Kilku niezależnych od siebie instalatorów stwierdziło, że układ mieszania co, który jest zainstalowany, jest niewłaściwie dobrany do pieca.
Piec Vaillant VC ecoTEC 146 5-5 jednofunkcyjny.
Że ten układ jest przeznaczony do pieców wysokotemperaturowych a nie kondensacyjnych.
Problemem jest długi czas cyklu grzania.
Temperatury dawane przez piec oscylują w granicach 46- 52 oC.
I takie mogłyby wchodzić w układ podłogówki. Nie wchodzą, bo redukują się na mieszaczu. Widoczny zawór termostatyczny, jest otwarty. W tym przypadku, jest zbędny. Rotametry są odkręcone. Zbędne. Pompka chodzi na 1 biegu. Rotametry wskazują średnio ok. 2.przepływu.
Bajpas zakręcony.
Co można zrobić, przerobić, by puścić w obieg temperaturę jaką daje piec ?
Próbowałem odłączyć pompkę. Zasilanie było w tym przypadku od tyłu. Rotametry wskazały 0. Temperatura górnej belki taka jak z pieca. Ale długo tak nie trzymałem, przez 0 wskazywane przez rotametry. Nie wiem, czy była to blokada przepływu ?
Co poradzicie ?