mirasek Opublikowano 2 Lutego 2009 #1 Opublikowano 2 Lutego 2009 WITAM MIESZKAM W NOWYM DOMU 120M MAM PIEC 16KW MARKUS BUDYNEK OCIEPLONY 12CM STYROPIAN PIEC NA EKOGROSZEK Z PODAJNIKIEM REGULATOR PIECA PERFEKT I PRZEZ DWA MIESIACE SPALAM DWIE DONY GROSZKU TO CHYBA COS JEST ZLE PROSZE O POMOC W USTAWIENIU PIECA Cytuj
pawcio Opublikowano 20 Grudnia 2009 #2 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Witaj! Jeżeli nadal jesteś zainteresowany parametrami pieca firmy Markus to ci je przesyłam.Taki sam piec mam zamontowany u siebie w domu o powierzchni 180m. Przy parametrach, jakie podaję poniżej spalam ok. 800 kg. węgla miesięcznie w okresie zimowym. Parametry te uzyskałem od sprzedawcy w sklepie, w którym kupowałem piec. ZIMA LATO 1.-3 -1 2.-6 -6 3.... ..... 4.... .... 5 .90% 80% 6. 30% 30% 7. ZIMA LATO 8. ... .... 9. 40 40 10. 0 0 11. 100 S 100s 12. 70% 70% 13. 15% 15% 14. 60% 60% 15. 9S 6S 16. 225 S 225 S 17. 25 S 25 S 18. 15 min. 15 min 19. 46 S 46S 20. 0% 0 21 45 C 45 C Pozdrawiam i życzę dużo ciepła przy spalonej małej ilości groszku. Cytuj
Story Opublikowano 10 Grudnia 2021 #3 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Odgrzeję kotleta. Mam taki piec tylko 20KW sterownik Perfekt. Palę Skarbkiem a Karlik 😉 czeka na podwórku na swoją kolej. Do ogrzania 200m, cegła silikatowa+15cm styropianu. Może ktoś podpowiedzieć jak optymalnie ustawić ten sterownik bo mam trochę spieków i kalafiorów ;-( Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.