  1. Czy ktoś co pomoże w powyższym?
  2. Panowie, wracam ponownie do tematu. Przez ten czas zrobiłem kilka zmian w kotłowni, ale dalej jest problem z powietrzem. Dołożyłem zawór DBV oraz zawór bezpieczeństwa zaraz na kotle, oraz zmieniłem zawory zwrotne za obiema pompami na zawory sprężynowe. Sytuacja wygląda tak, że przy pracy obu pomp co i cwu (cwu priorytet) pompa co z każdym dniem zaczyna coraz głośniej pracować, słychać jak mieli powietrze z wodą, po kilku dniach przeważnie w nocy wywala mi wodę z co przez zawór schładzający czyli tak jakby pompa nie wyrzuca już wody tylko same powietrze. Od kilku dni cały obieg co i cwu puściłem tylko tą jedną pompą co, pompę cwu odłączyłem i bojler jest grzany cały czas tak samo jak instalacja i powietrza nie słychać. Kocioł nie przechodzi tak często w stan nadzoru, ale nie robią się takie cuda z mieleniem powietrza i wyrzucaniem wody z układu. Coś widocznie jest nie tak między tymi pompami i z ich pracą na raz musi być jakiś problem, który powoduje takie problemy nie mam aktualnego zdjęcia ale pokaże jak teraz płynie woda do grzejników i do zasobnika tą jedną pompką. Ta pomarańczowa jest wyłączona i ten obieg zamknięty zaworami Doradzi ktoś coś
  3. Spróbuję to puścić wszystko przez pompę CO. Wątpię, żeby to coś pomogło, bo wcześniej jakoś nie dawało rezultatu. Ten separator mam założony już jakiś czas i tylko podczas napełniania instalacji słychać, że uchodzi nim powietrze. Nie tak dawno chodziły oba obiegi na raz i w obu słychać było bulgotanie pomp. Zresztą rozmawiałem kiedyś z inżynierem z Flamco i powiedział mi, że te separatory nie są lekiem na zapowietrzoną instalację. Usuwają powietrze ale to znajdujące się w przenoszonej wodzie. Nie wiem dlaczego jesteś tak pewny, że to powietrze musi zostać usunięte przez separator? Bo ja z obserwacji układu w czasie pracy już taki pewny nie jestem.
  4. Przez pierwsze kilka dni odpowietrznik automat. był otwarty i było ok. Po kilku dniach pompa cwu znów zaczęła mielić powietrze, więc pomyślałem, że może tamtędy zasysa powietrze do układu. To dziwne bo czy otworzę czy zamknę ten odpowietrznik to i tak słychać powietrze, więc nie idzie ono do góry bo by uleciało przez odpowietrznik. Na logikę to na tym krótkim obiegu po wystudzeniu kotła powietrze powinno iść w górę i wylecieć przez ten odpowietrznik a tak się nie dzieje. Separator jest do montażu na rurze poziomej więc nie miałem możliwości podłączyć go tak, żeby zabezpieczał oba obiegi na raz. Odpowietrzniki mam na grzejnikach na wyższych piętrach.
  5. Nie ma nikt jeszcze jakiś sugestii? Widzę, że nadal powietrze jest. Pompa mieli nim na krótkim obiegu wciąż. Czy ten odpowietrznik automatyczny ze zdjęcia zamykać czy zostawić otwarty? Jest teraz zamknięty a powietrze dalej jest.
  6. Puściłem wczoraj obie pompy cwu i co i słychać jak mieli dalej wodę z powietrzem. Może się odpowietrzy ale widzę, że mimo odpowietrzania grzejników powietrze jeszcze jest. Na razie tylko na chwilę przepalone ale słychać jak powietrze płynie w obiegu.
  7. Na grupie bezp. zmieniłem ZB na 1,5 bar. Dołożę jeszcze jeden na czwórniku na zasilaniu jak proponował kolega henryk1953. Czy będzie dobrze to się okażę, mam nadzieję, że tak. Nie wiem co będzie jak puszczę wodę przez cały obieg kaloryferów, ale miejmy na razie nadzieję, że będzie ok.
  8. Panowie w sobotę dołożyłem to większe naczynie przeponowe 80l. W obu naczyniach ustawione ciśnienie wstępne tak jak proponował sambor na 0,8 bar, ciśnienie pracy na 1,1 bar. Na razie palę tylko na krótkim obiegu tzn. kocioł - zasobnik cwu, ciśnienie jest stabilne i przy 70 stopniach na kotle rośnie do wartości 1,2 bar. Na razie na tym krótkim obiegu nie słyszę, żeby pompa mieliła wodę, ale nie wiem co będzie jak woda pójdzie na cały obieg. Kupiłem już graty (zawór dbv, czwórniki, reduktor itp.) do podłączenia dodatkowego zabezpieczenia kotła, ale na to muszę znaleźć chwilę czasu. Na powrocie wstawiłem czwórnik do, którego podłącze dopuszczanie z zaworu dbv. Ma ktoś jeszcze jakieś uwagi, sugestię?
  9. Na zamkniętych zaworach to samo. Dalej słychać jak woda krąży. kolego henryk1953 nie zmieniłem jeszcze tego naczynia, szykuję się do tego może na sobotę. Dołożę to drugie większe tak jak wcześniej pisałem. Zamówiłem jeszcze zawór dbv i od razu pod niego muszę przygotować powrót przy kotle, więc roboty trochę mam a wolę to dokładnie przemyśleć bo już mam dość przeróbek tej instalacji. W międzyczasie patrzę co się dzieje z układem. Mam nadzieję, że to będzie strzał w dziesiątkę z tym naczyniem, bo z tego linku wynika, że za małe naczynie, źle dobrany zb itd. to przyczyny powietrza. Może jak dołożę to drugie NP to problem wreszcie się skończy.
  10. Zapalić na zamkniętych zaworach tak? Poniżej schemat
  11. Dziwne jest to, że po tych zmianach całych nie było kilka dni nic słychać. Teraz znowu słychać powietrze jak krąży. Grzejniki mam wszystkie żeliwne, łącznie ok 200 żeber.
  12. Odpowietrzniki zakręcone, kocioł wypoziomowany, pompy włączają się przy 45 stopniach więc chyba nie ma miejsca w kotle w którym się może zagotować woda, ale tego nie wiem przecież. Czyli rozwiązania na to nie ma żadnego? Chyba nie każdy użytkownik układu zamkniętego ma ten problem.
  13. Witam. Próbowałem kilka dni poradzić sobie z powietrzem w instalacji ale nadal jest. Pompa cwu jak tylko się włączy zaczyna mielić powietrze. Temp na kotle bardzo szybko rośnie, na zasobniku już znacznie wolniej. Słychać jak przepływa cały czas powietrze tam. Odpowietrzałem już kilka razy instalację, na głównej nitce zasilającej też się zbiera powietrze. Zbieram właśnie elementy do montażu zaworu dbv, oraz podłączenia większego naczynia przeponowego. Tylko skąd to powietrze tam cały czas się bierze? Może jeszcze jakieś pomysły?
  14. Dziś sprawdzę, ale muszę palić delikatnie i pilnować kotła. Jeżeli to pomoże to jak będę rozbierał żeby założyć zawór dbv to wtedy najwyżej dołożę kulowy za ZR. Nie wiem czy tak przez pompę popłynie grawitacja.
  15. Raczej to nie jest kwestia chęci. Rozbierałem to i składałem prawie dwa dni. Spójrz proszę na zdjęcie to zobaczysz, że zawór kulowy 5/4'' założyłem dalej. Jeżeli go zamknę to tak samo jak zamknąłbym ten przed/ za ZR
×
×