sambor Opublikowano 13 Września 2015 #26 Opublikowano 13 Września 2015 Jak temp jest za mieszczem za niska to kocioł podnosi temperaturę - priorytetem jest temp wylewki a nie tem na kotle lub oszczędność. Z resztą oryginalny mieszacz nie opcji przekładania siłownika, tam siłownik założysz w jeden sposób.
kiminero Opublikowano 13 Września 2015 #27 Opublikowano 13 Września 2015 Nie wiem co ma oryginalny mieszacz, wiem co kolega tam zamontował i pod tym kątem pisze. Podnoszenie temp kotła tylko dlatego, że 3D jest skonfigurowany tak, a nie inaczej jest nielogiczne. Lepiej go przestawić, skoro TEN typ mieszacza na to pozwala.
odpowietrznik Opublikowano 13 Września 2015 Autor #28 Opublikowano 13 Września 2015 Jak temp jest za mieszczem za niska to kocioł podnosi temperaturę - priorytetem jest temp wylewki a nie tem na kotle lub oszczędność. Z resztą oryginalny mieszacz nie opcji przekładania siłownika, tam siłownik założysz w jeden sposób. Czyli jak radzicie koledzy ustawić zawór mieszający na co dzień 1)opcja pierwsza (załącznik nr.1) 2)opcja druga (załącznik nr.2) 3)opcja trzecia-bez znaczenia która z dwóch pierwszych
kiminero Opublikowano 13 Września 2015 #29 Opublikowano 13 Września 2015 Jeśli to kocioł kondensacyjny, to opcja 2. Zależy nam na tym, by temperatura kotła była jak najniższa z jednoczesnym zachowaniem parametrów zasilania OP. W wersji 1. będzie sytuacja podobna do do tej, którą mamy przy rozdzielaczach podłogowych z pompą mieszającą, gdzie do poprawnego działania potrzebna stała nadwyżka temp na kotle (+20).
odpowietrznik Opublikowano 13 Września 2015 Autor #30 Opublikowano 13 Września 2015 Dziękuję Kim) Przestawię zawór z obecnej pozycji
sambor Opublikowano 13 Września 2015 #31 Opublikowano 13 Września 2015 Opcja 1, tak jest w instrukcji montażu. Instrukcja poniżej Z resztą to już rzecz drugorzędna , teraz idzie o zwiększenie przepływu w pętlach podłogi VRG130_98140269_utgD_lr.pdf
kiminero Opublikowano 13 Września 2015 #32 Opublikowano 13 Września 2015 Grunt, to zrozumieć zasadę działania i konsekwencje danego ustawienia, a później wykorzystać tą wiedzę do osiągnięcie celu.
sambor Opublikowano 14 Września 2015 #33 Opublikowano 14 Września 2015 Przy pozycji nr 1 siłownik aby zwiększyć temp musi się obracać w prawo, a przy pozycji nr 2 w lewo, Efekt ten sam
odpowietrznik Opublikowano 14 Września 2015 Autor #34 Opublikowano 14 Września 2015 Czyli wychodzi na to że opcja nr.3=bez znaczenia;)
kiminero Opublikowano 14 Września 2015 #35 Opublikowano 14 Września 2015 Przy pozycji nr 1 siłownik aby zwiększyć temp musi się obracać w prawo, a przy pozycji nr 2 w lewo, Efekt ten sam Nie zgadzam się. Efekt jest zdecydowanie różny. Opcja 1. to regulacja wyłącznie przepływu gorącego bez ingerancji w przepływ zimny (podmieszania) Opcja 2. to regulacja proporcjonalna dwu strumieni na raz. Różnica polega na tym, że w opcji 1. za zaworem nigdy nie uzyskamy temp równej temperaturze na zasilaniu zaworu (przyłącze gorące). Jak pisałem wyżej jest to mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem podłogi. Jednocześnie uzyskanie wyższych temperatur na podłodze, takich jak by chciał kolego (50) wymaga wysokiej temperatury zasilania, co przy kotle gazowym kondensacyjnym mija się z logiką. Oczywiście takich temperatur na co dzień nie potrzebujemy i pewnie problemu nie będzie, jednak różnica temperatur kocioł-podłoga zawsze będzie musiała być utrzymywana. W opcji nr 2 jak podłoga będzie wymagać 30 stC, to i kondensat może tak pracować. Zawór po prostu będzie otwarty ma maks od strony zasilania i zamknięty od strony powrotu. Jak ktoś się boi awarii sterowania i zniszczenia podłogi, to dodatkowy czujnik przylgowy bimetaliczny w szeregu z zasilaniem pompy podłogowej.
Rekomendowane odpowiedzi