KOSA78 Opublikowano 9 Października 2016 #1 Opublikowano 9 Października 2016 Tak jak w opisie proszę powiedzieć czy tak będzie OK i podać średnicę rur CU po miedzy kotłem - CWU - rozdzielaczem. Zastanawiam się czy powrót z rozdzielacza bliżej kotła tak jak na schemacie czy bliżej CWU ? Oczywiście przed i za pompką zawory, tak samo przy CWU. Od rozdzielacza pójdzie pex 16 na każdy grzejnik tylko drabinka będzie przez trójnik proszę o pomoc
sono2020 Opublikowano 9 Października 2016 #3 Opublikowano 9 Października 2016 Lepszy byłby taki a rury to 28 CU http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen
KOSA78 Opublikowano 9 Października 2016 Autor #5 Opublikowano 9 Października 2016 dwie pompy zbytni mi nie odpowiadają, jedna pompa ma zastąpić zawór trójdrożny i zapewnić ochronę powrotu
sambor Opublikowano 9 Października 2016 #6 Opublikowano 9 Października 2016 Może być 1 pompa, ale do naczynia musi być osobna rura
KOSA78 Opublikowano 9 Października 2016 Autor #7 Opublikowano 9 Października 2016 Chodzi o to że po drodze do naczynia jest zawór różnicowy? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
KOSA78 Opublikowano 9 Października 2016 Autor #8 Opublikowano 9 Października 2016 Czyli pionowa rura do naczynia po drodze trójnik za trojnikiem pompa z odejściem, a co z powrotem bliżej CWU czy bliżej kotła ? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 9 Października 2016 #9 Opublikowano 9 Października 2016 Kolejności powrotu nie mają znaczenia, pompa jak piszesz, Do naczynia rura Cu28, za pompą może być Cu22
KOSA78 Opublikowano 9 Października 2016 Autor #10 Opublikowano 9 Października 2016 Ok dzięki, jeszcze jedno pytanie zasilanie CWU zimna woda pex 16 czy 20 ? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 9 Października 2016 #11 Opublikowano 9 Października 2016 Pex 20 będzie Ok, 16 jest za mała.
KOSA78 Opublikowano 10 Października 2016 Autor #12 Opublikowano 10 Października 2016 Kolejna sprawa ciepła woda z CWU dwie nitki. Jedna na zlewozmywak druga na łazienkę umywalka i prysznic pex 16 czy 20 ? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
KOSA78 Opublikowano 10 Października 2016 Autor #13 Opublikowano 10 Października 2016 W łazience będzie wpięte w PVC 16 istniejącą instalacja Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 10 Października 2016 #14 Opublikowano 10 Października 2016 Na łazienkę 20, na zlew 16
amair Opublikowano 12 Października 2016 #15 Opublikowano 12 Października 2016 Zastanawiam się na ile ochrona powrotu jest uzasadniona. Chodzi mi o to, czy jest sens dogrzewać kocił (na powrocie ) kosztem wypalania paliwa jak i tak większość kotłów nie przeżywa 10 lat .a nawet jak przeżywa to sprawność i ogólny stan techniczny jest kiepski. Może ktoś z was robił przybliżone kalkulacje, czy bardziej się opłaca chronić kocioł ,czy wymieniać go co jakiś czas oszczędzając na paliwie .Ja mam kocił już 6 rok temperatura na powrocie 35-40 C i nie specjalnie widzę żeby coś się z nim działo. Największym zagrożeniem jest łączenie instalacji z materiałów o różnych właściwościach elektrochemicznych typu:kocioł stalowy, rury miedziane, grzejniki aluminiwe.
papasmurfek Opublikowano 12 Października 2016 #16 Opublikowano 12 Października 2016 Na tyle na ile wymaga tego gwarancja oraz konstrukcja (płaszcz wodny za nisko, wymiennik pionowy)
KOSA78 Opublikowano 21 Października 2016 Autor #17 Opublikowano 21 Października 2016 Panowie a co powiecie na ten schemat z dwiema pompami może tak być ? i czy może mi ktoś wytłumaczyć jak wygląda w praktyce grzanie CWU Ustawiam na kotle 50 st. a na CWU 55st. kocioł podbija temp. żeby zagrzać CWU do tych 55 st. po tem odłącza pompę CWU i schodzi do 50 st. dobrze kombinuję ? Ustawiam na kotle 60 st. a na CWU 55st. tu jest chyba tak, że grzeje do puki CWU nie ma 55st. i wyłącza pompę CWU
MikiQ Opublikowano 21 Października 2016 #18 Opublikowano 21 Października 2016 Temperatura ustawiona na kotle jest priorytetem, czyli kocioł nie powinien jej przebijać. Przynajmniej tak jest w większości sterowników. Zawsze temperatura na kotle powinna być przynajmniej 10 st wyższa niż cwu. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 21 Października 2016 #19 Opublikowano 21 Października 2016 Ale układ hydrauliczny jest zły - pompy nie powinny pracować w szereg.
KOSA78 Opublikowano 21 Października 2016 Autor #20 Opublikowano 21 Października 2016 Ok rozumiem, czyli zawory termostatyczne na grzejnikach w zupełności wystarcza do regulacji temperatury w domu , lub zawór 3D i w takim wypadku jedna pompa będzie jak najbardziej ok Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
MikiQ Opublikowano 21 Października 2016 #21 Opublikowano 21 Października 2016 Pompę musisz dać za zaworem 3D, a cwu wziąć przed zaworem. No chyba że ci cwu pójdzie grawitacyjnie? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
hajtaler428 Opublikowano 21 Października 2016 #22 Opublikowano 21 Października 2016 Same termostaty na grzejnikach wystarczą do regulacji temp w pomieszczeniach Poprawiony schemat - pompy równolegle