konopka Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #76 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 A próbowałeś pompę na różnych"biegach"?
snajperusa Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor #77 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Samo zwiększenie prędkości nic nie daje. Standardowo mam 2 bieg, ale jak nie chodzi to przełączenie na 3 bieg nie pomaga.
konopka Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #78 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Wyczerpują się pomysły.Spróbuj może solidnie odpowietrzyć instalację zaczynając o najdalszego grzejnika ,oczywiście przy wyłączonej pompie.Nawet w trakcie grzania na grawitacji.Jak dobijasz wody rób to powoli. Ale mimo wszystko zamontuj odpowietrznik nad kotłem nie musisz teraz ,jak skończysz palenie.
sambor Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #79 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Nie wiemy jak naprawdę jest zbudowana ta instalacja, najprościej będzie sprawdzić ja na zimno, na 1 biegu, przy otwartych na max grzejnikach i zdemontowanym wkładzie filtra przed pompą oczywiście najpierw trzeba odpowietrzyć pompę - wtedy można wyeliminować brudne filtry, lub inne wąskie gardła, np zamknięte grzejniki które powodują obniżenie ciśnienia napływu i kawitację lub suchobieg pompy. Jak się nadal zapowietrza to zawór różnicowy do wymiany.
ja740 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #80 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 zadam pozornie głupie pytanie : czy pompa jest zamontowana zgodnie z kierunkiem przepływu ? trafiiały mi się zawory zwrotne ze źle "nadrukowaną " strzałką
konopka Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #81 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Poruszyłem to na początku, bez odpowiedzi.Obróć ten zawór i otwórz go całkowicie.Tak już tylko z ciekawości:zakęć zawór na gałązce zasilania cwu w czasie gdy pracuje co.
konopka Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #82 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Naczynie przeponowe mam w kotłowni, grzejniki są około 1-1,5 m nad pompą Wydaje mi się że znalazłem rozwiązanie.Otóż twój bojler wcale nie jest węzownicowy tylko płaszczowy i w związku z tym powinien być inaczej podłączony.Zasilanie ma być na dole a powrót na górze.Zmień to i powinno działać. http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/d11f2c49cc3ec42dc12571c00001f964/068328992b2a4d68c1257b4800751964/$FILE/DT%20HoriCell%20160-500L%20(02,1998)__DE.pdf
sambor Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #83 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor tematu ma zasobnik 350l, a te były tylko z wężownicami Ale niech kolega da dokładną fot podłączenia tego zasobnika
konopka Opublikowano 19 Kwietnia 2016 #84 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Proszę sprawdzić na stronie ,którą podałem.Leżące węzownicowe mają wejście wody z kotła mniej więcej w połowie zbiornika.Doszedłem do tego sprawdzając położenie króćców ze schematem. A może w rzeczywistości jest to dwusetka?
snajperusa Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Autor #85 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 zadam pozornie głupie pytanie : czy pompa jest zamontowana zgodnie z kierunkiem przepływu ? trafiiały mi się zawory zwrotne ze źle "nadrukowaną " strzałką Pompa zamontowana prawidłowo, przed pompą CO nie ma już zaworu zwrotnego. Wydaje mi się że znalazłem rozwiązanie.Otóż twój bojler wcale nie jest węzownicowy tylko płaszczowy i w związku z tym powinien być inaczej podłączony.Zasilanie ma być na dole a powrót na górze.Zmień to i powinno działać. http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/d11f2c49cc3ec42dc12571c00001f964/068328992b2a4d68c1257b4800751964/$FILE/DT%20HoriCell%20160-500L%20(02,1998)__DE.pdf Jesteś w błędzie. Mój bojler (jest to 350l na 100%) ma wężownicę, wiem bo zaglądałem do środka, żeby dokładnie sprawdzić, jak wyglądają podłączenia. Dam fotę połączeń jak to wygląda u mnie w całości. Sambor pompę CO sprawdziłem wczoraj, podłączyłem ją wczoraj na osobnym zasilaniu i chodziła dwukrotnie po około godzinie. W serwisie IBO powiedzieli mi, że odpowietrza się ona automatycznie i zalecili zostawienie jej na funkcji autoadapt. Wszystkie grzejniki otwarte na max oraz 2 pętle podłogówki. Osłuchiwałem każdy grzejnik stetoskopem i przy tych dalszych słychać bardzo słaby przepływ wody, mimo pracy na 3 biegu, ale to już kwestia raczej kryzowania. Układ dwa razy odpowietrzałem ale z odpowietrzników ręcznych lała się woda od razu z każdego grzejnika. Dziwi mnie jednak to, że ciśnienie mam ustawione na 1,4bar, a z niektórych odpowietrzników woda leciała bardzo wolno, a z niektórych prawie tryskała.
snajperusa Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor #87 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Fotka podłączeń zasobnika. Czy nawet jakby zawór różnicowy puszczał to czy byłby powodem tego, że pompa się zapowietrza? Raczej chyba nie. Niestety ale dalej jest problem, pompa wciąż się zapowietrza. Działa tylko kilkukrotne zamknięcie gwałtowne zaworu kulowego przed pompą, wtedy wyrzuci powietrze przez separator i pompa zaczyna normalnie działać. Jak widać dotychczasowe przeróbki i porady nie przyniosły póki co żadnego efektu. Gdzieś jest na pewno problem tylko pytanie gdzie.
konopka Opublikowano 20 Kwietnia 2016 #88 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Jeżeli jest uszkodzony zawór różnicowy/ przepuszcza/ to pompa miesza na tym krótkim obiegu bo ma najlżej,coś idzie na grzejniki i będzie się wytrącać powietrze
snajperusa Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor #89 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 No może tak być na logikę, bo innego wyjaśnienia raczej nie mam. Niestety ale będę to musiał rozebrać i zaopatrzyć się w nowy zawór. Roboty sporo.
konopka Opublikowano 20 Kwietnia 2016 #90 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Spróbuj jeszcze odciąć bojler jak pisałem wcześniej
snajperusa Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor #91 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Nie rozumiem z tym odcięciem bojlera. O co miałoby chodzić
konopka Opublikowano 20 Kwietnia 2016 #92 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Poprostu zakręć zawory ,wystarczy na zasilaniu aby nie było obiegu
snajperusa Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor #93 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Próbowałem już, jest to samo. Wcześniejszy bojler był na tej samej pompie co cały układ i też się zapowietrzała.
sambor Opublikowano 20 Kwietnia 2016 #94 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Zapowietrza się, zapowietrza! Odpowietrzasz i odpowietrzasz i ....... Masz układ zamknięty to skąd masz tyle powietrza w instalacji. Albo z kawitacji pompy albo z lokalnego podgotowania wody w kotle, albo gdzieś zaciąga to powietrze! Może uszkodzone jest naczynie przeponowe ( przepona dziurawa) i stąd to powietrze.
konopka Opublikowano 20 Kwietnia 2016 #95 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Wygląda to tak jakby pompa nie mogła przetłoczyć wody albo ten zawór.Próbowałes na jakiś czas usunąć siatkę filtra przed pompą?
konopka Opublikowano 20 Kwietnia 2016 #96 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 A jak masz zrobione zasilanie grzejników,dolne czy górne?
snajperusa Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor #97 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Zapowietrza się, zapowietrza! Odpowietrzasz i odpowietrzasz i ....... Masz układ zamknięty to skąd masz tyle powietrza w instalacji. Albo z kawitacji pompy albo z lokalnego podgotowania wody w kotle, albo gdzieś zaciąga to powietrze! Może uszkodzone jest naczynie przeponowe ( przepona dziurawa) i stąd to powietrze. Naczynie sprawdziłem w sobotę, membrana ok, ciśnienie jest. Pytanie tylko gdzie zaciąga to powietrze, bo gdzieś musi. Wygląda to tak jakby pompa nie mogła przetłoczyć wody albo ten zawór. Próbowałes na jakiś czas usunąć siatkę filtra przed pompą? Bez siatki sprawdzałem Wczoraj wezwałem jeszcze innego instalatora. Potwierdził uszkodzenie zaworu różnicowego. Pompa mieli się na krótkim obiegu, ale skąd powietrze to nie ma również pojęcia. Temp utrzymuje raczej niskie to czy na tyle mogłoby gdzieś miejscowo wzrosnąć aby aż tyle pary się wytworzyło. Bez siatki próbowałem, jest to samo. Proponuje on wymianę różnicowego, za nim dołożenia zaworu kulowego aby w razie czego zamknąć ten obwód, ale nie wiem czy to dobry pomysł. Oraz kilka małych przeróbek przy kotle. A także założenie zaworu zwrotnego na powrocie z grzejników przy samym kotle, bo jest tam włożony trójnik, którym wraca również woda z zasobnika. Pompa cwu ciśnie również powrotem i w kocioł i instalację.
konopka Opublikowano 21 Kwietnia 2016 #98 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Proponuje on wymianę różnicowego, za nim dołożenia zaworu kulowego aby w razie czego zamknąć ten obwód---wiesz czym może grozić zamknięcie zaworu i zanik napięcia bo twoją nieobecność.?Wstawienie zwrotnego też nic nie da,bo jeżeli pompa cwu będzie tłoczyć mocniej to zamknie obieg co.Lepszym rozwiązanie jest ustawienie sterownika na priorytet cwu i na czas grzania cwu wyłączy się pompa co.Nie odpowiedziałeś jak masz zasilanie grzejników.
snajperusa Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor #99 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Zasilanie dolne, rury prowadzone w posadzkach. Z tym priorytetem nie jest głupie. Z zaworem zwrotnym masz rację. Zrobię zdjęcie jak wygląda powrót przy kotle. Może ktoś doradzi coś. Bo nie wiem czy ciepło z zasobnika nie wraca mi również powrotem do instalacji.
konopka Opublikowano 21 Kwietnia 2016 #100 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Wyjaśnię o co mi chodzi z tym zasilaniem na odręcznym schemacie.Sprawdzałeś poziomowanie grzejników?Strona od odpowietrznika powinna być minimalnie wyżej,wtedy nie ma problemów z odpowietrzaniem /przy zasilaniu dolnym/.