Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zbyt niska zadana temperatura oraz spieki


Jakub098

Rekomendowane odpowiedzi

Piec Kamen Multi K5 15kw
Dom 180m2 grzejniki, podłogówka, bojler

1. Chciałbym się poradzić jak prawidłowo ustawić parametry pieca, gdyż kocioł zbyt długo nagrzewa się do zadanej temperatury 

2. Tworzą się dość duże spieki sklejonego trochę niedopalonego węgla oraz powstaje sporo biało-czarnego nalotu w komorze spalania.

3. W kanałach cieplnych dzień po czyszczeniu zebrało się dużo czarnego popiołu 

 

Próbowałem sam metodą prób i błędów dojść do sensownej wydajności pieca, lecz małe doświadczenie w tym temacie robi swoje

 

Aktualne parametry: 

Czas podawania - 15s

Czas przerwy - 105s

Siła nadmuchu - 40%

Praca podtrzymania - 15s

Przerwa podtrzymania - 15min

Wentylator w podtrzymaniu - 15s

Czas przerwy - 6min

Bieg wentylatora - 35%

91FDD269-B313-49E9-96D9-D9BA94FA47B8.jpeg

CEACCB31-5DC0-45EF-9A28-28492EDFEB32.jpeg

ECC54D41-02E5-4034-8546-4FF93420F449.jpeg

32ABAF78-A58B-47CE-A2D9-531D6779BAC9.jpeg

C300B497-C6BE-4F74-8C92-5DDD47F786CB.jpeg

244D30D8-24A8-43F0-9AA1-55797C6BAF2C.jpeg

E8557CC6-ABE7-48D0-9E37-D6DC96A51A9F.jpeg

EB6702BA-36E6-49C7-8D80-070172FC58F4.jpeg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No faktycznie ciekaw jestem kto wymyślił takie parametry pracy dla kotła 15 kw. Mniejsza dawka mniejsze przerwa i mniejszy nadmuch . 1:5 czy nawet 1:6 wystarczy. Czyli 6/30do40 nadmuch 28-32 max. Teraz tylko pytanie co to za groszek ?

Praca w podtrzymaniu też do zmiany. Przecież to się wszystko kisi a nie pali. Gdzie już pisałem że podtrzymanie to jest taki stan do podtrzymania żaru na palenisku a nie sposób palenia. Normalny szok🤦🤦🤦

 

Odnośnik do komentarza