Zakupiłem reduktor Honeywell D04FM 3/4" taki jak na zdjęciu. Chciałem zamontować go na pionowym odcinku zaraz za kolankiem z prawej strony.
Wszystko fajnie, tylko przeczytałem w instrukcji tegoż reduktora że "w przypadku montażu w pionie nasadka sprężynowa z uchwytem regulacyjnym skierowane są do góry".
U mnie na tym odcinku pionowym woda płynie z dołu do góry, tak więc montując reduktor "gałką do góry" przepływ wody będzie niezgodny z kierunkiem strzałki znajdującej się na obudowie reduktora. Również na "wejściu" reduktora jest filtr sitkowy, króry chyba powinien być umiejscowiony na wejściu.

Nie wiem, może zamiast w pionie zamontować go w poziomie w miejscu drugiego zaworu za filtrem sznurkowym?
Tylko w takim przypadku za reduktorem będzie kolanko a w instrukcji napisane jest że "za reduktorem należy przewidzieć odcinek uspokojenia 5xDN"
Proszę o pomoc

 

post-41224-0-72548300-1468564614_thumb.jpg

post-41224-0-90615400-1468564615_thumb.jpg

post-41224-0-14924100-1468564617_thumb.jpg

Opublikowano

Zamontuj go zgodnie z kierunkiem przepływu ,w tym przypadku strzałką do góry,pokrętło regulacyjne będzie u dołu i będzie ok

Opublikowano

Zawór zwrotny jest razem z zaworem bezpieczeństwa i naczyniem przeponowym przed zbiornikiem wody.

 

Zaraz za wodomierzem jest filtr sznurkowy, jak dam tam reduktor to będą wszystkie zanieczyszczenia przedostawać się do środka reduktora i powodować jego złą pracę. Reduktor ma tylko taką metalową siatkę-filtr z grubym oczkiem, który przepuścii większość syfów.