krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #126 Opublikowano 8 Września 2016 Ok a termostary montowac wszedzie czy tylko na parterze? Same termostaty czy koniecznie z nastawa?
sambor Opublikowano 8 Września 2016 #127 Opublikowano 8 Września 2016 Nastawy muszą być wszędzie, na części możesz nie dawać głowic termo, tylko zwykłe kapturki regulacyjne.
krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #128 Opublikowano 8 Września 2016 Aha ok czyli musze oddac Te zawory co mam. Gdzie dawac a gdzie nie dawac glowic termostatycznych?
krypa1920 Opublikowano 10 Września 2016 Autor #130 Opublikowano 10 Września 2016 Kolego sambor. Masz jakis patent by rozciagac rury pex po scianach zeby byly w miare proste? Co ile mocowac uchwyty do pexa
sambor Opublikowano 10 Września 2016 #131 Opublikowano 10 Września 2016 Rury PEX to zasadniczo idą w bruzdach, jak chcesz na tynku to trzeba mocować gęsto, ale ja tak nigdy nie robiłem, wolę wkuć .
krypa1920 Opublikowano 11 Września 2016 Autor #132 Opublikowano 11 Września 2016 Ja jednak wole to Miec na widoku. Gesto to znaczy? Mniej wiecej co ile?
krypa1920 Opublikowano 22 Września 2016 Autor #135 Opublikowano 22 Września 2016 Witam. Kolego Sambor według moich obliczeń w instalacji co z c.w.u jest w zaokrągleniu 160 litrów wody. Czy mógłbyś mi polecić jakiś odpowiednie niedrogie i przede wszystkim dobre naczynie wzbiorcze.
sambor Opublikowano 22 Września 2016 #136 Opublikowano 22 Września 2016 To ma być układ otwarty czy zamknięty? Jak otwarty to dowolne , aby tylko miało pojemność całkowitą ok 0,1 pojemności całego układu, czyli np 16- 20l Dla układu zamkniętego to trzeba policzyć
krypa1920 Opublikowano 22 Września 2016 Autor #137 Opublikowano 22 Września 2016 Układ otwarty. Czyli okolo 10%? Gdzies czytałem ze okolo 5% wystarczy.
krypa1920 Opublikowano 23 Września 2016 Autor #138 Opublikowano 23 Września 2016 To w końcu jakie te naczynie wzbiorcze ma być? Caly czas czytam i wszędzie piszą o 4%. Czyli z tego wynika ze 10litrow wystarczy i jeszcze będzie zapas. Kolego Sambor mógłbyś mi to wyjaśnić? Wiem ze naczynie to bardzo wazna czesc instalacji dlatego tez chce aby bylo dobrane idealnie aby nie bylo problemów.
sono2020 Opublikowano 23 Września 2016 #139 Opublikowano 23 Września 2016 Widać kolego krypa że nie chce się już nawet poszukać ani poczytać ani pomyśleć kolega sambor podał Ci w poście 136 jakie powinno być więc czego jeszcze chcesz !!! Co do wyjaśnień : https://www.google.pl/search?q=rozszerzalno%C5%9B%C4%87+wody+pod+wp%C5%82ywem+temperatury&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=JcvkV8OwEejk8AfSmpCoDw#q=rozszerzalno%C5%9B%C4%87+temperaturowa+wody
krypa1920 Opublikowano 23 Września 2016 Autor #140 Opublikowano 23 Września 2016 Wiem ze podal wiem ze woda zwiększa objętość pod wpływem wyższej temperatury. Szukając informacji o doborze odpowiedniego naczynia natrafilem na info ze naczynie powinno miec nie mniej jak 4% procent pojemności instalacji. Kolega Sambor podal okolo 10% pojemności. Wiem ze zna sie na tym. Ja poprostu wole dwa razy zapytać aby miec pewność. " kto pyta nie błądzi"
sambor Opublikowano 23 Września 2016 #141 Opublikowano 23 Września 2016 Ja podałem pojemność z zapasem, w naczyniu podczas pracy musi być przez cały czas woda, a pojemność naczynia całkowita , często podawana w handlu nie jest pojemnością użyteczną - masz ok 160l wody więc zład wody może się zmienić o ok 6 -7l. Aby coś zostało w naczyniu musi być trochę więcej wody , więc dlatego 10l. Pojemność użytkowa jest mniejsza niż pojemność całkowita naczynia podawana w handlu poczytaj tu http://www.zasobniki.eu/naczynie-wzbiorcze-systemu-otwartego-nwso-typ--a/28/ Naczynie wzbiorcze nie może być za małe, a dla ciebie to i 100l nie zaszkodzi ;)
krypa1920 Opublikowano 25 Września 2016 Autor #142 Opublikowano 25 Września 2016 Kolego Sambor wielkie dzieki za pomoc. Z twoja wiedza i moimi zdolnościami manualnymi zlozylismy chyba pierwsza instalacje przez internet:) dzis odpalilem na próbę piec i działa ok narazie tylko c.w.u i jeden pion ( 4 kaloryfery). Działa ok zobaczymy jak będzie dzialalo gdy zloze resztę.
sambor Opublikowano 25 Września 2016 #143 Opublikowano 25 Września 2016 Z twoja wiedza i moimi zdolnościami manualnymi zlozylismy chyba pierwsza instalacje przez internet:) Nie pierwsza i nie ostatnia - takie instalacje "internetowe " to wykonujecie (my) po 3-4 / miesiąc Powodzenia.
krypa1920 Opublikowano 25 Września 2016 Autor #144 Opublikowano 25 Września 2016 Nie wiedziałem ze aż tyle jest osób które sie na to porywają. Mam nadzieje ze ta moja bedzie sprawnie dzialala a przede wszystkim bezpiecznie. Mam jeszcze pytanie mam zasobnik c.w.u 300l z podwojna wezownica, sa tam dwa wejścia na czujnik temperatury w które wejście najlepiej włożyć ten czujnik?
sambor Opublikowano 25 Września 2016 #145 Opublikowano 25 Września 2016 Czujnik powinien być w obrębie grzanej wody, ale warto też na wyjściu takiego zbiornika dać zaw mieszający 35-60C nastawiony na ok 50C aby uniknąć oparzenia
krypa1920 Opublikowano 25 Września 2016 Autor #146 Opublikowano 25 Września 2016 Nie bardzo rozumie gdzie miałbym sie poparzyć?
MikiQ Opublikowano 26 Września 2016 #147 Opublikowano 26 Września 2016 Jak podgrzejesz wodę w zasobniku cwu do np 75 stopni to woda o jakiej temperaturze poleci z kranu? Właśnie po to się zakłada te zawory! Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
krypa1920 Opublikowano 26 Września 2016 Autor #148 Opublikowano 26 Września 2016 Pewnie warto taki zawór zamontować ale wydaje mi się ze w moim przypadku jest to zbędne.
mrblue Opublikowano 26 Września 2016 #149 Opublikowano 26 Września 2016 Jak podgrzejesz wodę w zasobniku cwu do np 75 stopni to woda o jakiej temperaturze poleci z kranu? Właśnie po to się zakłada te zawory! Jak wygląda taki zawór mieszający? To coś jak zawór trojdrożny do instalacji CO?
sambor Opublikowano 26 Września 2016 #150 Opublikowano 26 Września 2016 Coś podobnego, wpisz w googlu zaw 3-D VTA to zobaczysz
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.