Grupa Bezpieczeństwa Do Zasobnika Cwu


mader

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Wystaczy , ten zawór jest na zdjęciu grupy bezpieczeństwa jest to zawór bezpieczeństwa nr.8 na fotce to jest to samo tylko są różne rodzaje z dzwigienką lub z pokrętłem.

Najważniejsze jest poprawne dobranie rozmiaru naczynia przeponowego minimum 5% pojemności zasobnika

Opublikowano

A ten zawór zwrotny to w jakim celu tam wstawiony.poz Hermogenes

 

na rys było inaczej napisane.dla punktu 10

Opublikowano

Ten zestaw jest niezgodny z wymogami normy PN-B-02414. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Oraz pewnie nie posiada atestu do kontaktu z wodą pitną  

Czyli szkoda kasy :)

Opublikowano

Jeśli pod wyjście 10 zamierzasz podpiąć zasilanie zasobnika w zimną wodę to wszystko wydaję się w porządku.

 

Oczywiście poproś sprzedawcę o atest kontaktu tego niebieskiego żelastwa z wodą pitną.

Opublikowano

Przerost formy nad treścią. ZO-ZZ-NP-ZB. Prosto, oszczędnie, funkcjonalnie, do zabudowania na krótkim odcinku rury tuż pod zbiornikiem CWU.

 

Ten dodatkowy ZB ze zdjęcia ma zintegrowany zawór zwrotny i nie mozna go wmontować byle gdzie, bo można sobie odciąć całą tą grupę bezpieczeństwa... Dodam, że jak nie ma zmiękczacza, to odpowietrznik szybko kamieniem zarośnie i dla ozdoby tylko będzie. Manometr też jest raczej potrzebny do podbicia ceny i nie należy do wyposażenia niezbędnego.

Opublikowano

Czyli po kolei pelnymi nazwami bez zadnych skrotow ,od czego zaczac.? Tak jak na zdjeciu moze byc gdzie jeszcze przed trojnikiem do grupy bezpieczenstwa dal bym zawor kulowy+zawor zwrotny ?

post-61853-0-98630900-1447170040_thumb.jpg

Opublikowano

ZO - zawór odcinający od strony wodomierza (zasilania boilera)

ZZ - zawór zwrotny

NP - naczynie przeponowe podłączone średnicą min DN20 (DN - diameter nominal, czyli tu średnica nominalna oznaczająca wewnętrzną śrenicę rury 20mm)

ZB - zawór bezpieczeństwa 6 bar montowany na trójniku instalcji możliwie blisko zasobnika

 

Jeśli upierasz się przy tej grupie bezpieczeństwa, to może być tak jak na zdjęciu plus ten ZZ i ZO przed trójnikiem grupy. Tylko rury o większej średnicy. Pamiętaj, że złączki pex silnie zawężają średnicę wew rury.