sambor Opublikowano 19 Grudnia 2016 #201 Opublikowano 19 Grudnia 2016 Jak masz miejsce i kasę na bufor 1500 lub większy to można robić takie kombinacje - wężownica CW, zbiornik w zbiorniku ale to już droga i niczym nie uzasadniona zabawa.
Hadziajluk Opublikowano 19 Grudnia 2016 Autor #202 Opublikowano 19 Grudnia 2016 Czyli dalej schemat zostaje nie zmieniony porostu dwa zbiorniki jeden 150l drugi 300 czy 500 jak piec 20 kw i 160 l w piecu Jak mówicie ze podłogowa wyrobi z ogrzewaniem to zrobiłbym na całości plus bufor
automatyk Opublikowano 19 Grudnia 2016 #203 Opublikowano 19 Grudnia 2016 ja tak to czytam te wasze kombinacje będą droższe od pompy ciepła ,załóż chlopie pompę ciepła i miej tanie i komfortowe ogrzewanie
Hadziajluk Opublikowano 19 Grudnia 2016 Autor #204 Opublikowano 19 Grudnia 2016 A jak to wygląda? Możesz opisać instalacje? Piec 10000 Bufor 3000 Pompy 3 szt. 3000 16000
automatyk Opublikowano 19 Grudnia 2016 #205 Opublikowano 19 Grudnia 2016 instalacja wyglada tak samo jak pod kocioł gazowy nawet rozstaw rur pasuje ,automatyka obługuje cwu ,co i podłogówkę ale biecej jak potrzeba cena zależy o metrażu domu ilości podłogówki ilości grzejników i ile osób jest do kąpania przedział to 15-33 tys zł a przy domach pwyzej 500m2 od 45 tys zł
Hadziajluk Opublikowano 19 Grudnia 2016 Autor #206 Opublikowano 19 Grudnia 2016 Chyba jednak zostane przy pelecie
Hadziajluk Opublikowano 19 Grudnia 2016 Autor #208 Opublikowano 19 Grudnia 2016 A zimą jakie rachunki i tak czy tak instalacje musze zrobić koszt tylko źródła
automatyk Opublikowano 20 Grudnia 2016 #209 Opublikowano 20 Grudnia 2016 jak pisałem instalacja taka samo jak do innego zrodła ,ja pisze jedynie o pompie wpieciu w istniejace rurki np w kotłowni rachunki to około 1000zł za kazde 100m2 na rok ja za rok ubiegły miałem rachunek 4700 zł za 420m2 ogrzewania wraz kosztami bytowymi
Hadziajluk Opublikowano 20 Grudnia 2016 Autor #210 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Tak ale jaka pompa? Chodzi o rodzaj znajomy ma i wyszło mu 6tys za rok 200m2
automatyk Opublikowano 20 Grudnia 2016 #211 Opublikowano 20 Grudnia 2016 no jak ma słąbą pompę albo imitacje pompy to i 10 tys moze braknąc ja pisze o pompie powietrze woda np Samsung
Hadziajluk Opublikowano 20 Grudnia 2016 Autor #212 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Tylko ioevkosztuje. Raczej zostane przy pelecie a mam pytanie robiąc wszędzie podlogowki można drabinki łazienkowe podpiąć pod Cwu
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2016 #213 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Taką opcję to raz robiłem, ale w zasobniku CW były 2 wężownice i z tej drugiej zasilałem 2 grzejniki. -grzało całkiem nieźle, ale to mała moc grzewcza- potrzebna jest dodatkowe pompa i dodatkowe naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa. Natomiast wprost z wody pitnej nie wolno zasilać takich grzejników - one nie mają atestu sanitarnego i nie mogą mieć kontaktu z wodą pitną. PS Oczywiście grzanie wody podłączyłem pod dolną wężownicą a z górnej zasiliłem grzejniki - ot taki wymiennik ciepła, buforowany CW. :)
Hadziajluk Opublikowano 20 Grudnia 2016 Autor #214 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Na tej samej linii co zasobnik czyli z pieca najpierw Cwu potem grzejniki i powrót do piec a
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2016 #215 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Tak też można, ale ja miałem inaczej. Idea pomysłu na rysunku, zaletą jest to, że grzejniki zasilane z CW mogą grzać cały rok. Ale pamiętaj to tylko zasada działania, brak elementów zabezpieczenia układu.
Plumpi Opublikowano 20 Grudnia 2016 #217 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Tylko po co tak kombinować? Są grzałki elektryczne do drabinek z programatorami, kiedy mają się załączyć i kiedy wyłączyć. Baaa.... Są drabinki z suszarkami elektrycznymi, które suszą ręczniki czy co tam chcemy. Za co trzeba by było wpakować, aby wykonać taki układ (droższy zasobnik z dodatkową wężownicą, pompa, naczynie przeponowe, zawory, zegar sterujący, instalacja zasilająca) spokojnie kupimy grzałkę lub nieco droższy grzejnik z szarką lub suszarkę zapinaną na grzejnik, albo też autonomiczną suszarkę do ręczników, a za resztę kasy możemy kupić prądu na kilka lat, który to zasili. W szczególności polecam suszarki do ręczników: http://www.dobregrzejniki.pl/suszarki-do-recznikow/516-suszarka-elektryczna-nicobar-atlantic-10001800w.html
Hadziajluk Opublikowano 23 Grudnia 2016 Autor #218 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Dobra schemat instalacji i osprzęt dobrany a teraz jakie zabezpieczenia do tego układ otwarty
sambor Opublikowano 23 Grudnia 2016 #219 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Jakie zabezpieczenia? Jak układ otwarty to zawór bezpieczeństwa 1,5bar montowany na kotle.
Hadziajluk Opublikowano 24 Grudnia 2016 Autor #220 Opublikowano 24 Grudnia 2016 I tyle? A przy buforze
sambor Opublikowano 24 Grudnia 2016 #221 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Jak jest układ otwarty to tak samo. Dodatkowo dochodzi ochrona powrotu kotła , ale ją na schemacie masz,
Hadziajluk Opublikowano 24 Grudnia 2016 Autor #222 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Pozostało ruszyć do boju dam znać o efektach
Hadziajluk Opublikowano 29 Grudnia 2016 Autor #223 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Czy grzejac bufor do 80 st piecem na pelet daje lepszy efekt niż do 60 st? I ustawienie większej histerezy.
automatyk Opublikowano 29 Grudnia 2016 #224 Opublikowano 29 Grudnia 2016 im wyzsza temepratura tym wieksze straty na kotle i na buforze najlepiej na kotłach i buforach nie przekraczać tych 55st pytanie tylko po co bufor
Hadziajluk Opublikowano 29 Grudnia 2016 Autor #225 Opublikowano 29 Grudnia 2016 do podlogowki maly 500 l
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.