sziomal Opublikowano 9 Listopada 2016 #76 Opublikowano 9 Listopada 2016 Już termometr zmieniłem jak się temp ustabilizuje to zaraz napisze zmieniłem pompkę na 1 bieg a pojemność kotla to 80 l
wadus Opublikowano 9 Listopada 2016 #77 Opublikowano 9 Listopada 2016 MI tez minimalnie koksuje ale juz kiedys o tym pisalem te spieki czy jak to tam zwac sa niewielkie wilkosci 2 zl. sa bardzo lekkie i rozpadaja sie w palcach. Nie wiem czym palisz ale moje eko lubi palic sie pooowoooli z delikatna iloscia powietrza. (sprzyja temu wlasnie niska modulacja jaka mam teraz) jak przyjda mrozy pewnie bedzie mocniej dmuchac i wtedy zobacze co sie bedzie dzialo, Na razie temp -1 w dzien i spalanie 9,5 kg/dobe i modulacja 10-30% Piec mam tak wygrzany ze nawet kranik spustowy jak dotkne to jest goracy jak nie wiem co (pewnie z 50 stopni ma) podajnik monitoruje z dwuch stron od storny kotla 47 stopni od strony silnika slimaka 30 stopni
sziomal Opublikowano 9 Listopada 2016 #78 Opublikowano 9 Listopada 2016 Zrobiłem tak że czujnik od bojlera dalem za zasilanie kaloryferów a czujnik pokojowy na powrót wody żeby wyniki były dokładne zaraz dam znać co pokazuja
sziomal Opublikowano 9 Listopada 2016 #79 Opublikowano 9 Listopada 2016 Zasilane kaloryferów 51 powrót zaworu 4d z kaloryferów 41
wadus Opublikowano 9 Listopada 2016 #80 Opublikowano 9 Listopada 2016 Ok to juz cos wiemy, Zawor 4D masz maksymalnie skrecony (jak zwal takzwal) ale i tak wychodzi na to ze troche wody z powrotu miesza sie z z zasilaniem w zaworze 4D Skoro na kotle masz 60. Zawor 4D przepuszcza 51 (wg mnie za duzo cieplej puszczasz na grzejniki) To cie sporo kosztuje bo dT zasilania i powrotu wynosi 10 stopni. Sprobuje tego: Wszystkei kaloryfery odkrecone na maxa zawor 4D ustaw tak aby na zasilanie ukladu poszlo gora 35-40 stopni, (jaka temp zasilic grzejniki to musisz sam zbadac obserwujac temp. w domu) jezeli dobrze docieplony dom i dobrze dobrane grzejniki to 35-40 powinno nawet na lekkie mrozy wystarczyc. Jezeli sie nie myle powrot na kociol ci powinien wzrosnac, straty przesylu zmaleja, I uwazaj jak krecisz zaworem 4D on jest cholernie czuly moze byc tak ze nawet jak go przesuniesz o 30 stopni to i tak sie nic nie zmieni albo dojdziesz do takiego punktu gdzie doslownie dotkniecie spowoduje drastyczna zmiane temperatur Dlategeo warto obserwowac temp. wyjscia z zaworu i powrotu zaworu. Jak ustawisz sbie zawor 4D tak ze temp. beda stabilne, sterownik zrobi reszte :) trzeba mu dac wtedy z 2-4 godziny i na wykresie powinno byc widac czy zmiany pomogly
sziomal Opublikowano 9 Listopada 2016 #81 Opublikowano 9 Listopada 2016 A temperaturę powrotu mierzyć prEd zaworem czy chodzi o tą rurkę która już wychodzi z zaworu 4 D i idzie od razu na pompkę i do.pieca bo teraz mierze powrót ale przed wejściem na zaword 4 d
maniek76 Opublikowano 9 Listopada 2016 #82 Opublikowano 9 Listopada 2016 Umieść czujnik na tej dolnej rurze powrotnej z 4d. Może być bliżej kotła, nie musi zaraz przy mieszaczu. Skoro mierzysz temp powrotu przed mieszaczem to otrzymujesz temp powrotu z grzejników a nas interesuje to co wchodzi do kotła czyli temp powrotu za mieszaczem
KBkalwi Opublikowano 9 Listopada 2016 #83 Opublikowano 9 Listopada 2016 Pozazdrościć....na zewnątrz +2 spalanie 27.9kg _-(((
maniek76 Opublikowano 9 Listopada 2016 #84 Opublikowano 9 Listopada 2016 Spójrz na temperatury jakie ja uzyskuje. Również mam 4d który odpowiada za temp na grzejnikach.Kocioł 15kw i taka sama jego pojemność wodna. Pompa na najniższym biegu
wadus Opublikowano 9 Listopada 2016 #85 Opublikowano 9 Listopada 2016 Dokladnie jak kolega pisze, Na jego zdjeciu tez widac ze temp powrotu do kotla jest wyzsza niz temp zasilania ukladu. Tak wlasnie ma dzialac zawor 4D ma mieszac wode z kotla z woda powrotu zanim ta jeszcze dojdzie do kotla
wadus Opublikowano 9 Listopada 2016 #86 Opublikowano 9 Listopada 2016 @Pytanie to Pana Tomasza: Jaka jest temperatura krytyczna dla czujnika podajnika? Czy czujnik mierzacy temp. powrotu wplywa jakos na modulacje?
wadus Opublikowano 9 Listopada 2016 #88 Opublikowano 9 Listopada 2016 Ja mam maly dom (parterowka 128 m2) 15 cm styro, okna 3 szybowe PCV (cieple ramki klamki i inne duperele ;) ), i strop ocieplony (w koncu ;) ) 10 cm styropianem. Gdybym mial tylko rolety jeszcze w oknach i zamykal je na noc podejzewam spalanie jeszcze by mi spadlo ale juz splukalem sie z kasy i na rolety nie wystarczylo. Moze i malo pale ale jak wczoraj sprobowalem ciut podniesc temp. podlogi na mieszaczu to kosztowalo mnie to od razu 1,6 kg wiecej na dobe. teraz spalanie mam 9,5 a mialem 8,4, w sumie niewiele zmienilem w ustawieniach bo podloge podnioslem raptem o 0,5 stopnia ale jak widac zmiany troche rozregulowuja mi uklad i musze bardzo ostroznie je wprowadzac.
maniek76 Opublikowano 9 Listopada 2016 #89 Opublikowano 9 Listopada 2016 Podaj jeszcze raz jakie masz teraz temperatury i procentowo około ile jest 4d otwarty
wadus Opublikowano 9 Listopada 2016 #90 Opublikowano 9 Listopada 2016 Mam 43.8 na powrocie zrob maly test na chwile przekrec zawor 4D mocno w przeciwna strone jak jest ustawiony obserwoj temp. powrotu. jezeli ci nie wzrosnie do 60 to znaczy ze cos nie tak z zaworem (moze byc zle podlaczony np.) Jedno skrajne ustawienie zaworu musi byc otwarciem sie na max zasilanie ukladu i puszczanie wody powrotnej na kociol. Drugie przeciwne polozenie pokretla powinno odpowiadac za mocnym odcieciem powrotu z ukladu a puszczeniem wiekszosci cieplej wody z kotla na powrot. 43-50 stopni jest niedopuszczalne jezeli masz zawor 4D powinienes tak ustawic zawor aby powrot miec powyzej tych temp. (jezeli na piecu 60 oczywiscie) Oczywiscie mowie tu w kontekscie pracy ciaglej kotla z pelna modulacja
sziomal Opublikowano 9 Listopada 2016 #91 Opublikowano 9 Listopada 2016 A więc teraz zrobiłem tak odkrecilem wszystkie grzejniki na Maksa i zawór prEkrecilem jak na 10 skali to tak na 4 teraz czekam aż pięć osiagnie 60 st bo spadło do 55 i powiem jakie są temperatury
Amanda Opublikowano 9 Listopada 2016 #92 Opublikowano 9 Listopada 2016 @Pytanie to Pana Tomasza:... Czy czujnik mierzacy temp. powrotu wplywa jakos na modulacje? Odpowiedź na podobne pytanie Gdy sterownik widzi nagły spadek temp. na powrocie, to podnosi moc mimo, że na kotle jeszcze temperatura jest osiągnięta. ...
wadus Opublikowano 9 Listopada 2016 #93 Opublikowano 9 Listopada 2016 Obserwujmy temp: 1 Zasilania za zaworem 4D 2 Powrotu na kociol 3 Temp kotla Te trzy temp. sa dla nas najwazniejsze, Ja w swoim sterowniku mam wszystkie wejscia zajete mierze co sie da i gdzie sie da :) nawet temp. podajnika mierze w 2 miejscach wykorzystujac czujnik CWU (skoro i tak tam mam ciagle 60 stopni to po co mierzyc) Temp. podajnika mam nawet 52 stopnie i dlatego czekam na odpowiedz Pana Tomka jaka jest temp. wyzwalajaca alarm.
wadus Opublikowano 9 Listopada 2016 #94 Opublikowano 9 Listopada 2016 Odpowiedź na podobne pytanie hmm ... nie do konca mi to sie zgadza. czasmi jak przekrece za mocno zawor 4D albo jeszcze jak mi sie zapowietrzy cos w ukladzie to temp. powrotu spada do 28 stopni i sterownik nie rozpedzal tego kotla? Czy wszystkie wersje sterownikow tak powinny dzialac? Mi chodzilo o czujnik powrotu nie mieszacza. Do mieszacza podpiolem czujke ktora jest zamocowana jakeis 30 cm za zaworem 4D na zasilanie ukladu CO.
sziomal Opublikowano 9 Listopada 2016 #95 Opublikowano 9 Listopada 2016 Skrecilem zawór 4d na Maksa w drugą stronę i podniosłem temperaturę na piecu za pomocą rozpalania dalem dmuchawę na 90 żeby przyspieszyć w efekcie mam na piecu 67/zaś na powrocie 50 st powoli rośnie dalej zaś na zasilaniu grzejników jest 37 i spada
wadus Opublikowano 9 Listopada 2016 #96 Opublikowano 9 Listopada 2016 roznica ciagle za duza, i jeszcze jedno. Jak krecisz zaworem 4D nic innego nie zmieniaj. za duzo wprowadzamy zmiennych i obserwacje sa zakłócane. ustaw stala temp. na kotle nic nie podkrecaj nie zmniejszaj. wroc do orginalnego ustawienia zaworu 4D poczekaj z 20-30 min zapisz wyniki temp. 1 zasilania ukladu, 2 powrotu na kociol, 3 temp kotla Jak zapiszesz te 3 temperatury przekrec tylko zawor 4D i obserwoj co sie zmieni. 1) zasilanie ukladu bedzie ci spadac (normalne bo teraz chlodna woda z powrotu grzejnikow laczy sie z zasilaniem ukladu) trzeba tutaj poczekac z dobra godzine moze i dluzej, wtedy dojdziesz do jakiejs temp. gdzie sie zatrzyma. (pootem ta temperature bedzie mozna zwiekszyc na 2 albo nawet 3 sposoby albo zwiekszysz temp. na kotle, albo przekrecisz troche zawor 4D, albo zwiekszysz predkosc pompki kotlowej 2) temp powrotu na kociol powinna wzrastac dosyc szybko bo ten obieg kotlowy jest zaraz przy kotle wiec zmiana powinna byc widoczna dosyc szybko 3) temp. kotla jezeli zacznie wzrastac temp. powrotu to i temp. kotla nie powinna tak szybko spadac ale ten parametr bedzie tez trzeba dluzej obserwowac Woda w grzejnikach ma krazyc jak najwolniej ale tez tak aby nie stala w miejscu.
sziomal Opublikowano 9 Listopada 2016 #97 Opublikowano 9 Listopada 2016 1) ustawiamy 60 na piecu 2) otwieram zawór 4d na Maks 3) odkręcamy kaloryfery na Maks 4) obieg wody na 1 na pompie i za 40 minut podam wyniki
carlo Opublikowano 9 Listopada 2016 #98 Opublikowano 9 Listopada 2016 Spójrz na temperatury jakie ja uzyskuje. Również mam 4d który odpowiada za temp na grzejnikach.Kocioł 15kw i taka sama jego pojemność wodna. Pompa na najniższym biegu Widzę, że nie tylko ja mam temp. spalin w granicach 60-70C @Pytanie to Pana Tomasza: Jaka jest temperatura krytyczna dla czujnika podajnika? 70C A co do wątku o SKZP-02 Porządek może mieć każdy ale tylko GENIUSZ panuje nad chaosem. Do dzieła moderatorzy :D
wadus Opublikowano 9 Listopada 2016 #99 Opublikowano 9 Listopada 2016 Ta konfiguracja to klasyczny sposob grzania w domach w dawnych latach cala ciepla woda z kotla idzie na uklad a wraca taka woda ktora sie zdazyla ochlodzic i wpada prosto do kotla. (cyrkulacja jest jedna na calym ukladzie CO) jedyna regulacja to temp. kotla albo termostaty na grzejnikach - cholernie duze straty ciepla po drodze. i kociol wogole nie jest chroniony Zawor 4D jak pozniej zobaczysz stworzy jakby dwa obiegi (1 kotlowy na lini kociol-zawor 4D-kociol i obieg grzewczy zawor 4D - grzejniki - zawor 4d
KBkalwi Opublikowano 9 Listopada 2016 #100 Opublikowano 9 Listopada 2016 A powiedz mi gdyż spotkałem się ze sformuowaniem że dobrze jedt aby potencjał podajnika ustawić na 11kg/h natomiast podawanie w auto dla pieca powyżej 20kW na 6-8s. Czy to słuszne mój podajnik przetoczył 2.8kg eko w czasie 10min co daje wynik 16.8kg/h?? Czy obniżyc do 11???