mauer1 Opublikowano 14 Grudnia 2015 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Proszę o pomoc bo już nie mogę sobie poradzić. Mam piec Hef Eko Plus 25kw ustawienia: 1) podawanie 6s 2) postój 30 s piec działa z termostatem pokojowym i jak chodzi ciągle to wypala się węgiel bez problemu. Gorzej jak zostanie osiągnięta temperatura w pokoju i piec dochodzi do zadanej 57 stopni i przechodzi w stan podtrzymania. W momencie gdy temperatura w pokoju spadnie o 0,5 stopnia piec się włącza i krótkimi 1 sekundowymi podaniami węgla wypycha kopiec w górę i wtedy tworzą się spieki nie wiem dlaczego tak robi i czy to można ustawić???
kociołsam Opublikowano 14 Grudnia 2015 #2 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Zmniejsz temp na kotle i zmniejszyć czas podawania w podtrzymaniu , i wydłużyć podtrzymnie na 20 minut przedmuchy między czasie może co 15 minut po np 10 sek aby nie zgasło
Dayan Opublikowano 14 Grudnia 2015 #3 Opublikowano 14 Grudnia 2015 To dziwne 1 sekundowe podawanie masz gdy spełnisz te warunki?: - piec się odstawił, osiągnięta temp. zadana - sterownik w pokoju włączył grzanie W innych przypadkach nie ma tego dziwnego podawania?
mauer1 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor #4 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Właśnie teraz zauważyłem że to sekundowe podawanie jest gdy piec osiagnał tem zadana 55 (histereza 3 s wiec rosnie do 58) po tym przechodzi w stan podtrzymania po czym jeszcze rosnie do 62 i gdy temperatura spadnie do 58 (a termostat pokojowy jeszcze nie wlaczył grzania ) znowu jednosekundowe podawanie az wywali wielki kopiec (w miedzyczasie na piecu spadnie do 55 stopni) i ponownie dogrzewa do 58 itd. Sterownik to Elektron typ A-01
kazimip Opublikowano 30 Grudnia 2015 #6 Opublikowano 30 Grudnia 2015 hef eko plus 25 kw sterownik geko v1.1 120 grzejników aluminiowych z termostatami i pompą elektroniczną. do nagrzania 230 m2. za kotłem zawór 4 drogowy 5/4 cala uchylony w1/5 całości. piec pracuje na własnym regulatorze. tak wygląda układ w moim domu.nastawa pieca to 61 st na kotle. podawanie(u1)-17 s czas postoju (u2) 35 s przedmuch(u3)- 30min praca wentylatora po osiągnięciu temperatury(u4) 20 s. histereza 2 st. C. powstawanie spieków jest spowodowane spalaniem opału w niedostatecznej ilości powietrza. należy sprawdzić kolor ścian komory paleniskowej jeżeli jest czarny mamy za mało powietrza wytrąca się sadza. komora musi być popielata wtedy spalanie jest pełne nie ma tyle brudu do czyszczenia pieca. najpierw proponuję ustawić dopływ powietrza ( przy czyszczeniu pieca nie zapominaj o czyszczeniu czopuch wchodzącego do komina). dopiero potem zajmij się nastawą temperatury pieca i doprowadź aby ilość paliwa na retorcie była ilością w przybliżeniu stałą.(u1 u2) to tyle reszta dotyczy tylko od ciebie i prób przy piecu i twojej instalacji. powodzenia.
TIMON120777 Opublikowano 31 Grudnia 2015 #7 Opublikowano 31 Grudnia 2015 mauer daj link do instrukcji sterownika poczytamy zobaczymy moze skopane ustawienia podtrzymania