Marcino79 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 #1 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Witam, potrzebuję pomocy w sprawie doboru kotła. Dom 160m2, na piętrze ogrzewane 86m2 plus 2 pomieszczenia na parterze po 20m2 plus CWU 120l. Z wyliczeń na ciepłowłaściwe wynika że potrzebuję kotła o mocy 16kW. Głównym paliwem w zimie ma być węgiel kamienny a w okresach przejściowych drewno głównie iglaste ale nie wykluczam też węgla brunatnego. Dopiero niedawno kupiłem obecny dom i widzę że jest on dość energochłonny (nieocieplony, ściany 40cm z pustką w środku, materiał pustak żużlowy, dach płaski kryty papą i drewniane podwójne okna). Wprowadzając się w kotłowni zastałem 17letniego Vigasa25 na starej instalacji grawitacyjnej bez bufora, jednak przeraża mnie myśl ciągłego sezonowania liściastego drewna, jego zakup, transport, cięcie itp. o niemożliwości obsługi tego kotła przez moją kobietę niewspominając. W chwili obecnej palę w nim 2razy dziennie suchym drewnem sosnowym bo takie posiadam. Gdy przyjdzie wiosna chcę zmienić na kocioł zasypowy i teraz jaki ? Dolnego czy górnego spalanie i ewentualnie jaki model wybrać ? Niestety mam ograniczone możliwości finansowe i cała instalacja zostaje stara (rury stalowe spawane plus grzejniki żeliwne żeberkowe).
Darek21 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 #2 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Proponuję KWKD 15 KW - zalety duża komora zasypowa , prosty w obsłudze- dobre ruchome ruszta - zresztą można poszukać opisu na forum.
SONY23 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 #3 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Może autor tematu napisałby coś więcej na temat swego obecnego kotła (Vigas 25 KW), przyznam że bardzo mnie to zaciekawiło. Siedemnaście lat dla kotła zgazowującego w zwykłej instalacji (bez bufora) to godny podziwu wynik. Jest na forum kolega, który twierdzi że w tego typu kotle można spalić wszystko, także węgiel więc może nie byłaby konieczna wymiana kotła, tylko korepetycje z palenia w obecnym ?
Marcino79 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Autor #4 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 SONY23 tego vigasa jestem zmuszony odstawić ze względu na brak dobrego sezonowanego drewna ( w chwili obecnej palę w nim drobnym suchym drewnem sosnowym bo takie tylko mam a w tym sezonie z powodów osobistych nie będę miał zbytnio czasu na szykowanie jakiegokolwiek drewna). Nie muszę opisywać jak wygląda ten kocioł po paleniu samą sosną - kupa smoły w kotle ponieważ nie mogę go nawet porządnie przegonić ze względu na panujące dodatnie temperatury, palę 1 raz rano i 1 raz wieczorem na nastawie 60-70stopni. Po wieczornym paleniu gdy rano idę do kotłowni to nawet mi ciężko jest oderwać drzwiczki zasypowe i otworzyć klapę ciągu bezpośredniego ze względu na tą smołę a moja kobieta sama sobie z tym nie poradzi. Druga sprawa to zadymienie kotłowni przy załadunku tego drobnego drewna. Sprawa samego spalania też kiepsko wygląda - kocioł wpada w jakieś dziwne wibracje wtedy chuczy w kominie i zapalił się komin mimo że go 2tyg wcześniej czyściłem. Teraz i tak pali nieźle w porównaniu do tego jak miesiąc temu obejmowałem te lokum - w całym domu śmierdziało dymem, z pieca buchało a dysza była połamana w 4miejscach (wymieniłem ją na nową).
Marcino79 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Autor #5 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Poważnie zastanawiam się nad tym dolniakiem KWKD 15kW i nurtuje mnie jedna sprawa - czy niezbędny jest wkład kominowy którego nieposiadam ?
SONY23 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 #6 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Napisz z czego masz obecny komin i jakie ma wymiary ale jeżeli vigas na nim działał i nie załatwił (brunatne plamy i zacieki) to przy ostrej jeździe jest szansa, że i bez wkładu się obejdzie, tym bardziej że głównym paliwem będzie węgiel.
Marcino79 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Autor #7 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Komin z cegły h=6m, kanał dymny 17x18cm, całość idzie przez środek domu.
SONY23 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 #8 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Cegła cegle nierówna. Jeżeli to pełna cegła z wypalonej gliny to powinien działać i być odporny na zacieki. Trochę niski ale przekrój słuszny i w razie gdyby pojawiały się jakieś kłopoty wsadzisz do niego jakiś wkład.
Marcino79 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Autor #9 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Tak SONY23 jest to pełna cegła, też myślę że komim da radę, dzięki za pomoc , pozdrawiam.
Marcino79 Opublikowano 27 Maja 2015 Autor #10 Opublikowano 27 Maja 2015 Kociołek zakupiony - oczywiście KWKD 15kw :rolleyes:, pozostaje teraz czekać z montażem na dobre lato gdyż rodzina się powiększyła ;) . Mam jeszcze pytanie do Was - czy jest sens zamontować kocioł do dwóch kanałów spalinowych na raz w kominie ??? Istnieje taka możliwość ponieważ obok obecnie używanego kanału jest drugi nieużywany kanał dymny z wyczystką o takim samym przekroju czyli 17x17cm. Na chłopski rozum ciąg powinien się zwiększyć. Co sądzicie o takim rozwiązaniu.
gondoljerzy Opublikowano 27 Maja 2015 #11 Opublikowano 27 Maja 2015 Łączenie kominów to zły pomysł. Jeden kanał 17x17 jest dla kotła 15kW wystarczający.
Animus Opublikowano 30 Maja 2015 #12 Opublikowano 30 Maja 2015 Darek21 nie wiem co Ty widzisz w tym KWKD Dla mnie wielkie, połączenie drzwiczek popielnika i rusztu to jedna z możliwość do rozpalania całego zasypu.
Darek21 Opublikowano 1 Czerwca 2015 #13 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Polecam bo sam palę w nim naście lat i nie narzekam chociaż po ociepleniu domu jest teraz za duży. Już wcześniej piałem że teraz palę w nim kostką ! i jest ok.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.