Opublikowano

max petla ktora normalnie bedzie grzac to ok 150mb czyli ok 20m pomieszczenia układanie najlepsze to w slimaka co rozkłada dobrze temp podłogi i nie ma miejsc przegrzanych i niedogrzanych a to ajkie dlugie sa petle tozalezy odpomieszczen nap masz 4 pomieszczenia po ok 20m to robisz 4 petle i jest dobrze ale jak masz 3pomieszczenia po 10m i jedno 20m to robisz 5 petli tak zeby przepływ wody w kazdej był podobny

Opublikowano

Z tego co ja czytałem to długość pętli dla rury fi16 nie powinna przekraczać 100m. I tego się trzymałem robiąc podłogówkę. Niektórzy producenci podają że optymalna długość dla rurki fi16 to 80m. Ale wiem że ludzie dają i dłuższe pętle ponad 120m i wszystko działa dobrze.

Opublikowano

no te 100 czy 80m to jest długosscidealna ale pytał o max a max jaki jest w stanie grzac to 180m ale juz sa duze proplemy z temp zasilania i powrotu osobiscie jesli montuje to max 140m czyli ok 20m kwadratowych i działa bez problemów ito normalne ,nie zalecam rury 16 czy 17 w zaleznosci od producenta powyzej 150 ukladac przy jakis zakluceniach w przepływach pojawia sie problemy

Opublikowano
a odleglosci miedzy rurami i czy gesciej pod oknami?

a liczyłes ile jest 140mb/20m

no a co do okien to niekoniecznie tylko pamietaj o jednej zasadzie rura zasiljaca idzie zawsze od strony muru okna czy po zewnetrzenej krawedzi pomiecznienia ok 5cm od sciany

Opublikowano

dziekuje za podpowiedzi. a co do zasilenia to lepiej pompe dac przed rozdzielaczem i zawory termostatyczne na rozdzielaczu czy taki rozdzielacz z podmieszaniem a jezeli tak to czy na zasileniu protrzebna jeszcze jedna pompa>?

Opublikowano

wez orginalny rozdielacz z pompa i zaworem 3d termostatycznym a dłowice z napedem elektrycznym do ustawienia temp pom ale to juz pełna wersja sterowania

Opublikowano

tak na powrocie ale reguluja przepływ na danej petli przez co temp w pomieszczeniu jest zmieniana jesli sterownik -termostat jest w danym pomieszczeniu a układ pompy i zaworu 3d termostatycznego utrzymuje temp nastawiona zazwyczaj ok 30-35st na zasilanie podłogówki

Opublikowano

powinien tez tam byc chyba zawor roznicy cisnien w razie zamkniecia wszystkich obwodow? a zasilenie prosto z wyjscia z pieca bez zadnej innej pompy i zadnych zaworow mieszajacych?czyli do kazdej glowicy musi byc czujnik temp z pomoeszczenia ? a nie mozna jakos prosciej taniej >? np utawic glowice na temp czynnika (wody)

Opublikowano

takmozna taniej nie montowac głowic i godzic sie czasami na małe przegrzewanie pomieszczen czy pompa na wyjsciu z pieca na rozdzielacz ,zalezy od wielkosci podłodgowki powyzej 80mpodłog zalecia zie zamontowanie takiej pompy doustabilizowania regulacji temp lub podpiecie podłogowki pod pompe od CO tez działa dobrze dom masz niewielki wiec tak mozesz zrobic chyba ze na Co tez bedziesz miał jakis zawór 3d lub 4d to wtedy bezposrednio z pieca

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.