gregoriusr Opublikowano 14 Października 2015 #1 Opublikowano 14 Października 2015 Witam Instalacja jak na schemacie. Obecnie uruchomiony tylko parter. Całość robiona pod pompę ciepła dlatego grzejniki drabinkowe wpięte pod rozdzielacze podłogówki( mają służyć tylko do suszenia ręczników). Tymczasowo na jakieś dwa, trzy sezony podpięty kocioł zasypowy. Przy obecnych temperaturach wszystko grzeje ale podejrzewam, że jak będą mrozy to już te przepływy mogą nie wystarczyć. Po przykręceniu grzejników drabinkowych i zmniejszeniu tych większych przepływów przepływy na wszystkich pętlach ok. 1,0 - 1,1. Pompa zwykła lfp 25po40 ustawiona na trzeci bieg. Przy obecnych temperaturach podłogówka ustawiona na 35 stopni w pomieszczeniach jest 22, tylko jeszcze w łazience nie mogę ustawić jest zawsze dwa stopnie mniej. Czy za małe średnice rur lub zaworów czy za słaba pompka. Pozdrawiam, Grzesiek.
sambor Opublikowano 14 Października 2015 #2 Opublikowano 14 Października 2015 Tu problemem jest zastosowany zawór 3-D ,Herz Calis jest zaworem rozdzielającym a powinien być zastosowany zaw 3-D mieszający np VTA 572 23-45C. Taki zawór z 1 pompą 25/40 bez trudu podała tej instalacji. Aby było ciepło w łazience należy zwiększyć przepływ w pętli łazienki, oraz zmniejszyć regulacją wstępną przepływ na grzejnikach.
gregoriusr Opublikowano 14 Października 2015 Autor #3 Opublikowano 14 Października 2015 Taki zawór jak podałeś montuje się na zasilaniu, tak. Dokładnie takiego nie znalazłem tylko takie coś http://allegro.pl/esbe-zawor-termostatyczny-vta572-1-gz-20-43c-i5630937930.html Czy o taki chodzi. A żeby jak najmniej przerabiać to czy zastosowanie takiego samego zaworu tylko większego kvs 6,3 coś da.
sambor Opublikowano 14 Października 2015 #4 Opublikowano 14 Października 2015 Tak, to jest taki jak trzeba - wystarczy 1szt + 1 pompa na całość . Dodatkowe pytanie - dlaczego zawory zwrotne są klapkowe? Wystarczą sprężynowe,
gregoriusr Opublikowano 14 Października 2015 Autor #5 Opublikowano 14 Października 2015 Dlaczego są klapowe, nie mam pojęcia tak zrobił instalator. Za pompami są zwykłe tylko te dwa są klapowe.
gregoriusr Opublikowano 14 Października 2015 Autor #6 Opublikowano 14 Października 2015 To jeszcze jedno pytanko. Temperaturę na obwód grzewczy ustawia się ręcznie. Nie miałem jeszcze sterownika do pomp jak było to instalowane. W sterowniku mam możliwość sterowania dwoma mieszaczami (sterownik euroster uni2) To jak mam zmieniać zawór to od razu lepiej kupić taki z siłownikiem i temperaturę ustawiać w sterowniku. Tym bardziej że można też ustawić krzywą pogodową w zależności od temp. zewnętrznej. Czy dobrze myślę. Taki zawór to coś w rodzaju vrg130.
sambor Opublikowano 15 Października 2015 #7 Opublikowano 15 Października 2015 Potrzeba VRG 131 lub VRG 132 DN25 +siłownik Ara 3-punktowy na 230V
gregoriusr Opublikowano 15 Października 2015 Autor #8 Opublikowano 15 Października 2015 Dzięki, A siłowniki 120s czy 60s. Czy może być taki: http://allegro.pl/zawor-3-drogowy-1-esbe-vrg131-silownik-ara661-i5153480369.html lub tańszy herz http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-3-drogowy-1-herz-silownik-i5033954721.html no i jeszcze piszesz na całość ale to na cały parter czy na parter i poddasze. Bo poddasze całe jest w podłogówci tam też jest ok 650 m pexa. Czy pompka może zostać na powrocie czy lepiej na zasilanie. Pozdrawiam.
gregoriusr Opublikowano 16 Października 2015 Autor #9 Opublikowano 16 Października 2015 Wyczytałem, że jednak lepsze są siłowniki 120s. Między tymi zaworami nie widzę zbytnio różnicy oprócz ceny. I jeszcze jakie ma znaczenie gdzie zamontowana jest pompa na zasilaniu czy powrocie czy przed zaworem 3D czy za. Czy po montażu zaworu mieszającego przepływ ulega zmianie wraz z przestawieniem położenia zaworu. Bo w tej chwili z zaworem rozdzielającym po zdjęciu kapilary przy maksymalnie otwartym zaworze przepływ jest większy ale wzraz z przestawianiem zaworu przepływ się zmniejsza.
sambor Opublikowano 16 Października 2015 #10 Opublikowano 16 Października 2015 Zobacz jakie czasy siłownika obsługuje sterownik. Jak podaję na całość to na całość, jak nie wyda ta pompa co masz to będziesz musiał coś zmienić - albo drugi zawór albo mocniejsza pompa przy jednym zaworze. U mnie na 160m2 ( 140+20) pompa 25/40 na drugim biegu daje ok 1,6-2l/min i to wystarcza do temp 21-22C. Pompa ma ciągnąć wodę przez zawór mieszający, czyli musi być za zaworem , na zasilaniu. Innych opcji pracy takiego zaworu jako mieszacz nie ma! Przepływ przez zawór jest sumą zasilania i powrotu - zmieniają się tylko proporcje a nie suma przepływów A obecnie masz zawór rozdzielający trójdrogowy HERZ do instalacji grzewczych jednorurowych do pracy termostatycznej o zbyt małych przepływach! Przestawianie termostatu powoduje powrót części czynnika z powrotem do źródła PS Ten siłownik zaworu Herz-a ma czas otwarcia 140s - sprawdź czy sterownik ma taką opcję, jak nie ma, to już wiesz dlaczego ten zawór jest tańszy od ESBE