a u Ciebie ten zasobnik tez jest niższy od pieca?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A macie jakiś pomysł na ustawienia aby spieków nie było?

 

Po nocy mam takie wielkie posklejane kawałki wielkością nawet jak kalafior. Gdy wyjeżdżam na 2 dni to te spinki potrafią zablokować podajnik. Aż do deflektor sięgają.

 

Opał to czarna perła

 

Ja w tej chwili mam w pracy

Podawanie 6sek

Przerwa 70sek

Nadmuch 20 w skali do 100

W spoczynku

Podawanie 10sek

Przerwa 20min

Nadmuch 20 przez 10sek

Przerwa 20min

 

Zmieniałem ustawienia pracy w zakresie przerwy w podawaniu do 93sek ale bez zmian

Zmniejszałem Nadmuch np teraz jest 12%

 

Nie mam pomysłu w którą stronę korekty robić

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie mozesz włączyć automatu?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie ma PID :(

Dlatego szukam ustawień albo wskazówek w jakim kierunku iść

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pewnie masz wersję ze zwykłą retortą i sterownikiem K1V2? Jeśli tak to będziesz miał zabawy z ustawianiem. Te sterowniki Techa mają fajny kolorowy LCD i to tyle ich zalet...

 

Co ile czyścicie swoje kotły?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie taki sterownik mam i retore. I rzeczywiście głowie się co i jak ustawić. Później wrzucę foto jakie to piękne "coś" produkuje.

 

Kocioł mam od niedawna czyszczenie takie komory spalania. I tej wyżej co 2 tyg.

 

Nie wiem czy nie za czesto

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

3497a1be364b99d81cb2f86c105abaf0.jpg

 

Teraz kombinuje z ustawieniami nadal ustawiłem średnio tak jak piszą inni

 

Podawanie 6sek

Przerwa 60sek

Nadmuch 17%

Temp zad 55st.

 

Zobacze co będzie

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No, 5 klasa :) nie mam nic do Ciebie, ale Twój przykład świadczy dobitnie, że 5 klasę kotła tworzy tak naprawdę kocioł oraz inżynier, który go ustawi zgodnie ze wskazaniami aparatury pomiarowej. Brak jednego z wyżej wymienionych elementów (kocioł, inżynier, aparatura) obniża przynajmniej o 2 (no dobra, doświadczony użytkownik pewno da radę lepiej, ale w dalszym ciągu nie bez wpływu pozostają kwestie odstawień i jakość opału) klasę kotła. Niestety nie obniża kosztu zakupu.

Edytowane przez MIQ

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pewnie i tak. Pocieszam się ze cena była dobra no i terminy mnie goniły.

No i liczę ze jakiś z pomocą forumowiczów ogarnę te ustawienia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No to ile zapłaciłeś?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jutro znów staje do walki o ustawienia poprawiające stan rzeczy. Może wyższa temp na piecu ustawie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No to faktycznie tanio.Ja dziś swój odpalam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jutro znów staje do walki o ustawienia poprawiające stan rzeczy. Może wyższa temp na piecu ustawie?

 

Masz w tej wersji kotła deflektor?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam tak

a747b7f55cd8f03dbc0c424f3b564c2c.jpg

 

W zestawie jeszcze było to ale nie zakładał instalator

fa2bfc17f88e8422d9e8d7c66ba0ade2.jpg

ea0bd5832526eb702cdd77bc21751e16.jpg

 

Teraz jest w podtrzymaniu i juz widać ze tworzy kolejnego kalafiora.

 

Ustawienia zmieniłem na

Praca

Podawanie 4sek

Przerwa 45sek

Nadmuch 26%

Temp zadana 57st

 

Podtrzymanie

Praca 12sek

Przerwa 10min

Wentylator praca 12sek

Przerwa 5min

 

I poza tymi ściekami wszytsko ok.

 

Spalanie 25kg doba na 220mkw

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Umnie mój automat spalił wciągu doby 50kg tez mi kalafiora i nie mogę dojść końca a to coś co tam masz tą blachę nią zakrywasz palnik jak palisz zwykłym opałem

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zgadza się ale aż tyle?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

I walczę z kalafiorem

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jaką masz korektę dmuchawy i jaki ten kalafior wyszedł?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

6413727ecb3d14212489757e9062cbbd.jpg

 

Mój poranny twór. Po zmianie ustawień zobaczę co zastanę rano

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Może to wina opału bo mi byłoby ciężko wyprodukować takie kalafiory...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No ja mam to samo a jakie masz ustawienia wungiel

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez grabuss
      Witam.
      Od października jestem posiadaczem pieca Defro Komfort EKO Lux 30 kW, na starcie wydawało mi się że wszystko chodzi i działa w jak najlepszym porządku jednakże wraz z minusowym temperaturami spalanie pieca drastycznie wzrosło z 21kg/na dobę na prawie 50kg/doba , od zamontowania pieca nic nie zmieniałem w ustawieniach PID tzn. te ustawienia jak najbardziej mi pasowały, groszek z Chwałowic ładnie się spalał, piec bardzo szybko dochodził do temperatur zadanych i tak jest do teraz jednakże aktualne spalanie zmusza mnie raczej do zmian prawda? Mój Dom-280m2 , cegła 40cm+5cm styropian, CWU bojler 180l ,zawór 4d,   dom budowany na przełomie lat 80-90 .
      Wykres jak przedstawia się temperatura w ciagu godzin i dni poniżej  i w zasadzie od października tak ten wykres wygląda.
       
      Chciałbym podać wam moje aktualne ustawienia ale jestem człowiekiem starszej daty i niewiem gdzie je dokładnie poszukać w  menu serwisowym 5162 tak? czy to są te ustawienia z trybu nadzoru?
      Druga rzecz to ochrona powrotu mam ją wyłączoną i zauważyłem że w ciągu dnia może z 3-4 razy kiedy piec za bardzo przekroczony zadaną temperaturę, obraca zaworem 4d wpuszczając zimną wodę do pieca czy to aby tak ma być?
      Trzecia rzecz od początku rozpalenia pieca palnik jakby nie palił się równomiernie , myślałem że to wina retorty po pierwszym wyczyszczeniu pieca przyjrzałem sie jej jednak ja tam nic niepokojącego nie widziałem , po przyjeździe instalator stwierdził że dzieje się tak albowiem z prawej strony dmucha wentylator ..... Dokładnie pokazuje wam to na filmiku poniżej:
      https://www.youtube.com/watch?v=6A0DMwni0yc


    • Przez kurek99
      Witam
      Mam zamiar zagospodarować piętro domu bo obecnie stoi w "stanie deweloperskim". Dom stare budownictwo z lat 60, prostokątny 12mx9m, 2,5m wysokości w pokojach, 3 ściany ocieplone styropianem grafitowym 12cm, 1 ściana szczytowa ocieplona styropianem 5cm białym,  piwnica nieogrzewana (obecnie stoi tam stary piec z nadmuchem i sterownikiem który ogrzewa tylko parter), dach prosty ocieplony styropapą 12cm i pod podwieszanym dachem będzie wełna, bojler 200L. Nowy piec będzie przeniesiony do budynka gospodarczego który znajduje się 15-20m od dom. 
      wg kalkulatora "ciepło właściwe" wyszło mi:
       
      zapotrzebowanie na moc: 67W/m2
      maksymalna potrzebna moc grzewcza: 12,8kw
      przeciętna moc grzewcza: 6,6kw
      całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie: 28 018kWh = 101GJ 
      rocznie wskaźnik zapotrzebowania na energię: 146kWh/m2 
      Instalator powiedział żeby szukać piec 24kw i to samo powiedzieli mi w sklepie.
      wg mnie by wystarczył kociołek Defro Sigma 20kw. Czy posłuchać się instalatora i sprzedawcy i brać Defro Sigma 24kw
      Jak myślicie?
    • Przez Mateoo
      Witam, szukam pieca na pellet, potrzebuję około 20kw. Mam ponad 210 m2. W tym 160 m użytkowych i 55 piwnic w tym garaż (w piwnicy, zjazdowy). Myślałem nad Lazarem SF 22kw. Czy obecnie go użytkujący polecają? Czy teraz jakby mieli możliwość to zdecydowalibyście się na inny kocioł. Szukam opinii bo jestem jeszcze przed wyborem kotła. Na ociepleniu zarówno dachu jak i fasadowym nie będę oszczędzać, planuje 15cm styropianu grafit z lambdą 0,031 i minimum 30 cm wełny (dach + podłoga strychu). Słucham porad.
      Pozdrawiam.
       
    • Przez granata
      Witam,
      Posiadam taki piec o mocy 10kW: https://www.defro.pl/p,60,optima-komfort-a.html?idk=3
      i taki zestaw z palnikiem, zasobnikiem i sterownikiem: https://wojciechowski.co.pl/kostrzewa-platinum-bio-24-kw-palnik-na-pelet-p-4592.html
      Jak to połączyć, żeby działało?
      Zamiast których drzwiczek ma być palnik? 
      i najtrudniejsze: skąd te drzwiczki wziąć?
      Producent nie robi nic na zamówienie. Instalatorzy tylko wywracają oczami i kręcą głową. Nikt tego nie chce zrobić. Jakieś sugestie?
      Pozdrawiam.