Witam.

 

Mam mały dylemat. Mianowicie posiadam piec Tekla Draco Tytan II wraz z domowym sterownikiem  bezprzewodowym. Zainstalowany jest zawór 4D. I teraz problem. Na noc ustawiona jest temperatura 17 stopni. W godzinach w których ustawiona jest temperatura 17 stopni, ta wynosi ponad 20, a mimo to zawór 4D jest uchylony i puszcza ciepło na dom. Dlaczego tak się dzieje? Przecież zgodnie z ustawieniami tak nie powinno być.

Edytowane przez pablos83

Opublikowano

Sprawdź czy w ustawieniach jest dostępna opcja typu "minimalne otwarcie zaworu"...

Opublikowano
  • Autor

Ale gdzie tej opcji szukać? W dostępnych ustawieniach nie ma czegoś takiego.

A to jest instrukcja od sterownika jaki jest u mnie na piecu: http://recalart.com/data/files/economic_premium_draco.pdf

Opublikowano

U mnie jest to dostępne w ustawieniach zaworu na samym piecu ale mam kompletnie inny piec i sterownik.

Opublikowano
  • Autor

Może ktoś z Was dysponuje jednak takim sterownikiem i mógłby wyrazić swoją opinię czemu tak się dzieje?

Opublikowano

Na stronie 20 widzę takie coś: "Temperatura minimalna obiegu" Może to to?

A tak poza tym - zadzwoń do serwisu ze sterownika. Jest szansa że Ci zdalnie pomogą...

Opublikowano
  • Autor

Nigdy nie zaglądałem pod P19 więc wszystko jest tam zapewne ustawione fabrycznie. Czy mógłbyś napisać jak najlepiej ustawić parametry w P19 ?

Są to jednak ustawienia serwisowe i jak próbuje w nie wejść to chce żeby podać jakieś hasło. Nie mam pojęcia o jakie hasło chodzi i jak je wprowadzić.

Edytowane przez pablos83

Opublikowano
  • Autor

Napisałem do serwisu Tekli, zobaczymy co mi powiedzą. Dzięki za wskazówki :)

Opublikowano

Czas otwierania zaworu ( siłownika) jest zależny od posiadanego siłownika - szukaj w jego dokumentacji czasu - przeważnie jest 120s, ale u ciebie może być inny

Opublikowano
  • Autor

Tylko nie umiem zrozumieć ( dlatego, że się na tym nie znam ) jaki to ma związek z tym, że w nocy puszcza ciepło na grzejniki chociaż nie powinien?

W P19 na stronie 20 jest napisane: Czas pełnego otwarcia siłownika w sekundach ", a zawór 4D jest uchylony - nie jest w pełni otwarty.

Otwiera się on na cały gwizdek tylko wtedy gdy na kotle zapali się alarm, czyli po osiągnięciu 85 stopni na kotle co przy paleniu eko-groszkiem nie zdarza się wcale.

 

W danych technicznych siłownika zaworu mieszającego jest coś takiego:

 

Dane techniczne:

 

Czas obrotu o kąt 90 stopni: 60s, 150s, 210s.

Edytowane przez pablos83

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.