Podłogówka + Grzejniki - Źle Dobrany Układ Zasilania


dolby

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Kilku niezależnych od siebie instalatorów stwierdziło, że układ mieszania co, który jest zainstalowany, jest niewłaściwie dobrany do pieca.

Piec Vaillant VC ecoTEC 146 5-5 jednofunkcyjny.

Że ten układ jest przeznaczony do pieców wysokotemperaturowych a nie kondensacyjnych.

Problemem jest długi czas cyklu grzania.

Temperatury dawane przez piec oscylują w granicach 46- 52 oC.

I takie mogłyby wchodzić w układ podłogówki. Nie wchodzą, bo redukują się na mieszaczu. Widoczny zawór termostatyczny, jest otwarty. W tym przypadku, jest zbędny. Rotametry są odkręcone. Zbędne. Pompka chodzi na 1 biegu. Rotametry wskazują średnio ok. 2.przepływu.

Bajpas zakręcony.

Co można zrobić, przerobić, by puścić w obieg temperaturę jaką daje piec ?

Próbowałem odłączyć pompkę. Zasilanie było w tym przypadku od tyłu. Rotametry wskazały 0. Temperatura górnej belki taka jak z pieca. Ale długo tak nie trzymałem, przez 0 wskazywane przez rotametry. Nie wiem, czy była to blokada przepływu ?

Co poradzicie ?post-70693-0-35056800-1480542872_thumb.jpg

Opublikowano

"...układ jest przeznaczony do pieców wysokotemperaturowych a nie kondensacyjnych, czyli wiesz gdzie tkwi błąd."  Pewnie też wiesz co trzeba zrobić czyli wyrzucić ten układ mieszający. I narysuj schemat

Opublikowano

Np. Zastosować dedykowany układ mieszajacy

Opublikowano

Dedykowany. Jest taki, ze sprzęgłem itp. Nowa robota. To co jest, jest skończone, obudowane a pomieszczenie użytkowane.

Ale mam już sposób.

W jednej wersji bez kosztów, w drugiej, trzeba będzie kupić 7 dodatkowych części za ok. 14 zł.

Jedyna istotna zmiana, to brak wymuszenia obiegu po zakończeniu grzania.

Opublikowano

Jeśli chciałbyś podawać temperatury z pieca prosto w podłogę, musisz pozbyć się układu mieszającego: demontujesz pompę, zaślepiasz otwory po pompie, przekładasz belki rozdzielacza miejscami - dolna z przepływomierzami na górę (zasilanie z pieca i zasilanie OP - to ze względu na konstrukcję przepływomierzy), górna belka na dół (powrót z OP i powrót do kotła). Zawory termostatyczny i powrotny możesz zastąp zaworami kulowymi.

 

W takim układzie musisz zadbać aby nawet przy największych mrozach nie dopuścić do pompowania wysokich temperatur w podłogę.

Opublikowano

Nie tak. pompy nie zdemontuję. Zostawię ją odłączoną od prądu z zamkniętymi zaworkami z góry i z dołu. W taki sposób jest jakby jej nie było. Belek nie zamieniam. Przenoszę rotametry z dolnej belki na górną, a z górnej, zaworki na dolną. Zawór termostatyczny będzie zdjęty. Trzeba dobrać krzywą grzewczą tak, by w miarę pewny sposób, gwarantowała temperaturę poniżej 50 oC. Zakładam, że grzejniki tego nie odczują. Są na jednej rurze ale zasilone zaraz spod pieca, więc zasilenie ich jest prawie neutralne.

Opublikowano

Serio chcesz puszczać 40st na podłoge jak na zewnątrz będzie np 0st? Ciężko będzie wycelować z jedną temp odpowiednią dla OP i grzejników.

 

I jak masz zamiar tłoczyć wodę w OP jak pompe wyłączysz?

Opublikowano

Powodzenia życzę.... :D

Opublikowano

Niekoniecznie.

Znam instalacje gdzie to sie sprawdza. Instalacja identyczna z powyzsza.

Kluczem jest zrownowazenie przeplywow - znaczy sie skryzowanie grzejnikow.

Opublikowano

"Uda się albo nie uda" Pompa w kotle ma marną wydajność i pewnie jak w Vaillantach zależną od mocy. Zadziała według założeń autora jak uda  wyregulować instalację, a tu niestety nie chodzi tylko o grzejniki i pętle podłogówki ale i rurociągi. Jak instalacja jest mała to może. Ale na samym rozdzielaczu podłogówki jest 7 pętli na co już potrzeba 700-800 l/h przepływu a gdzie pozostałe straty? 