rob68 Opublikowano 1 Lutego 2016 #1 Opublikowano 1 Lutego 2016 Witam szanowne grono, zwracam się z prośbą o ocenę poprawności schematu instalacji co. Zmuszony jestem do wymiany pieca a wraz z nią dużej części instalacji, przy okazji trochę zmodernizuję. Najbardziej zastanawia mnie fragment zaznaczony na zielono. Będzie to podłogówka w niewielkiej łazience (ok.6m2). Czy będzie działać jak należy? Czy do sterowania jej pracą wystarczy zawór RTL? Dom z lat 90-tych, 110 m2, ściany pustak 45cm jeszcze nie ocieplone (planowane), dach wełna 20cm. Piec Tekla Draco Bio 12kW. Instalacja: do zaworu 4-drożnego stal, za zaworem miedź. Podłogówka PEX16.
marekd Opublikowano 1 Lutego 2016 #2 Opublikowano 1 Lutego 2016 Ja by zrobil na zaw.3d i pompa kotlowa . Instalacje masz tyle co grzejnikow narysowales.? jak tak to nie ma co zmieniac szkoda kasy , a podlogowka pojdzie na RTL-u. Zaw.roznicowy nie potrzebny.
odpowietrznik Opublikowano 1 Lutego 2016 #3 Opublikowano 1 Lutego 2016 Zawór 4D i rury obiegu kotłowego jak wyjście z kotła.Sam obieg kotłowy jak najkrótszy.Gdyby rozstaw rur w podłogówce byłby na tych 6m2 co 10cm to RTL nie da rady(60mb rury)chyba ze w to 6m2 wliczałeś powierzchnię pod wanną lub brodzikiem(tam się rur nie układa)Przy 15cm ok.Musi być możliwość odpowietrzenia tej podłogówki w łazience.
rob68 Opublikowano 1 Lutego 2016 Autor #4 Opublikowano 1 Lutego 2016 Zawór 4-drożny jest wymagany przez gwarancję. Prawie połowę grzejników już wymieniłem ze względu na ich fatalny stan. He he - zawór różnicowy dorysowałem tuż przed wrzuceniem schematu na forum, wcześniej myślałem go nie dawać. odpowietrznik Myślałem właśnie o rozstawie rur ok.15cm poza tym odejdzie jeszcze powierzchnia kabiny ( i ewentualnej wanny). W łazience będzie skrzynka z zaworem RTL i odpowietrznikiem.
sambor Opublikowano 1 Lutego 2016 #5 Opublikowano 1 Lutego 2016 Zalecenia co do podłogi zasilanej z RTL
odpowietrznik Opublikowano 1 Lutego 2016 #6 Opublikowano 1 Lutego 2016 Co do rozstawu rur w OP zależy czy zamierzasz ogrzać tą podłogówką łązienkę czy ma być ona tylko dla efektu ciepłej podłogi(+grzejnik)Zawsze można zwiększyć średnicę rury do OP chcąc uzyskać większą powierzchnię ogrzewanej posadzki jak to przedstawia powyższa tabelka.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.