego 2017 Autor #67 Opublikowano 27 Lutego 2017 Panowie istnieje jakiś sterownik który ogarnął by schemat który stworzyliśmy? Z pogodówką. Lub ewentualnie dwa sterowniki, np ładowanie bufora i cwu a drugi obsługa mieszacza z pogodówką i rs? Myślałem o czymś takim Do bufora http://allegro.pl/regulator-roznicowy-sterownik-solarny-kolektorow-i5633677739.html Do cwu http://allegro.pl/tech-st-21-cwu-sterownik-pompy-obiegowej-antystop-i6725777613.html Do zaworu http://allegro.pl/tech-st-431n-sterownik-silownika-zaworu-pogodowy-i6730018961.html
sambor Opublikowano 27 Lutego 2017 #68 Opublikowano 27 Lutego 2017 Poczytaj ten temat od postu 10 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19849-schemat-z-kot%C5%82em-na-paliwo-sta%C5%82e-uk%C5%82ad-otwarty-bufor-zbiornik-cwu/ Tam masz innego Techa
Bolczaczko Opublikowano 1 Marca 2017 Autor #69 Opublikowano 1 Marca 2017 O to ten temat który nie mogłem odnaleźć :) Dzięki.
Bolczaczko Opublikowano 6 Marca 2017 Autor #70 Opublikowano 6 Marca 2017 Panowie, etap cwu, ktore wyjście/wejście w zbiorniku do czego? U samej góry wyjście na odbiory, sam dół wejście zwu a wężownica? :)
Bolczaczko Opublikowano 12 Marca 2017 Autor #71 Opublikowano 12 Marca 2017 Pytanie, czy tak mogę podłączyć cwu? Na trójniku, z którego w jedną stronę wyjście na bufor w drugą na cwu i tak samo powrót?
sambor Opublikowano 13 Marca 2017 #73 Opublikowano 13 Marca 2017 Tylko w takich układach pracy zasobnik z bufora nie pociągnie.
Bolczaczko Opublikowano 13 Marca 2017 Autor #74 Opublikowano 13 Marca 2017 Dzięki, akurat nie chcę aby zasobnik ładował się z wykorzystaniem bufora. Panowie jeszcze jedno pytanie, dać anode do zbiornika z nierdzewki?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.