adamgadam Opublikowano 15 Listopada 2016 #1 Opublikowano 15 Listopada 2016 Witam, posiadam piec ekocentr z podajnkiem i sterownikiem compit r510. Od dluższego czasu piec ma problem z osiagnieciem zadanej temperatury co ( 57st.- wartosc minimalna jaka moze byc nastawiona) , dodatkowa zauważyłem że wegiel nie spala sie na calej powierzchni retorty. Od lewej strony (od strony podajnika jak i dmuchawy) jest okej natomiast z prawej strony żar jest slabszy i spada niedopalony wegiel do popielnika. ( czas podawania 14 , czas przerwy 44 , dmuchawa na 35% ) Cytuj
konopka Opublikowano 15 Listopada 2016 #2 Opublikowano 15 Listopada 2016 Czyszczenie palnika się kłania Cytuj
adamgadam Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 15 Listopada 2016 moglbys cos wiecej napisac, czyscilem nie dawno retorte od dolu i wsztstkie kanaly w ktorych zbiera sie sadza Cytuj
konopka Opublikowano 15 Listopada 2016 #4 Opublikowano 15 Listopada 2016 Skoro czyszczona,od dołu masz pokrywę?Sprawdź jeszcze otwory w koronie Cytuj
adamgadam Opublikowano 16 Listopada 2016 Autor #5 Opublikowano 16 Listopada 2016 (edytowane) Racja od dolu to nie pokrywa, moglbys mnie nakierowac czym sa te otwory w koronie. Czy chodzi tu o otowry pomiedzy dnem retorty a pierscieniem ? Edytowane 16 Listopada 2016 przez adamgadam Cytuj
konopka Opublikowano 16 Listopada 2016 #6 Opublikowano 16 Listopada 2016 Tak,sam pierścień z otworami Cytuj