Drim Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Autor #51 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Witam Niestety umówiony hydraulik zanotował znaczną obsuwę więc postanowiłem spróbować własnych sił z podłączeniem pieca. Proszę o ewentualne sugestie co mam poprawić. Pozdrawiam
sambor Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #52 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Powrót z rozdzielacza - brak zaw zwrotnego.
Gość Digitrax Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #53 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Sambor ten zawór zwrotny jest na dole przy kotle przed trójnikiem w obiegu kotłowym ;) Przyczepię się do odpowietrznika automatycznego na rurze zasilającej mieszacz. Jest on po stronie ssawnej pompy i nie powinno go tu być. Rura do naczynia otwartego wygląda mi na 3/4" a to za mało ...
sambor Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #54 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Teraz wg nowych norm do 12kW można dać DN20
Drim Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Autor #55 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Rura do naczynia to 3/4" niestety leci ona pod płytkami w łazience i jej wymiana wiąże się ze skuwaniem płytek. A odpowietrzniki automatyczne nie da się zakręcić i tylko odkręcić na czas odpowietrzania? mogę wymienić na ręczny jak trzeba. Tak na szybko zobaczyłem, że ZZ na obwodzie cwu dałem za nisko bo grzeje mi całą rurę do zaworu i trochę ciepła ucieka. Przy grzaniu prądem są to jakieś straty. Skoro mam to dobrze podłączone to zabieram się za elektronikę i ocieplanie wszystkiego. Pozdrawiam
henryk1953 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #56 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Sambor - podaj normę która mówi o tej zmianie, W Polsce jak dotąd stosujemy normę PN-91/B-02413 - ktora jest bardziej restrykcyjna od norm UE w tej materii.
sambor Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #57 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Kilka razy ta norma była podawana - PN-EN 12828+A1: 2014-05, Instalacje grzewcze w budynkach, projektowanie wodnych inst CO i to wg niej powinna być projektowana i oceniana instalacja CO. W którymś temacie podawałem skany z tej normy dotyczące rur i naczyń wzbiorczych Norma PN-91/B-0241 obowiązywała niezmiennie od bodaj 1948r - gdyż taką najstarszą wersję tej normy znalazłem w zbiorach PKN.
henryk1953 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #58 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Projektować mozesz według tej normy - tu nic się nie zmieniło - Natomiast zabezpieczać instalację w układzie otwartym musisz według normy PN-91/B-02413 Paradoks polega na ty ze norma PN-91/B-02413 została wycofana Do czasu wycofania była rownoznaczna z normą którą przywołałeś .Po wycofaniu normy ,norma ta została przywołana w rozporządzeniu , przez co stała się nadrzędną w stosunku do normy przez ciebie przywołanej. i w tej materii tylko ona obowiązuje.
sambor Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #59 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Przeczytaj sobie jaka jest zawartość i zalecenia nowej normy . Jest w tej normie też o zabezpieczaniu inst otwartej, a jak dostaniesz projekt do wykonania to będziesz się mądrzył czy robił? Oczywiście możesz robić wg starych zaleceń, ale się na nie nie powołuj , gdyż nie mają umocowania prawnego.
henryk1953 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #60 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Jak dostaniesz projekt to musisz go wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Jezeli chodzi o zabezpieczenie instalacji otwartej to obowiązują przepisy z normy PN-91/B-02413- Juz kiedyś o tym pisałem i wyjaśniałem tą sprawę.Zresztą zobacz do nowych instrukcji montażu kotłów.Tam będziesz miał napisane jaka norma obowiązuje. A umocowanie prawne ta norma ma - jak zznajde czas to to rozporzadzenie podam.
sambor Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #61 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Instrukcja lub DTRka ne jest mocą prawną Jak dostajesz projekt wykonany i podpisany w danym kraju to robisz wg tego projektu a nie samowolnie wprowadzasz zmiany Zmiany wprowadza projektant na wniosek inspektora nadzoru lub inwestora Wykonawca nie ma prawa sam wprowadzać jakichkolwiek zmian w wykonywanym projekcie A twoje wypisy na temat tej normy są dla mnie śmieszne To co w kółko piszesz nie ma podstaw prawnych - wystarczy spytać w PKN
henryk1953 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #62 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Mozemy się z soba nie zgadzać - tak jak w tej materii prawnicy maja rózne zdania na ten temat. W PKN powiedzą ci jedno , w Inspektoracie Budowlanym -drugie. http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,dobrowolnosc_czy_obligatoryjnosc_stosowania_pn___dwuglos_w_sprawie,6180 Tu próba tej dyskusji -ciekawy ostatni akapit - chyba opinia projektanta, http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,dobrowolnosc_czy_obligatoryjnosc_stosowania_pn___dwuglos_w_sprawie,6180
sambor Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #63 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Normami zarządza PKN i to oni mają decydujący głos w tym temacie a nie fora czy blogi w necie
henryk1953 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #64 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Nawet tymi ktore są wycofane? Powiem tak -Jezeli norma jest zapisana w rozporządzeniu (akcie prawnym) to obowiązuje .Jezeli PKN oraz inne podmioty prawne nie zgadzają się z tym, to mają możliwosci zaskarzenia do SN lub Trybunału.Sami w tej sprawie nie mogą decydować-
sambor Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #65 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Ja prawa nie będę zmieniał , gdyż i tak w zakresie o którym dyskutujemy jest już mocno kulawe. A wiele przepisów nie nadąża za zmianami, które wymusza na nas członkostwo w UE.
odpowietrznik Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #66 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Tego zaworu nie powinno tu być
sambor Opublikowano 6 Sierpnia 2017 #67 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Zdejmie się rączkę tego zaworu i po problemie
Gość Digitrax Opublikowano 7 Sierpnia 2017 #68 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Nie widać zaworu zwrotnego zbiornika CWU na zimnej wodzie.
Drim Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor #69 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Jest na zasilaniu tuż za pompą.
Gość Digitrax Opublikowano 7 Sierpnia 2017 #70 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Nie chodzi mi o zawór zwrotny w obiegu grzewczym tylko użytkowym.
Drim Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor #71 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Jest za licznikiem w drugim pomieszczeniu. Zrobię fotkę to wieczorem wstawię.
Gość Digitrax Opublikowano 7 Sierpnia 2017 #72 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Błąd ma być pod zbiornikiem CWU bezpośrednio przed odejściem do naczynia przeponowego.
krisgie Opublikowano 7 Sierpnia 2017 #73 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Podepnę sie ze swoim pytaniem. Mam własne ujęcie wody i zbiornik a ciśnienie w okolicach 3 barów przy pełnym zbiorniku. Czy jest sens stosować ZZ na dolocie i przeponę jako zabezpieczenie bojlera? Wydaje mi się ze nie bo cały nadmiar ciśnienia wroci "do zbiornika" ale wolę sie upewnić. Chyba ze są jakieś inne względy które wymuszają takie zabezpieczenie?
sambor Opublikowano 7 Sierpnia 2017 #74 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Ale może się wrócić ciepła woda na pozostałą instalację
krisgie Opublikowano 7 Sierpnia 2017 #75 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Hehe, o tym nie pomyślałem :). Edit. Jesli dobrze myślę to znalazłem jeszcze jeden powód, jak nadmiar wody wróci do zbiornika to wodomierz nie przekręci sie do tylu ale jak pójdzie z powrotem w instalację to ponownie naliczy tą samą wodę.